Все доброго дня. Вопрос из теории протекания тока по проводникам разного сечения. Имеется на столбе для частного дома щит учета. Внутри щита: АВ(3Р на 32А)-счетчик-АВ(3Р на 32А). Ввод в щит и вывод из него к дому выполнены СИП 4х16. Вопрос такой. Каким сечением медного провода лучше выполнить соединения внутри щита между автоматами и счетчиком, 10 или 16 мм.кв.? Речь не идет о максимально допустимых токах. 16 мм.кв. алюминиевого и 10 мм.кв. медного проводников имеют одинаковые максимальные токи. Это понятно. Вопрос о «комфортности» протекания тока по проводникам разного сечения 16мм.кв, потом 10 мм.кв, потом опять 16мм.кв. Спасибо.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2013 в 09:13:31

Левша-мастер написал : Вопрос о «комфортности» протекания тока по проводникам разного сечения 16мм.кв, потом 10 мм.кв, потом опять 16мм.кв.

не забивайте себе голову. Всё нормально - сечения более чем адекватные. Идея в том, что по механической прочности нужно не менее 16 мм2 алюминия чтоб воздушная линия могла сама себя нести. а под защитой автомата 32 А в идеале достаточно и 6 мм2 меди (больше не требуется)

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

18.12.2013 в 09:55:26

Alexiy, спасибо за ответ.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

18.12.2013 в 09:55:50

Левша-мастер написал : Вопрос о «комфортности» протекания тока по проводникам разного сечения

Этот "вопрос" тянет на отдельную диссертацию...:D:D А если серьезно, то все изучено и разжевано еще в 20-м веке... Найдите "Справочник по электроснабжению и электрооборудованию" 1986 г. под редакцией Федорова, там в 1-м томе есть целый раздел, посвященный именно этому вопросу. Все разобрано по косточкам, от и до...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.12.2013 в 10:08:18

Левша-мастер написал : Вопрос о «комфортности» протекания тока по проводникам разного сечения 16мм.кв, потом 10 мм.кв, потом опять 16мм.кв.

При автомате в 32А току будет одинаково комфортно течь по проводу 6, 10 или 16 квадрат. (особенно если речь идет про короткий участок внутри щитка). Вот при больших длинах увеличение сечения имеет смысл для снижения падения напряжения в линии...

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

18.12.2013 в 10:19:25

Ixtim написал : Найдите "Справочник по электроснабжению и электрооборудованию" 1986 г. под редакцией Федорова, там в 1-м томе есть целый раздел, посвященный именно этому вопросу.

Скачал. Спасибо. Занимательная книжонка. Каждый раз убеждаюсь, что в Союзе писАли правильные книги.

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

18.12.2013 в 10:31:59

Solovey написал : При автомате в 32А току будет одинаково комфортно течь по проводу 6, 10 или 16 квадрат. (особенно если речь идет про короткий участок внутри щитка).

Согласен, что на коротких расстояниях роли не играет 6, 10 или 16 квадрат. Но если рассчитать сопротивления двух проводников через удельное сопротивления меди и алюминия, то получается что 16 мм.кв. алюминия и 10 мм. кв. меди имеют одинаковые сопротивления. А значит и потери напряжения (из справочника Федорова) будут одинаковые на всем участке от ВЛ до ввода в дом. Я понимаю, что дюже мудрено я замутил достаточно простой вопрос, но мне кажется, что лучше взять 10 мм.кв меди, хотя и 6 мм.кв. вполне хватает по АВ.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.12.2013 в 10:46:08

Левша-мастер написал : но мне кажется, что лучше взять 10 мм.кв меди, хотя и 6 мм.кв. вполне хватает по АВ.

А давайте разберемся чем лучше? (именно вопрос был про внутренний монтаж щитка при автомате 32А)

  • по нагреву проходит и 6 и 10 квадрат, разницы нет
  • по падению напряжения, при длине кусков в 50см вы разницу тоже не поймаете
  • по потерям на нагрев проводов - тоже разницу не заметите при такой длине
  • по удобству монтажа внутри щитка - 6 ка в лидерах по сравнению с десяткой
  • 6 квадрат банально дешевле 10 ки, вот вам экономический эффект

Итого, из 5 пунктов, по трем отличий нет и по двум выигрывает шестерка.

10 кой я бы стал делать только в том случае, если 10ка вот есть уже, а за шестеркой надо в магазин идти...

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

18.12.2013 в 11:01:50

Solovey, Вы правы по всем пунктам. Я не спорю. В магазин все равно ехать сегодня или завтра. Посмотрю, что будет в наличие. Не будет 6-ки возьму 10-ку. Или наоборот.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.12.2013 в 11:05:54

Solovey написал : Итого, из 5 пунктов, по трем отличий нет и по двум выигрывает шестерка.

При подключении электроприемников, имеющих ток утечки более 10 мА, например электрокаменки для сауны, сечение защитного проводника должно быть не менее 10 мм по меди или 16 мм по алюминию по всей длине. В общем будете менять 6-ку на 10-ку, как минимум для РЕ.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2013 в 11:14:38

ink_mast написал : В общем будете менять 6-ку на 10-ку, как минимум для РЕ.

не для PE, а для PEN. Разница принципиальная. Замечание верное. PEN следует делать 10 мм2 медью