Аватар пользователя
v0-v0

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

15.11.2012 в 11:39:51

Прошу прощения за формулировки - я не специалист. В форуме, во всех работах вижу подключение водонагревателя через клапан, для сброса давления, как я понимаю, и далее отвод на канализацию. Сейчас мне ставят нагреватель (на 10л, будет использоваться при отключении воды) только с двумя подводами к нему, монтаж еще не завершен, но когда я спросил про третий подвод и клапан, мне сказали, что "не нужно, просто не выставляйте максимальную температуру".

Что посоветуете?

0
Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

15.11.2012 в 13:47:16

Гнать монтажников пинками, пусть поставят манометр и посмотрят что в баке творится при нагреве.

0
Аватар пользователя
Юберъ

Местный

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

15.11.2012 в 13:55:07

Интересно, а что, предохранительный клапан не входит в комплект водогрея? Странно.

0
Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

15.11.2012 в 13:55:31

Разорвать его может.

0
Аватар пользователя
v0-v0

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

15.11.2012 в 14:08:11

клапан по инструкции есть, посмотреть не могу сейчас, но этот клапан вроде бы "на вход":

  1. При стандартном подсоединении водонагреватель работает под давлением, определяемым давлением в магистрали. Подсоединение входной трубы водонагревателя к системе водоснабжения осуществляется через предохранительный клапан, входящий в комплект поставки.

Если будет редуктор, выставленный на 4,5 атм, какой смысл в этом клапане?

0
Аватар пользователя
Elmar

Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

15.11.2012 в 14:41:42

Клапан нужен обязательно, если будеть течь он:1) Бракованый2) Высокое давление (нужно замерить) и если так и есть то ставить редуктор3) Воткнуть шланг и пускай стекает. Самый бесталковый вариант.

0
Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

15.11.2012 в 14:50:20

v0-v0 написал : но этот клапан вроде бы "на вход":

Ну да. Всё правильно.

0
Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

15.11.2012 в 14:52:38

v0-v0 написал : Если будет редуктор, выставленный на 4,5 атм, какой смысл в этом клапане?

Вы наверно просто не знаете ,что горячая вода имеет свойство расширяться? Давление 4,5 и вода нагрелась. Давление поднимаеться в бойлере. Если перебор - то клапан сработает. Не будет клапана,то бойлер порвёт.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.11.2012 в 14:55:41

Elmar написал : Клапан нужен обязательно, если будеть течь он:1) Бракованый2) Высокое давление (нужно замерить) и если так и есть то ставить редуктор3) Воткнуть шланг и пускай стекает. Самый бесталковый вариант.

Клапан избыточного давления входящий в комплект, просто обязан течь при нагреве. И эта вода, через боковое отверстие в клапане, должны спускаться через дополнительную трубочку. Обычно ее пускают в бачок унитаза.

Если же клапан не спускает избыточного давления (не течет), то вот тогда он действительно бракованный. Бывает еще, что не течет потому что не является обратным клапаном (или обратный клапан не установлен на системе и излишек уходит в стояк ХВС).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

15.11.2012 в 15:02:46

Видел потёкшие бойлеры без клапанов.И не один раз. Спрашиваю заказчика - а какого хера не поставили клапан если он идёт в комплекте. Ответ - хорошие специалисты из Таджикистана сказали ,что он не нужен. А нормальные насколько я знаю,не только ставят клапана,но и ещё тройники до клапана с кранами. Для слива воды. Стоимость повыситься рублей на 500. Но хуже точно не будет.Я не уверен,что тех людей которые Вам поставят бойлер без клапана Вы потом найдёте для замены бойлера.А они ведь должны давать гарантию какую то на свою работу.

0
Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

15.11.2012 в 15:05:19

Inch1964 написал : Обычно ее пускают в бачок унитаза.

В бачке придёться дырочку высверливать. Я обычно через петлю в канализацию. Ну как и фильтры самопромывные.

0
Аватар пользователя
v0-v0

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

15.11.2012 в 15:21:51

Клапан сказали будут ставить, а течь, говорят ничего не будет :) Найти-то я их потом найду, но вот раскурочивать стены под слив потом не хочется, сразу надо сделать. Не понятно, действительно дел до общей кучи не много, почему не сделать и слив этот и слив с фильтров - бегать потом со шлангами и ведром.

Игорь, подскажите по поводу "тройников до клапана с кранами" - что конкретно надо взять (желательно на конкретных примерах), привезу, попрошу поставить.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.11.2012 в 15:22:12

Мастер Игорь написал : В бачке придёться дырочку высверливать. Я обычно через петлю в канализацию. Ну как и фильтры самопромывные.

Можно и так. В бачок, когда боковая подводка, то слева дырка свободная с декоративной заглушкой. Вот под заглушку. Как легче. Куда легче всунуть! :) Не принципиально. Лишь бы не на пол! ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

15.11.2012 в 15:25:21

Inch1964 написал : В бачок, когда боковая подводка, то слева дырка свободная с декоративной заглушкой. Вот под заглушку.

Во верно! Вспомнил. Только уж забыл когда такие бачки ставил. Сейчас в основном нижняя подводка или инсталяции.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.11.2012 в 15:26:23

На вход в бойлер ставиться тройник. Сверху через штатный клапан вход в бойлер, снизу вход с ХВС. Сбоку - минишаровый кран Г/Ш для возможности слива воды из бойлера. Бывает конечно и на штатном клапане рычажок для слива, но если нужно отвезти бойлер в сервис, то слить бойлер 80-100 литров через тоненьку трубочку - ждать много много часов.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу