СтранникXXI написал:
Stierlitz написал:
СтранникXXI написал:
Stierlitz написал: Щиток уже в работе и висит на месте. Придётся опять снимать
Снимать совершенно не обязательно.
Stierlitz написал: А что всё таки с моим вопросом? Линии по УЗО нормально распределены?
Фотка схеме не соответствует. Какую линию под второе УЗО перебросили?
СтранникXXI, Правильно как на схеме. Просто сначала собрал, потом понял что на первом УЗО должно быть 4 автомата. Актуальное подключение на схеме.
Stierlitz, какие аргументы в пользу того, что "на первом УЗО должно быть 4 АВ" ?
СтранникXXI, аргументы - принцип распределения линий по УЗО как у MaSeVi, например. Я так понял, что освещение нужно ставить на УЗО, на котором розетки другого помещения, чтобы в случае срабатывания не чинить розетки в темноте. На первом УЗО у меня всё что на кухне и санузле(они почти в одном месте) и освещение комнат. Что-то нелогично?
Работу дифа сниму, заказал RBUZ наконец то.