Аватар пользователя
a0b0c0

Местный

Регистрация: 13.08.2018

Ульяновск

Сообщений: 93

29.11.2018 в 09:33:57

Radio написал:

a0b0c0 написал: а на что (документ) можно сослаться, чтобы обжали в НШВИ?

ГОСТ Р 50345-2010. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения.

Сослаться можно на следующие пункты:

8.1.5.4 Выводы на номинальные токи до 32 А включительно должны позволять присоединение проводников без специальной подготовки.

Соответствие проверяют осмотром.

Примечание - Термин "специальная подготовка" подразумевает пропаивание жилы проводника, использование кабельных наконечников, формовку петель и т.д., но никак не восстановление формы проводника перед вводом его в зажим или скручивание гибкого проводника для укрепления его конца.

-

8.1.5.8 Выводы должны быть сконструированы или расположены так, чтобы избежать выскальзывания жесткого однопроволочного проводника и проволок многопроволочного проводника при затягивании винтов или гаек.

-

8.1.5.2 Выключатели должны быть оснащены выводами, допускающими присоединение медных проводников номинальной площадью поперечного сечения согласно таблице 5.

Таблица 5

Прим. а) Требуется, чтобы при номинальных токах до 50 А включительно выводы были рассчитаны на зажим как однопроволочных, так и жестких многопроволочных проводников; допускается применение гибких проводников.

Radio, Благодарю.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.11.2018 в 13:02:23

a0b0c0 написал: Нужен нормативный документ, где указано, что многожильный провод надо обжимать в наконечник и затем только подключать

Можно и такой показать ГОСТ Р 50571.5.52 2011_МЭК 60364-5-52-2009 526.8 Соединение многопроволочных проводов, тонкой проволоки и проводников из очень тонкой проволоки 526.8.1 Для предотвращения распушения отдельных проводов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки должны использоваться соответствующие зажимы или концы проводников должны быть соответствующим образом обработаны. 526.8.2 Допускается обработка концов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки пайкой, если используются соответствующие зажимы. 526.8.3 Обработка пайкой концов тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки не допускается в соединениях и точках стыка, которые подвергаются в обслуживании перемещению между пропаянной и непропаянной частями проводника.

 Примечание - Тонкая проволока относится к классам 5 и 6 в соответствии с МЭК 60228.
0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.11.2018 в 15:36:59

a0b0c0 написал: я им давал ПУГВ 6 мм2

Нафига вообще надо было давать им ПуГВ ? Сами виноваты... Надо было ПуВ покупать.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ARS1972

Местный

Регистрация: 04.01.2016

Томск

Сообщений: 264

29.11.2018 в 20:41:46

Существуют ли подобные переключатели, которые реально выдерживают ток хотя-бы 8 ампер?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.11.2018 в 20:46:52

ARS1972, даже на 35 А есть ссылка а так разбег от 0,3 до 35 А ссылка. Вопрос в габаритах.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

29.11.2018 в 20:54:12

megrad написал: на 35 А есть

Если человек не оговорил рабочее напряжение , то - есть .

megrad написал: Вопрос в габаритах.

Габариты как-то помогают поднять рабочее напряжение ?

0
Аватар пользователя
ARS1972

Местный

Регистрация: 04.01.2016

Томск

Сообщений: 264

29.11.2018 в 21:12:06

megrad,

Габариты самые распространённые (220 вольт) - есть в любом магазине электротоваров, но продавцы честно говорят, что больше чем 3-4 ампера не выдержат, а нужно хотя-бы 8А. да ещё в сложных условиях (оборудование влажно-тепловой обработки в ателье). Переключатель, тот что на фото не выдерживает таких условий.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.11.2018 в 21:16:51

ARS1972, вот только такой нашёл ссылка.

ARS1972 написал: что больше чем 3-4 ампера не выдержат, а нужно хотя-бы 8А. да ещё в сложных условиях (оборудование влажно-тепловой обработки в ателье).

переключатель встроен в пилот?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ARS1972

Местный

Регистрация: 04.01.2016

Томск

Сообщений: 264

29.11.2018 в 21:28:47

megrad написал: ARS1972, вот только такой нашёл ссылка.

ARS1972 написал: что больше чем 3-4 ампера не выдержат, а нужно хотя-бы 8А. да ещё в сложных условиях (оборудование влажно-тепловой обработки в ателье).

переключатель встроен в пилот?

megrad, Признаюсь - не в курсе - что значит "встроен в пилот" . Переключатель вставляется в прямоугольную прорезь в металлическом корпусе.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.11.2018 в 21:36:28

ARS1972 написал: Признаюсь - не в курсе - что значит "встроен в пилот"

Вот это пилот ссылка

ARS1972 написал: Переключатель вставляется в прямоугольную прорезь в металлическом корпусе.

Место есть для того что бы врезать новый габарит или оборудование на гарантии? Как вариант промежуточное реле ссылка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ARS1972

Местный

Регистрация: 04.01.2016

Томск

Сообщений: 264

29.11.2018 в 22:05:29

megrad,

Новый габарит приходилось врезать (на фото справа - советский переключатель) он держит 8 - 10А. На фото посередине - переключатель от сварочного аппарата (8А. держит), но где такие купить не знаю. В продаже есть такие, как на фото слева (по 60 - 70 р.), но они не выдерживают нужный режим. А по гарантии их бы заменили бесплатно (это промышленное, а не бытовое оборудование). Может порекомендуете хорошего производителя (но это придётся покупать под заказ). Ещё вопрос - сколько будет стоить такой переключатель хорошего производителя? По поводу реле - не вижу смысла менять схему. На некоторых образцах оборудования присутствует магнитный пускатель (соответственно ток катушки пускателя выдержит любая кнопка). Не вижу смысла в переделке схемы - надеюсь найти нормального производителя переключателей.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.11.2018 в 22:27:09

ARS1972 написал: На фото посередине - переключатель от сварочного аппарата (8А. держит), но где такие купить не знаю.

Судя по маркировки это он ссылка Из этого списка по габаритам ни чего не подберёте ссылка? Выбраны на 8,10,15, 16 А.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ARS1972

Местный

Регистрация: 04.01.2016

Томск

Сообщений: 264

29.11.2018 в 22:38:00

megrad написал:

ARS1972 написал: На фото посередине - переключатель от сварочного аппарата (8А. держит), но где такие купить не знаю.

Судя по маркировки это он ссылка Из этого списка по габаритам ни чего не подберёте ссылка? Выбраны на 8,10,15, 16 А.

megrad, Интересная информация. Поразило - как сильно зависит цена от размера партии.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.11.2018 в 22:42:14

ARS1972,одним словом продованы. По второй ссылке не смотрели?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ARS1972

Местный

Регистрация: 04.01.2016

Томск

Сообщений: 264

29.11.2018 в 23:04:00

megrad написал: ARS1972,одним словом продованы. По второй ссылке не смотрели?

megrad, Спасибо, посмотрел обе ссылки. Осталось только найти способ купить. По поводу продаванов - в сервисном центре спрашивал родные кнопки - обычно их не возят, но один раз попались по 270р. шт. это во времена когда доллар стоил 35р. - постеснялся купить за такие деньги.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу