Брысь
Брысь
Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

09.10.2013 в 22:47:00

Доброго дня уважаемые форумчане.

Сегодня установили мне Toshiba RAS-10N3KV-E. Работает очень тихо и вообще кондей очень понравился. Но вот бригада монтажников... чесслово ну нельзя так к работе относиться:cool:

Монтажников зовут Сергей и Саша. Такие спокойные, приятные ребята. Когда только их увидел, думал ну мне повезло, похоже знают свое дело. Но ошибся... Один из их сайтов konditsionery-deshevle.ru Кстати самые дешевые кондеи на маркете. Говорят, что продают дешевле закупки, зарабатывают только на монтаже.

  1. Первое что бросилось в глаза, медную трубу принесли в огромной сумке в которой валялось полно всяких обрезков проводов, какого-то мусора и инструмента, труба была не закрыта заглушками. Спрашиваю, а что не закрываете трубу, там полно поди всякого мусора внутрь навалилось? Да нормально всё, всегда так носим. Ну ладно думаю, может правда.

  2. Далее монтажник отрезает трубу и начинает обрабатывать её риммером старательно задувая медную крошку внутрь трубы. Начинаю нервничать :mad:

  3. Посмотрел на развальцованные концы трубы и честно говоря офигел. Фото прилагаю. Думаю комментарии излишни. Ели упросил переделать. Стали упираться, мол мы профессионалы, всегда так делаем.

  4. Перед тем как пропихивать трассу, замотали развальцованные фланцы скотчем (на соплях, я не досмотрел). Трасса не лезет, стали тыкать, в результате на улицу вышла голая труба. Получается она собрала всю грязь которая была в отверстии.

  5. Подключили компрессор. Спрашиваю, а чего стрелка на нуле стоит, вы чего вообще делаете? Мы говорят влагу отсасываем из трассы. А вакуумировать? Да нормально всё, не парься. Потарахтел компрессор минуты три, выключили, всё говорят пользуйся кондеем.

В крови что ли у людей сидит это наплевательское отношение к работе? Ведь нормально сделать, займет на пять минут больше :cool:

p. s. Постараюсь писать в этой теме, во время всего срока службы кондиционера. Посмотрим сколько проработает.

0
Вложение
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.10.2013 в 23:56:48

Брысь написал :

  1. Первое что бросилось в глаза

А Вы внимательный ...

Брысь написал :

  1. Далее монтажник отрезает трубу и начинает обрабатывать её риммером

А был ли риммер (судя по вальцовке и рядом не бегал)???

Брысь написал :

  1. Перед тем как пропихивать трассу, замотали развальцованные фланцы скотчем (на соплях, я не досмотрел). Трасса не лезет, стали тыкать, в результате на улицу вышла голая труба. Получается она собрала всю грязь которая была в отверстии.

Классика жанра, прям как в мультике: "И так сойдет" (с) ... В редакции главного конструктора Автоваза: "Пипл хавает" (с) ...

Брысь написал : В крови что ли у людей сидит это наплевательское отношение к работе? Ведь нормально сделать, займет на пять минут больше :cool:

Не на пять, но вряд ли критично, а так да, в крови ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Брысь
Брысь
Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

10.10.2013 в 00:10:07

Бориска66 написал : А был ли риммер ??? (судя по вальцовке и рядом не бегал)

Сам бы не видел, не поверил :confused: но риммер был.

Сейчас думаю, хорошо что все три кондиционера у них не заказал. Оставшиеся два куплю, и закажу монтаж у проверенных форумчан :) За монтаж кстати, я 8 т.р. отдал, что не так уж и мало (учитывая не сезон). На авито один товарищщ сплиты монтирует за 2500 рубликов (без расходки).

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

10.10.2013 в 01:07:45

Брысь написал : На авито один товарищщ сплиты монтирует за 2500 рубликов (без расходки).

Расходка минимум на 3 тыра потянет...

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

10.10.2013 в 07:12:48

Брысь написал : что не так уж и мало (учитывая не сезон)

Сезонный оттенок работы свойственен для сплитовиков-затейников, которые работают по принципу "надо больше заколбасить", в погоне за спешкой в работе в упрощение процесса монтажа в жертву идет все что только можно, соответственно результат не заставляет себя ждать ...

Гнаться за ценой вопроса я бы сильно не рекомендовал, тут как говориться априори не с чем качественно работать (точнее не за что) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Брысь
Брысь
Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

10.10.2013 в 09:29:07

artem 16 написал : Расходка минимум на 3 тыра потянет...

  1. Кронштейны 200 руб.
  2. Труба 3 метра 400 руб.
  3. Провод 200 руб.
  4. Дренажка, флекс, прочее 100 руб.

Бориска66 написал : Сезонный оттенок работы свойственен для сплитовиков-затейников

У WLM монтаж стоит 9 тысяч (по крайней мере так на сайте его написано), а раньше было 10. Как не крути сезонные скидки :) Так он за эти деньги ещё и опрессовку азотом делает.

0
antyar
antyar
Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

10.10.2013 в 13:51:27

Брысь написал :

  1. Кронштейны 200 руб.
  2. Труба 3 метра 400 руб.
  3. Провод 200 руб.
  4. Дренажка, флекс, прочее 100 руб

Примерно так, а попросят за нее 3000:)

Брысь написал : У WLM монтаж стоит 9 тысяч (по крайней мере так на сайте его написано), а раньше было 10. Как не крути сезонные скидки Так он за эти деньги ещё и опрессовку азотом делает.

Так надо было у него и заказывать, разве нет?

0
Tul
Tul
Эксперт

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

10.10.2013 в 13:56:35

При таком раскладе правильно ли я понимаю, что всё надо переделывать заново чтобы не убить кондиционер? Или после первого включения всё что могло убиться уже убилось и переделывать нет смысла?

0
antyar
antyar
Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

10.10.2013 в 14:03:53

Tul написал : при таком раскладе правильно ли я понимаю, что всё надо переделывать заново чтобы не убить кондиционер? Или после первого включения всё что могло убиться уже убилось и переделывать нет смысла?

Нет смысла, да тем более кто поедет теперь его переделывать.

0
Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

10.10.2013 в 14:15:23

Надо было сразу гнать их в шею :)

Монтажники были из фирмы или частные?

0
Брысь
Брысь
Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

10.10.2013 в 14:21:10

antyar написал : Так надо было у него и заказывать, разве нет?

Так я и собирался у него заказать. Но обстоятельства по другому сложились. Дурака я свалял, теперь уже понятно .

Designman написал : Монтажники были из фирмы или частные?

Из фирмы. Монтаж и доставка в один день. Это и подкупило.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу