shurik144
shurik144
Местный

Регистрация: 09.02.2010

Томск

Сообщений: 165

21.09.2011 в 20:47:47

Такая вот фигня по моим наблюдениям в течении последних пару лет. сегодня ходил к клиенту менять второй раз за год фильтр грубой очистки. оба хватило примерно на полгода каждый. стоит фильтр на холодной воде. подобная фигня на моей практике уже штук 5-6 поменяных изделий из латуни за год и несколько по слухам знакомых слесарей.половина из них неизвестного качества но некоторые более менее ходовые. самое смешное что лопаются исключительно на ХВС. хотя давление горячей восновном больше очка на 2 особенно зимой. ВОПРОС ЗНАТОКАМ:

с чем связанно это явление? мои догадки что по холодной воде в подвалах нету никакой арматуры по сдерживанию скачков давления а тупо стоят рамки ввода с двумя задвижками на крылья и перемычки, а на горячую воду и отопление стоят узлы с элеваторами, редукторами, фильтрами и подобная арматура.

0
Makarone
Makarone
Старожил

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

22.09.2011 в 08:19:03

стоят ли ок на вводе холодной воды?

0
shurik144
shurik144
Местный

Регистрация: 09.02.2010

Томск

Сообщений: 165

22.09.2011 в 11:04:12

Makarone нигде не стоят ни на ХВ не на ГВ

0
Makarone
Makarone
Старожил

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

23.09.2011 в 00:03:07

обыкновенно в теплых ванных комнатах ветка хвс нагревается до "комнатной" температуры, и давление порой от 3 вырастает до 12 (если стоит ок), в вашем случае, без ок, причина так же может быть в избытке льна на резьбовых соединениях..

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16813

23.09.2011 в 00:32:16

Makarone, мне ни разу не приходилось видеть рост давления, вызванный нагревом воды до комнатной температуры. При наличии в системе водопровода обратного клапана на входе, накопительного водонагревателя с термометром и манометра, можно проследить взаимосвясь температура-давление. По моим наблюдениям рост с 3 бар. до 6 бар.-это нагрев выше 35-40 градусов. Это можно наблюдать при включении водонагревателя, на входе которого установлен предохранительный клапан 6 бар. Таким образом, при наличии на входе хв обратного клапана и однорукого"" смесителя, который дает гидроудар, а также последующего нагрева холодной воды в реальности очень трудно получить рост давления более 5-6 бар. С 3 бар. после редуктора.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11220

23.09.2011 в 01:23:33

shurik144 смотрите разницу в сплавах на фото

0
Вложение
shurik144
shurik144
Местный

Регистрация: 09.02.2010

Томск

Сообщений: 165

23.09.2011 в 10:53:41

Tehnik-san написал : shurik144 смотрите разницу в сплавах на фото

ну такие подозрения тоже есть что латунь гавённая попадается

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.09.2011 в 11:02:25

shurik144 написал : Лопаются изделия из латуни

Наверняка это не латунь.

0
Makarone
Makarone
Старожил

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

23.09.2011 в 11:39:14

master.msk написал : Makarone, мне ни разу не приходилось видеть рост давления, вызванный нагревом воды до комнатной температуры. При наличии в системе водопровода обратного клапана на входе, накопительного водонагревателя с термометром и манометра, можно проследить взаимосвясь температура-давление. По моим наблюдениям рост с 3 бар. до 6 бар.-это нагрев выше 35-40 градусов. Это можно наблюдать при включении водонагревателя, на входе которого установлен предохранительный клапан 6 бар. Таким образом, при наличии на входе хв обратного клапана и однорукого"" смесителя, который дает гидроудар, а также последующего нагрева холодной воды в реальности очень трудно получить рост давления более 5-6 бар. С 3 бар. после редуктора.

рост не мгновенный, а за сутки. редуктор обычно выставляю на 3, по утру манометр зашкаливает :)

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11220

23.09.2011 в 17:42:06

shurik144 написал : ... подозрения тоже есть что латунь гавённая попадается

Чаще всего лопаются силуминовые грязевики , вот поэтому используем в своей практике бронзовые , от Овена .
См. на фото предметные подтверждения

0
Вложение
starsolaris
starsolaris
Новичок

Регистрация: 30.12.2009

Донецк

Сообщений: 12

23.09.2011 в 18:22:49

Tehnik-san написал : Чаще всего лопаются силуминовые грязевики , вот поэтому используем в своей практике бронзовые , от Овена . См. на фото предметные подтверждения

На фотках не очень ясно: там где желтый метал - это силумин или хреновая латунь?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу