21.12.2011 в 13:26:43
Здравствуйте!
Вот такой вопрос возник.
Когда покупали котел ТТ, продавец сказал, что нужно еще обязательно группу безопасности. Фото пролагаю.
Ну купили установили, а что она дает, я так и не понимаю.
тут возникла мысль, а зачем там посередине нипель, как на автомобильной камере? может, воздух спускать? тогда нужно было ставить его в самую высокую точку(чего мы не сделали)?
И вообще, что дают эти три отростка на ней?
21.12.2011 в 14:17:34
Фото не видать.
обычно там стоит:
от котла до группы безопасности и расширительного бака (закрытая система) НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ!
с наилучшими
21.12.2011 в 14:37:46
bozzz написал : Фото не видать.
странно, я вижу
bozzz написал : обычно там стоит:
- автовоздухоудалитель (ставиться поближе к котлу)
то есть там ничего регулировать не надо? он сам удалять будет? и тогда он должен стоять в самой верхней точке?
bozzz написал :
- Клапан безопастности (если вдруг в котле будет подниматься давление, клапан сбросит излишек теплоносителя). обычно берут 3 бара клапан.
ага, у меня тоже 3, с этим ясно
bozzz написал :
- Манометр/термометр.
у меня манометр, а красная стрелка просто так вращается на нем? она ведь ни на что не влияет?
bozzz написал : от котла до группы безопасности и расширительного бака (закрытая система) НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ!
а если она уже поставлена? можно же просто не закрывать её(понятно, что смысл теряется, но ведь не критично, если не закрывать?)
21.12.2011 в 14:58:21
alvarvas написал : то есть там ничего регулировать не надо? он сам удалять будет? и тогда он должен стоять в самой верхней точке?
пусть стоит ближе к котлу, на нем пимпочка черная. это запирающий колпачек- приоткрутите его, сам будет стравливать воздух. Наличие этого воздухоудалителя, не означает что подобного не должно быть в верхней точке системы (если система закрытая).
alvarvas написал : меня манометр, а красная стрелка просто так вращается на нем? она ведь ни на что не влияет?
это стрелка "лимитная" она должна указывать предельное рабочее давление котла(сами подкрутите ее на 3 бара). просто чтоб сразу видеть что черная стрелка не уходит за этот лимит.
alvarvas написал : можно же просто не закрывать её(понятно, что смысл теряется, но ведь не критично, если не закрывать?
Если котел рванет и будет кран между котлом и группой безопасности, этот котел 100% снимут с гарантии. Суть как раз в том чтобы не было даже возможности котел запустить без группы безопасности.
Клапан безопасности оснастите шлангом слива или поверните вбок. а то ссыкнет кипятком в вас.
Сделано полипропиленом подача/обратка?
с наилучшими
21.12.2011 в 16:03:42
bozzz написал : пусть стоит ближе к котлу, на нем пимпочка черная. это запирающий колпачек- приоткрутите его, сам будет стравливать воздух. Наличие этого воздухоудалителя, не означает что подобного не должно быть в верхней точке системы (если система закрытая).
а я его покрутил, вода закапала- поэтому и решил, что нужно было ставить в самой высокой точке. не стоит туда переставлять?
bozzz написал : Сделано полипропиленом подача/обратка?
с наилучшими
металлопластик Henco
21.12.2011 в 16:05:26
а то что-то прямо загорелся я идеей, что надо его переставить выше всего, и теплоаккумулятора(он выше всего у меня) в том числе
21.12.2011 в 16:58:26
alvarvas написал : а то что-то прямо загорелся я идеей, что надо его переставить выше всего
поставте в верхней точке еще один. НО это нужно если у вас ЗАКРЫТАЯ система.
Пластик сразу от ТТ котла это до первого перегрева...
с наилучшими
21.12.2011 в 17:11:40
у меня теплоаккумулятор на 300 литров сварен, так что резко перегреть сложно.
21.12.2011 в 17:36:40
Если у вас система закрытая (а оно так скорее всего и есть) - герметичная (в верхней точке нет открытого расширительного бака) . То купите просто автоматический воздухоудалитель (он у вас на ГБ в центре) отдельно от ГБ и врежте в верхнюю точку.
с наилучшими
21.12.2011 в 17:38:15
во, вот это отличная мысль, спасибо!