Аватар пользователя
Yan Bear

Местный

Регистрация: 17.07.2009

Москва

Сообщений: 53

21.03.2018 в 14:58:12

#6289074

Может ноль отгорает ? Тогда надо смотреть общедомовой щит, смущает запах в районе щита, возможно подгорание контактов.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3553

21.03.2018 в 17:37:35

#6289281

Yan Bear написал: Может ноль отгорает ? Тогда надо смотреть общедомовой щит, смущает запах в районе щита, возможно подгорание контактов.

мог отгореть уже

0
Аватар пользователя
maxinmos

Местный

Регистрация: 21.03.2018

Москва

Сообщений: 44

22.03.2018 в 09:22:09

#6289960

Спасибо! Сегодня все идеально - что не включу, во всех розетках 215-218 - чудеса. Но все таки решил проверить щит. Оказалось, что там оплавилась перемычка между нулевой гребенкой и заземлением щита. Что это может быть? Может ее просто откусить, нужна она вообще?

0
Аватар пользователя
maxinmos

Местный

Регистрация: 21.03.2018

Москва

Сообщений: 44

22.03.2018 в 09:33:16

#6289966

У меня ввод и счетчик однофазные, со столба к дому два провода.

0
Аватар пользователя
andrus30

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Новомосковск

Сообщений: 1978

22.03.2018 в 10:58:07

#6290053

maxinmos написал: Спасибо! Сегодня все идеально - что не включу, во всех розетках 215-218 - чудеса. Но все таки решил проверить щит. Оказалось, что там оплавилась перемычка между нулевой гребенкой и заземлением щита. Что это может быть? Может ее просто откусить, нужна она вообще?

maxinmos, а не пробовали вы вместо нескольких замен лампочек... выяснить причину смутившего вас "запаха в районе щита" и проверить надежность затяжки резьбовых соединений всех контактов в нем, причем, именно вращательными движениями с усилием отверткой, а не органами зрения и обоняния... или на крайний случай хотя бы один раз заменить ту деталь в щитке, на которой есть следы обгорелостей?

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3553

22.03.2018 в 11:02:48

#6290056

maxinmos написал: Спасибо! Сегодня все идеально - что не включу, во всех розетках 215-218 - чудеса. Но все таки решил проверить щит. Оказалось, что там оплавилась перемычка между нулевой гребенкой и заземлением щита. Что это может быть? Может ее просто откусить, нужна она вообще?

maxinmos, Она то вас и спасает! У вас перекос фаз вернее не у вас а в сети к которой вы подключены, перекос зависит от нагрузки по фазам и в определенные моменты может быть все нормально

0
Аватар пользователя
maxinmos

Местный

Регистрация: 21.03.2018

Москва

Сообщений: 44

22.03.2018 в 11:38:11

#6290093

Вы правы насчет сети. Оказалось что вчера аномалии были не только у меня. А сосед, у которого все нормально, уже год как на стабилизаторах сидит. Зачем мы вчера мерили его розетки не могу понять. Видимо в запарке. Везде 220! Конечно, после стабилизаторов то! Надо как то защищаться.

0
Аватар пользователя
maxinmos

Местный

Регистрация: 21.03.2018

Москва

Сообщений: 44

22.03.2018 в 11:55:18

#6290107

andrus30 написал:

maxinmos написал: Спасибо! Сегодня все идеально - что не включу, во всех розетках 215-218 - чудеса. Но все таки решил проверить щит. Оказалось, что там оплавилась перемычка между нулевой гребенкой и заземлением щита. Что это может быть? Может ее просто откусить, нужна она вообще?

maxinmos, а не пробовали вы вместо нескольких замен лампочек... выяснить причину смутившего вас "запаха в районе щита" и проверить надежность затяжки резьбовых соединений всех контактов в нем, причем, именно вращательными движениями с усилием отверткой, а не органами зрения и обоняния... или на крайний случай хотя бы один раз заменить ту деталь в щитке, на которой есть следы обгорелостей?

andrus30, Да я в общем то и зашел, чтобы решить причину, а не последствия. Искал как стабилизировать напряжение, поэтому и тут. Думал "на халяву" решить вопрос, чтобы стабилизатор не покупать - купить лампочки. Но видимо...

Что то с Триколором еще случилось..

0
Аватар пользователя
maxinmos

Местный

Регистрация: 21.03.2018

Москва

Сообщений: 44

22.03.2018 в 11:57:52

#6290112

Перемычка зажата крепко...

0
Аватар пользователя
andrus30

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Новомосковск

Сообщений: 1978

22.03.2018 в 17:52:39

#6290438

maxinmos написал: andrus30, Да я в общем то и зашел, чтобы решить причину, а не последствия. Искал как стабилизировать напряжение, поэтому и тут. Думал "на халяву" решить вопрос, чтобы стабилизатор не покупать - купить лампочки. Но видимо...

Причину нужно выявлять непосредственно в щитке, если горелый запах шел из щитка, а не путем писания текстов. Вы и ваши соседи жалобы в официальном порядке в местную электросеть на высокое напряжение подавали? С другой стороны, вами излагаемое пока похоже на аналогично тому, что в журналистике называется "джинса"...

0
Аватар пользователя
maxinmos

Местный

Регистрация: 21.03.2018

Москва

Сообщений: 44

23.03.2018 в 11:21:59

#6291044

Хотелось бы пообщаться с электриками, а не с журналистами. Журналисты уже всех... всем надоели.

И как Вы себе представляете "жаловаться", если в сети второй день 220? Причина запаха - перемычка сражалась с аномалией - люди подсказали. Вопрос в том, как защититься от этого в след. раз. Нужен такой стабилизатор, чтобы спокойно работал при 295. Защита отключением не интересует - сидеть без света не хочу. Собираю предложения.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3553

23.03.2018 в 12:02:10

#6291073

Искать в щитке ничего не надо, особенно в тех случаях если этого там нет. Перекос фаз вызван перегрузкой подстанции. Стабилизаторами он "лечится" только в небольших пределах и на небольших нагрузках. Но спициализды всегда помогут подобрать вам стабилизатор на все случаи в жизни.

0
Аватар пользователя
andrus30

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Новомосковск

Сообщений: 1978

24.03.2018 в 16:42:45

#6292175

maxinmos написал: Хотелось бы пообщаться с электриками, а не с журналистами. Журналисты уже всех... всем надоели.

И как Вы себе представляете "жаловаться", если в сети второй день 220? Причина запаха - перемычка сражалась с аномалией - люди подсказали. Вопрос в том, как защититься от этого в след. раз. Нужен такой стабилизатор, чтобы спокойно работал при 295. Защита отключением не интересует - сидеть без света не хочу. Собираю предложения.

maxinmos, обычно в официальные инстанции жалуются тогда, когда есть свежая проблема, т.е., например, техника из строя вышла вчера-позавчера, при этом замеры напряжения в сети показали превышение нормы. Если "Причина запаха - перемычка сражалась с аномалией - люди подсказали. Вопрос в том, как защититься от этого в след. раз", то лечится это периодическим самостоятельным техническим осмотром. Если немного представить вперед, то согласно жанру "джинса" вы скоро назовете по конкретной модели 2-3 конкретных марок стабилизаторов... и, естественно в самом непринужденной форме, предложите подсказать лучший из них... естественно, в конкретном вашем случае... Ждем-с ;)

0
Аватар пользователя
andrus30

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Новомосковск

Сообщений: 1978

29.04.2018 в 16:03:07

#6323395

Кстати, если в доме или квартире для того, чтобы лампочки не моргали даже при включении/отключения домашних электроприборов, чисто для освещения делать отдельную линию, то маломощный инверторный стабилизатор вполне хорошее для этого решение, причем вполне бюджетное - в пределах 5000 руб.

Недавно в интернете наткнулся на интересный маломощный инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб iS350 http://www.shtyl.ru/catalog/instab-350-550-va/#chars , насколько я понял, сделанный в г.Тула. Для выше упомянутого дела вполне... Единственное - на холостом ходу (т.е. даже при отключенных лампочках) он и сам будет "кушать" как две энергосберегающие лампочки. Но плюсом - охлаждение естественное (БЕЗ вентиляторов), т.е. работать по идее должен бесшумно.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3553

29.04.2018 в 16:25:13

#6323411

Кстати, если в доме или квартире для того, чтобы лампочки не моргали даже при включении/отключения домашних электроприборов, чисто для освещения делать отдельную линию, то маломощный инверторный стабилизатор вполне хорошее для этого решение, причем вполне бюджетное - в пределах 5000 руб.

Дуракам закон не писан. можно просто купить светодиодную лампочку со встроенным стабилизатором за 80 руб.