18.08.2011 в 15:21:27
Доброго времени суток! В новостройке стояк ванны на первом этаже переходит из стали в 32-й полипропилен (см. фото). Однажды заметил что из под теплоизоляции капает водичка и после вскрытия оказалось что капает из места соединения. Вроде похоже на американку или что-то в этом роде. Подтянул ключем капать перестало, но, как я понимаю, не сегодня так завтра закапает опять. сантехник предложил снять эту бодягу и соединить обычным фитингом (на фото). Что можно еще придумать и на что паковать все это или садить на анаэроб?
18.08.2011 в 15:39:17
Анаэроб хорошо работает на чистых качественных резьбах. Тут надо ставить хороший фитинг ПП/сталь разьемный. Скорее всего той муфтой что вы указали никак не удасться ввариться. ну или сгон организовывать.
с наилучшими
18.08.2011 в 19:09:35
Резьбовое соединение на стояке в вашей квартире - это нехорошо. Лучше от него избавиться.
Попробуйте договориться с санетхником, чтобы срезать часть стальной трубы. В вашей квартире приварят кусок ПП-трубы, и в подвале соединят его со стальной трубой.
Пусть в подвале будет это соединение сталь-ПП, а в вашу квартиру войдет уже труба ПП.
А уж как они будут соединять в подвале сталь с ПП - это останется только их головной болью.
18.08.2011 в 20:38:45
bull23 написал : стояк ванны на первом этаже переходит из стали в 32-й полипропилен
А где он(ппр) заканчивается?
18.08.2011 в 21:05:59
bull23 меняйте полностью стояки на сталь и не искушайте судьбу - один раз сделали и забыли об их существовании лет на 30-40 , в противном случае коэф. теплового расширения различных по своей структуре материалов преподнесет вам еще много сюрпризов.
19.08.2011 в 10:17:43
ayya , Меня тоже такая мысль уже посетила!Сегодня пойду разговаривать.Под моей квартирой подземный гараж и там прекрасно всё уместится! master.msk , Ну как-то так: В подвале сталь,заходит ко мне,переходит на ппр и на 5-м этаже заканчивается! Tehnik-san , Так и сделал бы,но не разрешат мне этого сделать,да и врядли сосед сверху (кот. уже сделал ремонт и всё зашил) захочет видеть в своём сантехшкафу такое соединение (сталь-ппр).
20.08.2011 в 12:28:32
Уважаемые мастера! А как можно заменить такой полипропилен на стальную трубу-если без сварки,самостоятельно?каков порядок действий,что делаем сначала, что потом? Лучше на сгоне или на американках-что проще и надежнее? Как на сгоне ставить я примерно представляю,а вот как на американках-нет.Надо ведь в размер попасть,чтобы американки плотно закручивались и чтобы ничего не текло-но как это сделать?
20.08.2011 в 20:46:12
bull23 написал : В подвале сталь,заходит ко мне,переходит на ппр и на 5-м этаже заканчивается!
Значит надо сталь с ппр соединить в подвале.
20.08.2011 в 21:08:23
Sashaalex написал : Уважаемые мастера! А как можно заменить такой полипропилен на стальную трубу-если без сварки,самостоятельно?каков порядок действий,что делаем сначала, что потом? Лучше на сгоне или на американках-что проще и надежнее? Как на сгоне ставить я примерно представляю,а вот как на американках-нет.Надо ведь в размер попасть,чтобы американки плотно закручивались и чтобы ничего не текло-но как это сделать?
Можно и без сварки собрать, если расстояние от пола до батареи позволяет сделать резьбовые соединения. На мой взгляд сгон надежнее будет американок. Во всяком случае на работе часто приходилось видеть текущие краны по заводскому стыку, ну и лопнувшие там-же и по резьбе. Хотя вроди бы и стальные американки бывают...
23.08.2011 в 09:19:42
Helper спасибо за ответ но как менять стояки водопровода с помощью американок я так и не понял,честно говоря.Может быть вынести этот вопрос в отдельный топик?
23.08.2011 в 20:25:30
Ну, Вы уже, в принципе, ответили сами на этот вопрос. Нужно точно попасть в размер. Чтобы не ошибиться можно вырезать отрезок трубы чуть больше и подготовить сначала один край трубы (нарезать резьбу и навернуть сгон-американку). Потом примерить и уже точнее подогнать другой. Но я как специалист-сварщик советую делать без резьб, на сварке, соединения.
24.08.2011 в 10:41:26
А варить нужно электродом или ацетиленом? Газом варят спецы из ЖКО,но для частного лица вроде меня это нереально-Баллоны тяжелые,значит нужна машина,прицеп и гараж(чтобы было куда ставить баллоны).Может быть подойдет инвертор? Но трубы стояков идут близко от стены,как туда подлезть электродом? И с цинком(снаружи труб) что делать-как удалять? Вопросы,вопросы...
25.08.2011 в 17:14:26
А Вы, что из-за одного стояка собираетесь покупать баллоны или инвертор? Наймите сварщика (со своим сварочным аппаратом), тут всего на касарь работы...
25.08.2011 в 20:49:09
bull23, поменяйте прокладки в американках (или замените сами американки), вварите "бублики" и забудете о проблеме надолго. Похоже, что забыли о явлении теплового удлинения\сжатия ПП при замене на него стояка из стали. А ещё лучше, чтобы это было сделано в подвале а через вас проходил бы только ПП.
26.08.2011 в 10:08:55
NNN, Вчера разговаривал с инженером местным,так он сказал, что если я сам возьмусь всё это организовать (сантехник,сварщик и т.д.),то он не против! Сегодня сфотографирую как это всё выглядит в подвале и выложу вечером фотки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу