NPoser написал :
Я думал над тем, что бы оставить существующие отверстия и установить в них Aereco EHT, но вопрос в том, а будет ли толк, если балкон, всё-равно, будет герметичен и притока на балконе не будет...
толку точно не будет, придется ставить на микрощелевое проветривание. но тогда на балконе будет почти уличная температура.
NPoser написал :
думаю над вариантом переноса КИВ-ов на балкон, а в комнатах - открытая форточка
нельзя так, КИВ обязательно должен быть над радиатором отопления. естественная вентиляция осуществляется за счет подогрева выходящего воздуха из КИВа вверх и по бокам (и ни в коем случае -вниз).
к тому же этот вариант не позволяет сделать разноклиматными комнату и балкон.
пока самый толковый совет -пост №2. похоже, остановлюсь на нем. приток сделаю плоским венткоробом, врезав в стык "рама-бетонный откос", и поставив доп. решетку с фасада.
потратив довольно много времени на изучение проблемы, я выяснил, что народ в массе своей выкинул КИВы и заделал отверстия. а когда начали задыхаться, пришлось городить либо принудительную вентиляцию, либо убогие оконные щелевики. технически красивого решения я так и не увидел.