Уважаемые мастера, дайте, пожалуйста, информацию в одном вопросе. Установили внешний блок кондиционера, но так как ремонт еще не закончен, он еще так и не был подключен и внутренние не установлены. Все необходимые коммуникации уже проведены, осталось только поставить два внутренних кондиционера и включить.
Но дело вот в чем: у нас последний этаж, и 3-4 месяца последних в квартире не регулярный, но достаточно частый изматывающий гул, как от трансформаторной будки. Коммунальщики просмотрели технический этаж и не нашли ничего, что могло бы вызывать такой звук. Увидели у меня кондиционер за окном и радостно сообщили, что это от ветра в кондиционере вращается вентилятор о от этого идет вибрирующий низкий не регулярный звук.
Неужели они правы? Помогите советом, кто что знает, по ночам спать не возможно. Спасибо!

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

17.01.2014 в 15:00:47

Это ахинея. Вентилятор на таких малых оборотах не может давать никакой вибрации и тем более создавать гул. Можете сами проверить, заблокируйте крыльчатку и сами все увидите. Ищите причину в другом.

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

17.01.2014 в 15:15:17

Добрый день!

Layta написал : Неужели они правы? Помогите советом, кто что знает, по ночам спать не возможно. Спасибо!

Приведу пример из практики: в квартире установили 2 (Два) канальных кондиционера, мощностью по 17,5 кВт (в режиме охлаждения) каждый. Через 1 (Один) год звонит Клиент, говорит кондиционеры стали невыносимо громко работать, спать не возможно. При чём шум возникает периодически. Назначил встречу у него дома и (опускаю не нужные подробности) пригласил он представителей УК своего дома. Включаем кондиционеры и выключаем, Клиент говорит - нет, тихо работают - не тот шум мешает спать. Тут начинается реальный шум ниоткуда. Мы как зомби, ходим по квартире и ищем источник гула. В итоге (снова опущу все наши приключения) представители УК ВЫЯСНИЛИ (вспомнили), что не так давно заменили на вытяжных шахтах каминные вытяжные вент-ры, там в квартирах были по камину. Включили - выключили эти вент-ры, шум появился, затем пропал. Так и определили источник шума обычными ушами и прослушкой стен. Смех, блин, видели бы Вы как 5 (Пять) человек, один из них француз - Саймон, до сих пор помню, как Клиента зовут, слушают стену, откуда гул шёл....... Но самое важно - с нас все "обвинения" (так выражусь) тут же сняли. Затем с французом кофе попили, даже денег не стали брать, отчего он сильно удивился и уехали. Возможно и у Вас УК что-нибудь меняли или доустанавливали? А возможно и из соседей кто в вент. канал вентилятор установил, не заботясь о шуме от него?

С Уважением,

0
vitex73
vitex73
Резидент

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

17.01.2014 в 16:15:06

WLM, vnipi, А я, другой пример из "практики" приведу: в соседней теме про громкоработающую вытяжку..Значит, пристегнули к сечению 0, 0072 м2 производительность 600 кубов- шумит, мочи нет( ну еще бы, 20 м/с не шумело), повесили гофру 100 мм- "..шум понизился до ТЕРПИМОГО уровня.." Сейчас , опять, все "заполошенные" начнуть орать, что VITEX73- "хамло, грубиян, вон с форума и пр."..Но , кроме как "обывательским маразмом", я эти выводы назвать не могу.. По данному топику такая же песня:поди, разберись" ..где черная кошка..", при неадекватной подаче исходных данных.. Задумайтесь, господа консультанты..

0
ЗГородчанин
ЗГородчанин
Местный

Регистрация: 18.11.2013

Одесса

Сообщений: 104

17.01.2014 в 16:31:07

vitex73 написал : WLM, vnipi, А я, другой пример из "практики" приведу: в соседней теме про громкоработающую вытяжку..Значит, пристегнули к сечению 0, 0072 м2 производительность 600 кубов- шумит, мочи нет( ну еще бы, 20 м/с не шумело), повесили гофру 100 мм- "..шум понизился до ТЕРПИМОГО уровня.." Сейчас , опять, все "заполошенные" начнуть орать, что VITEX73- "хамло, грубиян, вон с форума и пр."..Но , кроме как "обывательским маразмом", я эти выводы назвать не могу.. По данному топику такая же песня:поди, разберись" ..где черная кошка..", при неадекватной подаче исходных данных.. Задумайтесь, господа консультанты..

Сечение 0,0072 кв м - это где-то в диаметре 10см( радиус 5см)? Соседка жаловалась, что у нее в коридоре периодический гул какой-то стоит... так это помимо прочего возможно шум от вентиляторов в вентканалах или от мех. кух. вытяжки?

0
Layta
Layta
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Москва

Сообщений: 23

17.01.2014 в 19:40:51

WLM написал : Это ахинея. Вентилятор на таких малых оборотах не может давать никакой вибрации и тем более создавать гул. Можете сами проверить, заблокируйте крыльчатку и сами все увидите. Ищите причину в другом.

Да, мне тоже так кажется, ветер не может раскрутить до такой степени крыльчатку, кондиционер-то не работающий. Но я сомневалась. Спасибо!

VITEX73, для электрически запускаемой вытяжки, в работе то есть, это наверное, нормально.

В общем, всем спасибо, что ответили. Если удастся побороть эту напасть, обязательно отпишусь, что над нами так издевалось. Но, это такое, передать вам не могу, жуть. Звук как будто в голове возникает, уши не заткнешь, все равно слышно. Когда он прекращается, испытываешь такое блаженство, близкое к нирване.

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

17.01.2014 в 23:25:18

Полная чушь. Шлите нахер этих грамотеев. Пусть ищут свой косяк коммунальный службы...

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.01.2014 в 10:37:11

В общем, всем спасибо, что ответили. Если удастся побороть эту напасть, обязательно отпишусь, что над нами так издевалось.

Шлите этих умников в экспертам СЭС (сейчас РосПотребНадзор), там есть весьма головастые люди, которые не только локализуют источник шума, но и его уровень и диапазон определят, с таким заключением, можно о чем-то говорить, а остальное - это все бла-бла-бла ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

18.01.2014 в 23:39:32

Доброй ночи!

vitex73 написал : vnipi, Сейчас , опять, все "заполошенные" начнуть орать, что VITEX73- "хамло, грубиян, вон с форума и пр."..Но , кроме как "обывательским маразмом", я эти выводы назвать не могу.. По данному топику такая же песня:поди, разберись" ..где черная кошка..", при неадекватной подаче исходных данных.. Задумайтесь, господа консультанты..

  1. Да, всё нормально. Лично я точно кричать не буду. Не дождётесь. Критику в свой адрес воспринимаю разумно. Как говорится:
    • Век живи, век учись.
  2. На Ваш взгляд - "неадекватная подача исходных данных.....". Я же привёл пример схожей ситуации, не более того.
  3. Я НЕ господин - не заработал ещё столько, чтобы меня господином называли и живу не в том обществе, где обращаются друг к другу - Господин. В консультанты так же НЕ записывался и НЕ претендую. В своих ответах я всего лишь делюсь тем, что знаю или познал, или узнал, или с чем сталкивался и сталкиваюсь - не более того. Учить кого-то и консультировать - не та у меня высота полёта. А вот слушать меня или нет - это уже право каждого.
  4. А вообще смысл моего сообщения - первичного, что дело - то возможно и не в кондиционере, а именно в домовых каналах вент. и дополнительно установленном оборудовании, как УК, так и соседями. И я смотрю, аналогичную мысль высказывают и остальные форумчане.

Ув. vitex73, увлекательно Вы пишите. Мне б с Вами на каком-нить тендере "встретиться" на солидном объекте (конечно же как конкурентами), вот бы адреналина хватанул. А то как - то уже скушно работать, без тендеров.

Где-то так.

С Уважением,

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

18.01.2014 в 23:47:14

Доброй ночи!

Бориска66 написал : Шлите этих умников в экспертам СЭС (сейчас РосПотребНадзор).

Кстати, Ув. Layta, если надумаете поступить как советует Ув. Бориска66, могу дать телефон СЭС из Щёлково, этим летом на объекте с одним из ихних экспертов познакомился. А ситуация была такова, что жильцы жаловались на шум от вентиляции, кот. мы смонтировали, мы немного её переделали и шум пропал, но жильцы всё равно жаловались. В итоге Клиент сам вызвал эксперта из этого СЭС, услуга по замерам шумов стоит примерно 5 000 руб., так вот приехал эксперт, сделала замеры, затем прислала акт, что всё в норме и превышения по шумам от вентиляции - нет. Всё, вопрос закрылся. Так что, если понадобится - пишите в личку, пришлю телефон СЭС.

P.S. Возможно они смогут на месте и определить откуда этот шум, по этому вопросу конечно же лучше с ними по телефону проконсультироваться. К тому же по телефону думаю консультацию они бесплатно дадут.

С Уважением,

0
vitex73
vitex73
Резидент

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

19.01.2014 в 00:18:54

vnipi написал : именно в домовых каналах вент. и дополнительно установленном оборудовании, как УК, так и соседями. И я смотрю, аналогичную мысль высказывают и остальные форумчане.[/quote вы знаете, лично я не понимаю как можно предположить , что какой-то

[quote="Layta;4298286"]достаточно частый изматывающий гул, как от трансформаторной будк

является следствием вращения вентилятора наружного блока..Но для кого-то , это представляется возможным..Так вот, с этим самым "кем-то" мы находимся в разных измерениях, и слушать выводы такого оппонента нужно оОчень осторожно.. Я полагаю, что доступно объяснил логику СВОИХ умозаключений..