21.09.2011 в 20:47:47
Такая вот фигня по моим наблюдениям в течении последних пару лет. сегодня ходил к клиенту менять второй раз за год фильтр грубой очистки. оба хватило примерно на полгода каждый. стоит фильтр на холодной воде. подобная фигня на моей практике уже штук 5-6 поменяных изделий из латуни за год и несколько по слухам знакомых слесарей.половина из них неизвестного качества но некоторые более менее ходовые. самое смешное что лопаются исключительно на ХВС. хотя давление горячей восновном больше очка на 2 особенно зимой. ВОПРОС ЗНАТОКАМ:
с чем связанно это явление? мои догадки что по холодной воде в подвалах нету никакой арматуры по сдерживанию скачков давления а тупо стоят рамки ввода с двумя задвижками на крылья и перемычки, а на горячую воду и отопление стоят узлы с элеваторами, редукторами, фильтрами и подобная арматура.
22.09.2011 в 08:19:03
стоят ли ок на вводе холодной воды?
22.09.2011 в 11:04:12
Makarone нигде не стоят ни на ХВ не на ГВ
23.09.2011 в 00:03:07
обыкновенно в теплых ванных комнатах ветка хвс нагревается до "комнатной" температуры, и давление порой от 3 вырастает до 12 (если стоит ок), в вашем случае, без ок, причина так же может быть в избытке льна на резьбовых соединениях..
23.09.2011 в 00:32:16
Makarone, мне ни разу не приходилось видеть рост давления, вызванный нагревом воды до комнатной температуры. При наличии в системе водопровода обратного клапана на входе, накопительного водонагревателя с термометром и манометра, можно проследить взаимосвясь температура-давление. По моим наблюдениям рост с 3 бар. до 6 бар.-это нагрев выше 35-40 градусов. Это можно наблюдать при включении водонагревателя, на входе которого установлен предохранительный клапан 6 бар. Таким образом, при наличии на входе хв обратного клапана и однорукого"" смесителя, который дает гидроудар, а также последующего нагрева холодной воды в реальности очень трудно получить рост давления более 5-6 бар. С 3 бар. после редуктора.
23.09.2011 в 01:23:33
shurik144 смотрите разницу в сплавах на фото
23.09.2011 в 10:53:41
Tehnik-san написал : shurik144 смотрите разницу в сплавах на фото
ну такие подозрения тоже есть что латунь гавённая попадается
23.09.2011 в 11:39:14
master.msk написал : Makarone, мне ни разу не приходилось видеть рост давления, вызванный нагревом воды до комнатной температуры. При наличии в системе водопровода обратного клапана на входе, накопительного водонагревателя с термометром и манометра, можно проследить взаимосвясь температура-давление. По моим наблюдениям рост с 3 бар. до 6 бар.-это нагрев выше 35-40 градусов. Это можно наблюдать при включении водонагревателя, на входе которого установлен предохранительный клапан 6 бар. Таким образом, при наличии на входе хв обратного клапана и однорукого"" смесителя, который дает гидроудар, а также последующего нагрева холодной воды в реальности очень трудно получить рост давления более 5-6 бар. С 3 бар. после редуктора.
рост не мгновенный, а за сутки. редуктор обычно выставляю на 3, по утру манометр зашкаливает :)
23.09.2011 в 17:42:06
shurik144 написал : ... подозрения тоже есть что латунь гавённая попадается
Чаще всего лопаются силуминовые грязевики , вот поэтому используем в своей практике бронзовые , от Овена .
См. на фото предметные подтверждения
23.09.2011 в 18:22:49
Tehnik-san написал : Чаще всего лопаются силуминовые грязевики , вот поэтому используем в своей практике бронзовые , от Овена . См. на фото предметные подтверждения
На фотках не очень ясно: там где желтый метал - это силумин или хреновая латунь?
23.09.2011 в 18:32:25
обсуждалось здесь
Резьбовые фитинги Viega и удлинители соответсвуют основным нормам и предписаниям. Напряжения, обусловленные технологией изготовления, снимаются в процессе обжига. Тем не менее, эти детали могут получать повреждения, вызванные коррозионным растрескиванием. Коррозионное растрескивание может проявляться во всех резьбовых фитингах и удлинителях из латуни. Причиной являются напряжения при растяжении, которые неизбежно возникают при монтаже этих деталей, в сочетании с химическими реакциями с другими строительными материалами, уплотнительными средствами, силиконами, и даже растворенными в воде веществами. Во избежания коррозионного растрескивания и повреждения, вызванных снижением содержания цинка, мы рекомендуем бронзовые резьбовые фитинги Viega и удлинители из литьевой бронзы.
23.09.2011 в 19:30:22
Tehnik-san написал : Чаще всего лопаются силуминовые грязевики , вот поэтому используем в своей практике бронзовые , от Овена . См. на фото предметные подтверждения
возможно и так, но почему именно на ХВ лопаюца а на ГВ всё окей. стоят восновном одинаковые изделия
23.09.2011 в 19:31:30
Юбер написал : Наверняка это не латунь.
а что тогда? если сплав из силумина то как определить
23.09.2011 в 20:01:24
Откуда лен в трещине? И что за зазубрины на гранях? - "Галкой" тянешь? Хотя и латунь буржуйская то еще амно. Попробуй поставщика сменить или производителя. Давно китайско-итальянские поделки стараюсь не брать - не живут они у нас.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.