Здравствуйте! Вот такой вопрос возник. Когда покупали котел ТТ, продавец сказал, что нужно еще обязательно группу безопасности. Фото пролагаю. Ну купили установили, а что она дает, я так и не понимаю. тут возникла мысль, а зачем там посередине нипель, как на автомобильной камере? может, воздух спускать? тогда нужно было ставить его в самую высокую точку(чего мы не сделали)? И вообще, что дают эти три отростка на ней?

0
Вложение
bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

21.12.2011 в 14:17:34

Фото не видать.

обычно там стоит:

  1. автовоздухоудалитель (ставиться поближе к котлу)
  2. Клапан безопастности (если вдруг в котле будет подниматься давление, клапан сбросит излишек теплоносителя). обычно берут 3 бара клапан.
  3. Манометр/термометр.

от котла до группы безопасности и расширительного бака (закрытая система) НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ!

с наилучшими

0
alvarvas
alvarvas
Местный

Регистрация: 17.05.2009

Серпухов

Сообщений: 172

21.12.2011 в 14:37:46

bozzz написал : Фото не видать.

странно, я вижу

bozzz написал : обычно там стоит:

  1. автовоздухоудалитель (ставиться поближе к котлу)

то есть там ничего регулировать не надо? он сам удалять будет? и тогда он должен стоять в самой верхней точке?

bozzz написал :

  1. Клапан безопастности (если вдруг в котле будет подниматься давление, клапан сбросит излишек теплоносителя). обычно берут 3 бара клапан.

ага, у меня тоже 3, с этим ясно

bozzz написал :

  1. Манометр/термометр.

у меня манометр, а красная стрелка просто так вращается на нем? она ведь ни на что не влияет?

bozzz написал : от котла до группы безопасности и расширительного бака (закрытая система) НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ!

а если она уже поставлена? можно же просто не закрывать её(понятно, что смысл теряется, но ведь не критично, если не закрывать?)

0
bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

21.12.2011 в 14:58:21

alvarvas написал : то есть там ничего регулировать не надо? он сам удалять будет? и тогда он должен стоять в самой верхней точке?

пусть стоит ближе к котлу, на нем пимпочка черная. это запирающий колпачек- приоткрутите его, сам будет стравливать воздух. Наличие этого воздухоудалителя, не означает что подобного не должно быть в верхней точке системы (если система закрытая).

alvarvas написал : меня манометр, а красная стрелка просто так вращается на нем? она ведь ни на что не влияет?

это стрелка "лимитная" она должна указывать предельное рабочее давление котла(сами подкрутите ее на 3 бара). просто чтоб сразу видеть что черная стрелка не уходит за этот лимит.

alvarvas написал : можно же просто не закрывать её(понятно, что смысл теряется, но ведь не критично, если не закрывать?

Если котел рванет и будет кран между котлом и группой безопасности, этот котел 100% снимут с гарантии. Суть как раз в том чтобы не было даже возможности котел запустить без группы безопасности.

Клапан безопасности оснастите шлангом слива или поверните вбок. а то ссыкнет кипятком в вас.

Сделано полипропиленом подача/обратка?

с наилучшими

0
alvarvas
alvarvas
Местный

Регистрация: 17.05.2009

Серпухов

Сообщений: 172

21.12.2011 в 16:03:42

bozzz написал : пусть стоит ближе к котлу, на нем пимпочка черная. это запирающий колпачек- приоткрутите его, сам будет стравливать воздух. Наличие этого воздухоудалителя, не означает что подобного не должно быть в верхней точке системы (если система закрытая).

а я его покрутил, вода закапала- поэтому и решил, что нужно было ставить в самой высокой точке. не стоит туда переставлять?

bozzz написал : Сделано полипропиленом подача/обратка?

с наилучшими

металлопластик Henco

0
alvarvas
alvarvas
Местный

Регистрация: 17.05.2009

Серпухов

Сообщений: 172

21.12.2011 в 16:05:26

а то что-то прямо загорелся я идеей, что надо его переставить выше всего, и теплоаккумулятора(он выше всего у меня) в том числе

0
bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

21.12.2011 в 16:58:26

alvarvas написал : а то что-то прямо загорелся я идеей, что надо его переставить выше всего

поставте в верхней точке еще один. НО это нужно если у вас ЗАКРЫТАЯ система.

Пластик сразу от ТТ котла это до первого перегрева...

с наилучшими

0
alvarvas
alvarvas
Местный

Регистрация: 17.05.2009

Серпухов

Сообщений: 172

21.12.2011 в 17:11:40

у меня теплоаккумулятор на 300 литров сварен, так что резко перегреть сложно.

0
alvarvas
alvarvas
Местный

Регистрация: 17.05.2009

Серпухов

Сообщений: 172

21.12.2011 в 17:12:20

bozzz написал : поставте в верхней точке еще один.

еще одну ГБ?

0
bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

21.12.2011 в 17:36:40

Если у вас система закрытая (а оно так скорее всего и есть) - герметичная (в верхней точке нет открытого расширительного бака) . То купите просто автоматический воздухоудалитель (он у вас на ГБ в центре) отдельно от ГБ и врежте в верхнюю точку.

с наилучшими

0
alvarvas
alvarvas
Местный

Регистрация: 17.05.2009

Серпухов

Сообщений: 172

21.12.2011 в 17:38:15

во, вот это отличная мысль, спасибо!