Здравствуйте! Недавно в сталинском доме поменял старые засорившиеся чугунные канализационные трубы на пластиковые. Так же был заменен унитаз в туалете. Слив с переливом под ванной остался старый - стальная петля, от которой дальше проложили пластиковую трубу. Проблема - при смыве унитаза вода из петли под ванной уходит в систему и получается так, что весь запах из стояка идет в ванную комнату и квартиру, т.к. нет водной пробки под ванной. Видимо после смываемой из унитаза воды в трубах образуется вакуум и водную пробку из петли под ванной выдавливает атмосферным давлением в трубы. Раньше, при старых трубах такой проблемы не было. Уважаемые, подскажите пожалуйста как побороть эту проблему и сделать так, чтобы водная пробка из под ванной не уходила?

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

30.01.2010 в 11:45:31

Поставьте перед сифоном ванны - тройник. В верхний отвод тройника поставьте вакуумный клапан. Обычно происходящее свидетельствует о уменьшении сечения воздушки, или её перекрытии.

0
Аватар пользователя
Ilhan

Местный

Регистрация: 03.09.2009

Москва

Сообщений: 25

30.01.2010 в 11:53:31

Спасибо за совет. Была мысль про воздушный клапан, но при разборе чугунных труб никакого воздушного клапана я не увидел. Или что вы имели ввиду под "воздушкой"?

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

30.01.2010 в 12:13:44

Воздушка-"последняя, верхняя" труба стояка, выходящая в окружающую среду. Уравнивающая давление в стояке с атмосферным.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.01.2010 в 15:58:42

Мой пример: в прошедшие морозы выход канализационного стояка 100% замёрз - начало срывать гидрозатворы. Вызвали сантехников, те подолбили на крыше/тех. этаже - всё пришло в норму.

0
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

30.01.2010 в 16:13:29

Mazayac написал : Вызвали сантехников, те подолбили на крыше/тех. этаже - всё пришло в норму.

А что делать,если жилец верхнего этажа,удалил этот участок трубы,выходящей на крышу ? Ему так просторней,и шкафчик хорошо встаёт.;)

0
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

30.01.2010 в 16:16:28

2Mazayac ! Без обид ! Просто напомнило ту тему

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.01.2010 в 16:21:39

Вызвать сантехников, пусть подолбят соседа :D А если серьезно - у гипотетического соседа гидрозатворы должно срывать ничуть не хуже, сам себе злобный буратина.

0
Аватар пользователя
Ilhan

Местный

Регистрация: 03.09.2009

Москва

Сообщений: 25

30.01.2010 в 22:42:08

Установил клапан в самое простое место, не требующее больших переделок - на линии слива с раковины. Воздух через клапан подсасывается, причем довольно активно судя по звуку. Но через 7-8 смывов унитаза вода из сифона ванной постепенно уходит. Это лучше конечно, чем когда она сразу уходила, но не то, чего хотелось добиться. Вопрос знатокам - что может спасти ситуацию? Варианты:

1) клапан поставить непосредственно перед тройником с ответвлением на ванну 2) клапан поставить в тройник диам. 50 на 90 град. - прямо перед входом в тройник 110х50? 3) купить крестовину диаметром 110 с двумя патрубками диам. 50, поставить ее вместо нынешней крестовины перед входом в общий стояк и в дополнительный патрубок диам. 50 поставить клапан. 4) поставить второй клапан, т.к. одного явно не хватает

На фотографиях:

  • вход в чугунный стояк с сильфоном от унитаза и трубой диам. 50 от ванной комнаты и кухни
  • слив с раковины, ванной и труба с кухни
  • сифон под ванной, из которого уходит гидрозатвор
  • слив с раковины в кухне с подводом слива от стиральной машины
0
Вложение
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

30.01.2010 в 23:36:36

2Ilhan Оторвать помидоры соседу убравшему воздушник. Поставить новый сифон на ванну, старый зарос и воды в нем почти не задерживается.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

30.01.2010 в 23:46:58

Попробуйте поставить тройник с вк на выпуск ванны. Проверьте срабатывание клапана, проведите тест-в существующей конструкции снимите вк, смойте унитаз 10 раз, проверьте гидрозатвор в ванной. Если его высасывает, то сечения Ф 50 недостаточно..

0
Аватар пользователя
Ilhan

Местный

Регистрация: 03.09.2009

Москва

Сообщений: 25

30.01.2010 в 23:53:48

Оторвать помидоры соседу убравшему воздушник. Поставить новый сифон на ванну, старый зарос и воды в нем почти не задерживается.

5-й этаж 5-ти этажного дома. Воздушник не убирали, возможно засорился или замерз, но повторюсь - на старых трубах все было ок. Старый сифон под ванной был снят, прочищен и промыт и установлен обратно. И как связана задержка воды в заросшем или не заросшем сифоне?

0
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

31.01.2010 в 00:13:42

2Ilhan А сантехника то почему не вызвать ? Или самому залезть разобраться,что там с вентиляцией стояка ?

0
Аватар пользователя
Ilhan

Местный

Регистрация: 03.09.2009

Москва

Сообщений: 25

31.01.2010 в 00:17:58

2 fontanero Попробовать можно, но боюсь, что наши коммунальные службы скорей найдут причину, по которой делать бесплатно не станут ничего или еще чего-нибудь придумают. Хотя возможно попробовать стоит, ибо попытка - не пытка :)

0
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

31.01.2010 в 00:18:42

Странно правда,поставленный ВК ,должен был проблему решить. Правда у этих,недорогих,есть особенность,от конденсата они залипают. Так,с пятого на десятое,но происходит.