Rumato написал: Естественно в НШВ обжать. А здравого смысла им недостаточно? Хреново...

Rumato, Только боюсь он про них и не слышал

Rumato написал: Естественно в НШВ обжать. А здравого смысла им недостаточно? Хреново...

Rumato, а на что (документ) можно сослаться, чтобы обжали в НШВИ?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.11.2018 в 09:05:36

a0b0c0, http://www.mastergrad.com/forums/t106625-gde-napisano-chto-mnogozhilnyy-provod-nado-opressovyvat-pered-vintovoy-klemmoy/

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

29.11.2018 в 09:30:27

a0b0c0 написал: а на что (документ) можно сослаться, чтобы обжали в НШВИ?

ГОСТ Р 50345-2010. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения.

Сослаться можно на следующие пункты:

8.1.5.4 Выводы на номинальные токи до 32 А включительно должны позволять присоединение проводников без специальной подготовки.

Соответствие проверяют осмотром.

Примечание - Термин "специальная подготовка" подразумевает пропаивание жилы проводника, использование кабельных наконечников, формовку петель и т.д., но никак не восстановление формы проводника перед вводом его в зажим или скручивание гибкого проводника для укрепления его конца.

Следует сделать уточнение, что это лишь минимальное требование госта. Производители, как правило, оснащают такими выводами автоматы на номинальные токи и свыше 40А.

-

8.1.5.8 Выводы должны быть сконструированы или расположены так, чтобы избежать выскальзывания жесткого однопроволочного проводника и проволок многопроволочного проводника при затягивании винтов или гаек.

-

8.1.5.2 Выключатели должны быть оснащены выводами, допускающими присоединение медных проводников номинальной площадью поперечного сечения согласно таблице 5.

Таблица 5

Прим. а) Требуется, чтобы при номинальных токах до 50 А включительно выводы были рассчитаны на зажим как однопроволочных, так и жестких многопроволочных проводников; допускается применение гибких проводников.

0
a0b0c0
a0b0c0
Новичок

Регистрация: 13.08.2018

Ульяновск

Сообщений: 93

29.11.2018 в 09:33:57

Radio написал:

a0b0c0 написал: а на что (документ) можно сослаться, чтобы обжали в НШВИ?

ГОСТ Р 50345-2010. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения.

Сослаться можно на следующие пункты:

8.1.5.4 Выводы на номинальные токи до 32 А включительно должны позволять присоединение проводников без специальной подготовки.

Соответствие проверяют осмотром.

Примечание - Термин "специальная подготовка" подразумевает пропаивание жилы проводника, использование кабельных наконечников, формовку петель и т.д., но никак не восстановление формы проводника перед вводом его в зажим или скручивание гибкого проводника для укрепления его конца.

-

8.1.5.8 Выводы должны быть сконструированы или расположены так, чтобы избежать выскальзывания жесткого однопроволочного проводника и проволок многопроволочного проводника при затягивании винтов или гаек.

-

8.1.5.2 Выключатели должны быть оснащены выводами, допускающими присоединение медных проводников номинальной площадью поперечного сечения согласно таблице 5.

Таблица 5

Прим. а) Требуется, чтобы при номинальных токах до 50 А включительно выводы были рассчитаны на зажим как однопроволочных, так и жестких многопроволочных проводников; допускается применение гибких проводников.

Radio, Благодарю.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.11.2018 в 13:02:23

a0b0c0 написал: Нужен нормативный документ, где указано, что многожильный провод надо обжимать в наконечник и затем только подключать

Можно и такой показать ГОСТ Р 50571.5.52 2011_МЭК 60364-5-52-2009 526.8 Соединение многопроволочных проводов, тонкой проволоки и проводников из очень тонкой проволоки 526.8.1 Для предотвращения распушения отдельных проводов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки должны использоваться соответствующие зажимы или концы проводников должны быть соответствующим образом обработаны. 526.8.2 Допускается обработка концов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки пайкой, если используются соответствующие зажимы. 526.8.3 Обработка пайкой концов тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки не допускается в соединениях и точках стыка, которые подвергаются в обслуживании перемещению между пропаянной и непропаянной частями проводника.

 Примечание - Тонкая проволока относится к классам 5 и 6 в соответствии с МЭК 60228.
0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.11.2018 в 15:36:59

a0b0c0 написал: я им давал ПУГВ 6 мм2

Нафига вообще надо было давать им ПуГВ ? Сами виноваты... Надо было ПуВ покупать.

0

Грубый, но справедливый

ARS1972
ARS1972
Местный

Регистрация: 04.01.2016

Томск

Сообщений: 264

29.11.2018 в 20:41:46

Существуют ли подобные переключатели, которые реально выдерживают ток хотя-бы 8 ампер?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.11.2018 в 20:46:52

ARS1972, даже на 35 А есть ссылка а так разбег от 0,3 до 35 А ссылка. Вопрос в габаритах.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20769

29.11.2018 в 20:54:12

megrad написал: на 35 А есть

Если человек не оговорил рабочее напряжение , то - есть .

megrad написал: Вопрос в габаритах.

Габариты как-то помогают поднять рабочее напряжение ?

0

Да, ни фига.

ARS1972
ARS1972
Местный

Регистрация: 04.01.2016

Томск

Сообщений: 264

29.11.2018 в 21:12:06

megrad,

Габариты самые распространённые (220 вольт) - есть в любом магазине электротоваров, но продавцы честно говорят, что больше чем 3-4 ампера не выдержат, а нужно хотя-бы 8А. да ещё в сложных условиях (оборудование влажно-тепловой обработки в ателье). Переключатель, тот что на фото не выдерживает таких условий.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.11.2018 в 21:16:51

ARS1972, вот только такой нашёл ссылка.

ARS1972 написал: что больше чем 3-4 ампера не выдержат, а нужно хотя-бы 8А. да ещё в сложных условиях (оборудование влажно-тепловой обработки в ателье).

переключатель встроен в пилот?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.