a0b0c0 написал:
а на что (документ) можно сослаться, чтобы обжали в НШВИ?
ГОСТ Р 50345-2010. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения.
Сослаться можно на следующие пункты:
8.1.5.4 Выводы на номинальные токи до 32 А включительно должны позволять присоединение проводников без специальной подготовки.
Соответствие проверяют осмотром.
Примечание - Термин "специальная подготовка" подразумевает пропаивание жилы проводника, использование кабельных наконечников, формовку петель и т.д., но никак не восстановление формы проводника перед вводом его в зажим или скручивание гибкого проводника для укрепления его конца.
Следует сделать уточнение, что это лишь минимальное требование госта. Производители, как правило, оснащают такими выводами автоматы на номинальные токи и свыше 40А.
-
8.1.5.8 Выводы должны быть сконструированы или расположены так, чтобы избежать выскальзывания жесткого однопроволочного проводника и проволок многопроволочного проводника при затягивании винтов или гаек.
-
8.1.5.2 Выключатели должны быть оснащены выводами, допускающими присоединение медных проводников номинальной площадью поперечного сечения согласно таблице 5.
Таблица 5
Прим. а) Требуется, чтобы при номинальных токах до 50 А включительно выводы были рассчитаны на зажим как однопроволочных, так и жестких многопроволочных проводников; допускается применение гибких проводников.
a0b0c0 написал:
а на что (документ) можно сослаться, чтобы обжали в НШВИ?
ГОСТ Р 50345-2010. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения.
Сослаться можно на следующие пункты:
8.1.5.4 Выводы на номинальные токи до 32 А включительно должны позволять присоединение проводников без специальной подготовки.
Соответствие проверяют осмотром.
Примечание - Термин "специальная подготовка" подразумевает пропаивание жилы проводника, использование кабельных наконечников, формовку петель и т.д., но никак не восстановление формы проводника перед вводом его в зажим или скручивание гибкого проводника для укрепления его конца.
-
8.1.5.8 Выводы должны быть сконструированы или расположены так, чтобы избежать выскальзывания жесткого однопроволочного проводника и проволок многопроволочного проводника при затягивании винтов или гаек.
-
8.1.5.2 Выключатели должны быть оснащены выводами, допускающими присоединение медных проводников номинальной площадью поперечного сечения согласно таблице 5.
Таблица 5
Прим. а) Требуется, чтобы при номинальных токах до 50 А включительно выводы были рассчитаны на зажим как однопроволочных, так и жестких многопроволочных проводников; допускается применение гибких проводников.
a0b0c0 написал:
Нужен нормативный документ, где указано, что многожильный провод надо обжимать в наконечник и затем только подключать
Можно и такой показать ГОСТ Р 50571.5.52 2011_МЭК 60364-5-52-2009
526.8 Соединение многопроволочных проводов, тонкой проволоки и проводников из очень тонкой проволоки
526.8.1 Для предотвращения распушения отдельных проводов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки должны использоваться соответствующие зажимы или концы проводников должны быть соответствующим образом обработаны.
526.8.2 Допускается обработка концов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки пайкой, если используются соответствующие зажимы.
526.8.3 Обработка пайкой концов тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки не допускается в соединениях и точках стыка, которые подвергаются в обслуживании перемещению между пропаянной и непропаянной частями проводника.
Примечание - Тонкая проволока относится к классам 5 и 6 в соответствии с МЭК 60228.
Габариты самые распространённые (220 вольт) - есть в любом магазине электротоваров, но продавцы честно говорят, что больше чем 3-4 ампера не выдержат, а нужно хотя-бы 8А. да ещё в сложных условиях (оборудование влажно-тепловой обработки в ателье). Переключатель, тот что на фото не выдерживает таких условий.
ARS1972 написал:
что больше чем 3-4 ампера не выдержат, а нужно хотя-бы 8А. да ещё в сложных условиях (оборудование влажно-тепловой обработки в ателье).
переключатель встроен в пилот?