Павломбо
Павломбо
Новичок

Регистрация: 10.06.2010

Новосибирск

Сообщений: 50

09.09.2010 в 22:54:53

Предлагаю на суд уважаемой публики свой вариант расключения щитка:

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.09.2010 в 00:07:30

Solace написал : Пока никакой.

В таком случае, аввтомат, ограничивающий мощность и защищающий ввод должен стоять именно там - за пределами квартиры.

Solace написал : Поставить УЗО+АВ?

Да.

Solace написал : А сколько тогда, 25 максимум?

1,5 - 10А, 2,5 - 16А.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.09.2010 в 00:28:20

На розетки кухни и коридора так же, как и на остальные, хватит 16А АВДТ(он-же диффавтомат) . Желательно "брендовые" электромеханические.
На лестничной площадке (см ПУЭ п.7.1.64) , это будет перед счетчиком, установите 40А (сколько в договоре на электроснабжение?) 100мА электронный АВДТ АВ12 ИЭК.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.09.2010 в 07:10:22

Solace написал : Со стояка хочу завести 4 квадрата.

И повесить на это автомат в 63А?????????????????????? Под такие токи бери провод в 10 квадратов. А вообще, если дом очень старый, то думаю больше 32А тебе не положено...

Solace написал : У меня получается одна общая солянка, т.е. количество розеток или светильников на один автомат явно будет превышать все нормы. Но разводку по квартире буду делать типа звезды, т.е. честные 1 кабель на группу розеток и 1 кабель на один светильник - до щитка.

И эти люди потом заявляют, что в щитке места нет... Вы собираетесь под контакты автомата запихнуть пять проводов? Если же нет, то в чем великий смысл тянуть все провода до щитка? Можно с тем же успехом их объединить в распаечной коробке...

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

10.09.2010 в 07:35:23

SVKan написал : И повесить на это автомат в 63А??????????????????????

да кто вооюще позволит от стояка 63 А забрать? Насколько я понимаю по собственному опыту, и сообщениям сотоварищей из других городов, на 25 ещё могут закрыть глаза. Но чтобы 63? :(

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.09.2010 в 08:00:13

Alex_Penza написал : да кто вооюще позволит от стояка 63 А забрать? Насколько я понимаю по собственному опыту, и сообщениям сотоварищей из других городов, на 25 ещё могут закрыть глаза. Но чтобы 63?

Угу, Даже в новых домах с плитой дают только 50А. В старом доме, да без электрической плиты не более 25А, а скорее всего что-нибудь около 16-20А...

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

10.09.2010 в 09:53:18

ПPOPAБ написал : На лестничной площадке (см ПУЭ п.7.1.64) , это будет перед счетчиком, установите 40А (сколько в договоре на электроснабжение?) 100мА электронный АВДТ АВ12 ИЭК.

Одно маленькое замечание. Ставил на днях именно 40 А 100 мА АВДТ АВ12 ИЭК. При КЗ (хорошо что оно было сразу при подключении) он благополучно сгорел. Подумал, что не повезло. Сдал его взял другой такой же. Перед установкой решил проверить на утечку лампочкой 25 Вт. Благополучно сгорел. Нет, конечно, два случая это не статистика. Но неприятно.

0
Solace
Solace
Местный

Регистрация: 26.05.2010

Москва

Сообщений: 317

10.09.2010 в 12:03:47

Спасибо всем откликнувшимся!

AlexMax написал : Хулиганство. Лучше 16, характеристика С

avmal написал : 1,5 - 10А, 2,5 - 16А.

Вопрос: не будет ли такой низкий ампераж приводить к ложным срабатываниям? Импульсные скачки тока при запуске электромотора (холодильника, стиралки, дрели и т.д.) вроде бы могут достигать дестяков ампер.

ПPOPAБ написал : На розетки кухни и коридора так же, как и на остальные, хватит 16А АВДТ(он-же диффавтомат) . Желательно "брендовые" электромеханические.

АВДТ ABB 941 серии - достаточно надежны?

SVKan написал : Даже в новых домах с плитой дают только 50А. В старом доме, да без электрической плиты не более 25А, а скорее всего что-нибудь около 16-20А...

Договор о электроснабжении еще не нашел, надо зайти в контору .. но есть у меня теперь нехорошее подозрение - сегодня прошелся по подьезду, и действительно, всех кто к новому стояку подключен, везде ставят УЗО+АВ на 25А. Дом конечно старый, и за 500р мне местный электрик туда черта лысого запихнет (пломб никаких нет нигде, ящики открыты взору публики), но пожалуй что перерисую ка я свою схемку, тем более, что и ящик у меня всего то на 12 мест .. ИЭК ЩУРв-1/12зо-1 36 УХЛ3

Gru написал : Одно маленькое замечание. Ставил на днях именно 40 А 100 мА АВДТ АВ12 ИЭК. При КЗ (хорошо что оно было сразу при подключении) он благополучно сгорел.

У нас именно ИЭКи ставят. Думаю, куплю сразу на замену АВВ, если МОСЭНЕРГОВСКИЙ сгорит.

Предлагаю на ваш суд вариант щитка под новые реалии:

  • 25А, 4 квадрата на входе
  • всего 12 мест на DIN рейке
  • после счетчика решил все таки поставить АВ для подстраховки: на площадке щиток на высоте около 3х метров, особо в него не полазишь, да и потом пусть лучше в квартире АВ выбьет, чем ИЭКИ сгорят.
  • УЗО+АВ решил не ставить из соображений экономии места.
  • Номиналы диффов сменил из рассчета 10А/1.5 квадрата и 16А/2.5 квадрата. Исключение сделал для комнаты, т.к.
    а) 16А мне будет маловато б) собираюсь вести кабель до щитка, без распаячных коробок, итого при распределении нагрузок по розеткам эквивалентное сечение будет не 2.5 квадрата, а больше. (это кстати к вопросу о распаячных коробках)

Теперь о выборе фирмы - решил остановиться на АВВ. Диффы 941 серии (4.6кА) АС 30мА . Хотелось бы конечно А поставить, но цена кусается. Может, в ванну А поставлю. АВ 1P серии SH201L (4.6кА) С АВ 2P серии SH202L (4.6кА) С

p.s. и еще гложут сомнения касательно 16А на стиралку. Помню, подключали стиралку когда у матери, настоятельно порекомендовали 20А на эту розетку поставить ... Ну, они конечно сейчас все гриновые из себя стали, наверно 20А уже и не нужно .. ?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.09.2010 в 12:50:33

Solace написал : Вопрос: не будет ли такой низкий ампераж приводить к ложным срабатываниям? Импульсные скачки тока при запуске электромотора (холодильника, стиралки, дрели и т.д.) вроде бы могут достигать дестяков ампер.

Это сказки... Синхронник запускается практически при номинальном токе. У асинхронника до 5 кратного от номинала. Но пятикратный это для очень мощных двигателей. У всех двигателей встречающихся в бытовой технике примерно в пределах 2-2,5 от номинала. При этом такой ток будет доли секунды. Ни один автомат такой скачок не отработает. Им надо чтобы превышение было значительным и по уровню и по времени.

Solace написал : и еще гложут сомнения касательно 16А на стиралку. Помню, подключали стиралку когда у матери, настоятельно порекомендовали 20А на эту розетку поставить ... Ну, они конечно сейчас все гриновые из себя стали, наверно 20А уже и не нужно .. ?

Максимальное потребление стиралки в пределах 2кВт, то бишь 10А. Не больше чайника.

P.S. Кстати посмотри что у тебя на счетчике написано. Сам счетчик то на какой ток рассчитан?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.09.2010 в 14:12:58

Solace написал : Исключение сделал для комнаты, т.к.
а) 16А мне будет маловато

Вы не о себе думайте, а о кабеле. Если считаете, что 4,0кВт единовременного потребления для комнат мало, то проведите ещё одну линию.

0
Solace
Solace
Местный

Регистрация: 26.05.2010

Москва

Сообщений: 317

10.09.2010 в 14:24:33

SVKan написал : P.S. Кстати посмотри что у тебя на счетчике написано. Сам счетчик то на какой ток рассчитан?

Сарый (10 лет счетчику) на 32А был, и заведен на старый стояк. А нового пока нет - собираюсь менять на многотарифный, какой МОСЭНЕРГО поставит, такой и будет. Они ампер на 40 кажется ставят.

avmal написал : Вы не о себе думайте, а о кабеле. Если считаете, что 4,0кВт единовременного потребления для комнат мало, то проведите ещё одну линию.

Можно подробнее, очень хочется прояснить этот принципиальный для меня вопрос Если я буду вести кабель до щитка от каждой группы розеток (т.е. никаких распаячных коробок), при этом кабель 2.5, и на каждую группу нагрузка не более 10А (ну не собираюсь я обогреватель включать вместе с сервером, ноутом, пылесосом и телеком, все в разных углах они будут стоять, на разных выделенных кабелях), то почему бы при этом общий автомат и не сделать более чем нагрузка на один (из нескольких) кабель?

Т.е. еще раз, схема топологии типа звезда - один АВ на 20А, от него расходятся кабели 2.5 с максимальной нагрузкой на каждом ~10А. И никаких распаячных коробок. Есть подводные камни (кроме геморроя с прокладкой этого хозяйства)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу