Аватар пользователя
-=AlexuS=-

Местный

Регистрация: 02.03.2006

Рязань

Сообщений: 172

31.01.2013 в 19:58:31

На выходе из штукатурки/плитки должны быть водорозетки 1/2" с внутренней резьбой, чтобы туда пришел эксцентрик 1/2-3/4 из комплекта смесителя. Так думаю я.

Мои работники говорят, что это все фигня, и они так точно выведут комбинированную муфту (ПП на металл 3/4 внешняя резьба), что никаких эксцентриков не понадобится и смеситель своей внуренней резьбой сразу можно накрутить на эту внешнюю резьбу муфты.

Что скажете? Cоглашаться на такой вариант?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

31.01.2013 в 20:00:46

гонят, либо сами поверьте что они у вас волшебники, это что касается точного соответствия по осям этих муфт и вашего смесителя, кстати сказать что смесители не абсолютно точно имеют по осям 150 мм, бывает чуть чуть играет... а самый оптимальный вариант для вас планка для смесителя...и думать тут не надо, уже подумали за вас. это что касается расстояния...

еще момент, отражатель они как собираются накручивать на эту муфту, и собираются ли вообще? муфта 25*3/4 нр шире чем узкая часть отражателя...

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

31.01.2013 в 20:06:03

-=AlexuS=- написал : Что скажете?

Выгнать работников.

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
aviatorrr

Местный

Регистрация: 22.12.2011

Казань

Сообщений: 96

31.01.2013 в 20:28:44

Как надпись в демотиваторе КАК??? И НАХ...Я???

0
Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

31.01.2013 в 20:41:44

-=AlexuS=- написал : На выходе из штукатурки/плитки должны быть водорозетки 1/2" с внутренней резьбой, чтобы туда пришел эксцентрик 1/2-3/4 из комплекта смесителя. Так думаю я.

Мои работники говорят, что это все фигня, и они так точно выведут комбинированную муфту (ПП на металл 3/4 внешняя резьба), что никаких эксцентриков не понадобится и смеситель своей внуренней резьбой сразу можно накрутить на эту внешнюю резьбу муфты.

Что скажете? Cоглашаться на такой вариант?

У Вас в Рязани грибы с глазами. Их едят - оня глядят.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.01.2013 в 21:20:39

-=AlexuS=-, Только через эксцентрики. А сами водорозетки делать на расстоянии 150 мм между центрами. Смесители бывают с небольшими погрешностями и могут плохо накручиваться на жёстко установленные выводы.

-=AlexuS=-, я тебе сразу сказал об их квалификации ;) Намекнул прямолинейно )

Андраник, Экономика должна быть экономной. Ценник у ребят копеечный... цену себе знают ;)

0
Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

31.01.2013 в 21:23:39

Tile_EXP, теоретически, имея на руках конкретный смеситель можно выставить его без эксцентриков. Но делать это никак не муфтой с наружней резьбой. Я думаю ты понял ход мыслей:)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.01.2013 в 21:28:14

Андраник написал : Tile_EXP, теоретически, имея на руках конкретный смеситель можно выставить его без эксцентриков. Но делать это никак не муфтой с наружней резьбой. Я думаю ты понял ход мыслей:)

Открою одну страшную тайну :scare: Ставил сунержу и ещё один ПС - без эксцентриков. На ПП -3/4" нр. Всё хорошо :)

0
Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

31.01.2013 в 21:29:23

Я ставил и ставлю так, но не на пп - на бронзу.

0
Аватар пользователя
snowcola

Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

31.01.2013 в 21:36:46

Не стоит этого делать. Имел такой опыт, поставил смеситель на муфты(трубы стальные), без эксцентриков (1998г). Лет через 8 пришлось менять смеситель, все магазины с линейкой обежал, межосевое расстояние подобрать думал, наивный... Итог - плюнул и все переделал, еле открутил муфты - они тоже стальные были. Теперь с эксцентриками, правда от стены смесак далековато, зато не парюсь.

0
Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

31.01.2013 в 21:37:21

Tile_EXP написал : Ставил сунержу и ещё один ПС - без эксцентриков. На ПП -3/4" нр. Всё хорошо

Тоже позавчера ставил сунержу без эксцнетрики. На 3/4 нипели удлинёный,что бы не заужать сечение.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

31.01.2013 в 21:54:55

Мастер Игорь написал : что бы не заужать сечение

Какое сечение? Меньше чем гайка с внутренним шестигранником? ;)

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.01.2013 в 21:58:54

EV.SA, +1

Мастер Игорь, уточню, накидная гайка на самом ПС держится на штуцере с внутренним шестигранником, там проход менее 1/2". Так что заужение есть и вы ничего с ним сделать не сможете ;)

0
Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

31.01.2013 в 22:02:22

EV.SA написал : Меньше чем гайка с внутренним шестигранником?

За это тоже не спорю. Просто веду трубой 3/4 и установочный ставлю 3/4. А эксцентриков маленьких3/4 на 3/4 .Найти не смог,у Фара слишком большие.Поэтому напрямую нипелем 3/4 Виегой соединяю. Думаю хуже не будет.

0
Аватар пользователя
-=AlexuS=-

Местный

Регистрация: 02.03.2006

Рязань

Сообщений: 172

31.01.2013 в 22:07:10

Благодарю всех за ответы! Получается нужно выводить 1/2 вр и для надежности в планку для смесителя. Так наверно и скажу сделать. Завтра попробую в магазине посмореть, что это за планка, никогда не видел.

0