Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.07.2020 в 12:55:17

#6865970

Sergius929, Одного УЗО достаточно.

Sergius929 написал: И еще один вопрос. Так наверное нельзя по правилам, но может можно фактически? Если я скручу и спаяю одножильный кабель проводки и многожильный сплита и хорошо эту спайку заизолирую, я могу ее тупо замуровать в штробе?

Так можно по правилам.

Аватар пользователя
Sergius929

Местный

Регистрация: 13.07.2020

Абсекон

Сообщений: 7

22.07.2020 в 13:38:33

#6866014

И еще вопрос. Во всех видео или просто описании установки подрозетников пишут обязательно оставляйте провод 30-40-50см. Потом в этом же видео его откусывают и выкидывают))) Нафига? потому что материал заказчика, а не свой??)))

Корячятся и снимаюи изоляцию в подрозетниках... Неужели нельзя оставить сантиметров 15, сразу снять изоляцию и потом установить коробку или подрозетник??

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

22.07.2020 в 14:02:36

#6866037

Sergius929 написал: Неужели нельзя оставить сантиметров 15, сразу снять изоляцию и потом установить коробку или подрозетник??

Можно.

Большие куски оставляют на случай возможной корректировки положения точки, лишнее всегда можно отрезать, а вот наращивать крайне нежелательно.

Небольшие куски уходят на перемычки между модулями.

Аватар пользователя
Travolter

Местный

Регистрация: 28.03.2019

Казань

Сообщений: 27

22.07.2020 в 22:43:42

#6866268

Возможно глупый вопрос, но подскажите назначение заземляющего устройства в частном доме при TN-C-S. Ведь на КТП ноль глухозаземлен и сопротивление это строго контролируется (или нет?). Это мера защиты в случае обрыва нуля для снижения потенциала на корпусах эл. приборов? Или это мера защиты при нарушении требования к сопротивлению заземлений на КТП? Ведь как я понимаю все заземляющие устройства и повторные заземления опор идут параллельно, т.е. чем больше заземлений, тем меньше будет сопротивление и соответственно больше ток КЗ фаза-PEN для более быстрого отшиба автомата.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

22.07.2020 в 23:23:30

#6866295

Sergius929 написал: решил ставить на втором этаже отдельный щиток с автоматами, а ото него вести провод 4 мм

Прекрасно .

Sergius929 написал: Вот и вопрос, в новый щиток нужно добавить еще какую то защиту или УЗО которое стоит достаточно???

А разумно ли всё вешать под одно УЗО ?

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

22.07.2020 в 23:39:59

#6866303

Travolter написал: подскажите назначение заземляющего устройства в частном доме при TN-C-S. Ведь на КТП ноль глухозаземлен и сопротивление это строго контролируется (или нет?). Это мера защиты в случае обрыва нуля для снижения потенциала на корпусах эл. приборов?

не только это еще и элемент молниезащиты

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Velvel

Местный

Регистрация: 05.04.2014

Щелково

Сообщений: 17

23.07.2020 в 16:15:11

#6866537

Добрый день. Есть старый каркасный дом (по наружней стене идет кабель от эл.столба) и к нему пристраивается еще один каркасный. Растояние между ними примерно 15 см. Планируется заложить этот промежуток утеплителем (негорючий) Сейчас задействована только 1 фаза. Вопрос: можно ли между домами провести провести оставшиеся 2 фазы? (в новом доме будет свой эл.щит) Находил информацию и что нельзя, и что можно, но если будет металорукав/мет.труба/двуслойная гофра их негорючего пластика (которая еще используется для закапывания)

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.07.2020 в 17:31:09

#6866565

Velvel, Можно.

Velvel написал: но если будет металорукав/мет.труба/двуслойная гофра их негорючего пластика

В топку - только стальная труба, так как у Вас сгораемое основание.

Velvel написал: двуслойная гофра их негорючего пластика

:D Вообще то не поддерживающего горение. Если будет открытый огонь, то НГ будет гореть за милую душу. Негорючие (трудновоспламеняемое, огнестойкое) Вам не позволит сделать земноводное. Поэтому проще ВГТ с толщиной стенки не менее 2,5 мм. Даже если будет КЗ стенки не прогорят.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Velvel

Местный

Регистрация: 05.04.2014

Щелково

Сообщений: 17

23.07.2020 в 18:18:54

#6866590

megrad написал: проще ВГТ с толщиной стенки не менее 2,5 мм.

ВГТ это которая краска ТеплоБарьер ?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.07.2020 в 18:36:56

#6866599

Velvel, :killyourselfbywall: :D ВГТ - это водо-газовая труба. Вроде внятно написал

megrad написал: стальная труба

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Velvel

Местный

Регистрация: 05.04.2014

Щелково

Сообщений: 17

23.07.2020 в 19:27:45

#6866624

megrad написал: :killyourselfbywall: :D ВГТ - это водо-газовая труба.

Ну сорян, я не в теме =)

Возникло еще 2 вопроса, про кабель: 1) лучше использовать ВВГ(э)нг ? (4х10.0 медь) (меньше 25 метров от столба) 2) и совсем наверно глупый вопрос, лучше кабель с многопроволочной или однопроволочной жилой?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.07.2020 в 19:42:15

#6866632

Velvel, цена вопроса :confused: Почему подвес(тогда уж проще СИП использовать), а не прокладка в земле? И почему 4х10, а не 5х10, вопрос с заземлением как решён?

Velvel написал: Ну сорян, я не в теме =)

Прошу прощения ... но повеселили. Хотя на сокращение ВГТ поисковик действительно краску выдал.

Velvel написал: и совсем наверно глупый вопрос, лучше кабель с многопроволочной или однопроволочной жилой

Я за моножилу, то есть однопроволочную :) жилу.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Velvel

Местный

Регистрация: 05.04.2014

Щелково

Сообщений: 17

23.07.2020 в 20:31:47

#6866659

megrad написал: Почему подвес(тогда уж проще СИП использовать), а не прокладка в земле?

У меня СИП идет от столба на угол дома, далее через клемник (наверно правельнее Зажим ответвительный изолированный) в гофре по дому и через стену в эл.ящик (это делалось очень давно, до меня) Не в земле, потому что тесть заливал бетонные подушки вокруг дома... :(

megrad написал: И почему 4х10, а не 5х10, вопрос с заземлением как решён?

земля реализована 4 мет углами, забитыми в землю сваренными полосой + от столба идет 4 жильный (3 фазы и ноль)

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.07.2020 в 21:18:01

#6866673

Velvel написал: У меня СИП идет от столба на угол дома

а это тогда зачем

Velvel написал: лучше использовать ВВГ(э)нг ? (4х10.0 медь) (меньше 25 метров от столба)

Не могли бы Вы схематично изобразить, что хотите получить. :o С начало Вы пишите

Velvel написал: старый каркасный дом (по наружней стене идет кабель от эл.столба) и к нему пристраивается еще один каркасный. Растояние между ними примерно 15 см.

Velvel написал: Сейчас задействована только 1 фаза. Вопрос: можно ли между домами провести провести оставшиеся 2 фазы?

Потом

Velvel написал: использовать ВВГ(э)нг ? (4х10.0 медь) (меньше 25 метров от столба)

Если у Вас уже есть точка подключения

Velvel написал: СИП идет от столба на угол дома

Если счётчик на столбе, то снимите питание с этого угла :confused: Я с начало посчитал, что Вы хотите проложить кабель через промежуток

Velvel написал: Растояние между ними примерно 15 см. Планируется заложить этот промежуток утеплителем (негорючий)

Если Вы собираетесь прокладывать кабель по фасаду, то достаточно таких труб ссылка на клипсах ссылка. Соединения выполнить муфтами ссылка и поворотами ссылка IP65. На размеры не смотрите, указал в качестве примера. Для 4х10 судя по характеристике (Наружный диаметр кабеля ВВГнг 4х10 - 16,7 миллиметров) подойдёт труба 20-25 мм . Как вариант металлический короб (кабель канал) типа ссылка. Металлорукав даже в ПВХ изоляции не советую.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Velvel

Местный

Регистрация: 05.04.2014

Щелково

Сообщений: 17

24.07.2020 в 12:41:57

#6866932

megrad написал: схематично изобразить, что хотите получить.

Да конечно. Вот что было:

Вот что планируется:

Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

24.07.2020 в 14:18:34

#6866978

получил шинки-гребёнки про которые тут чуть выше спрашивал и ещё пара дурацких вопросов возникла

на обеих фотах сверху хагер снизу АВВ, обе шинки 10 квадратов - первое -у АВВ зубы какие-то дохлые 3,5х1мм - это нормально? (у хагера 4х1,5) второе - зубы слегка окисленые (тёмные) у хагера больше, чем у авв - стоит их перед монтажом полирнуть (дремель с войлочным диском) или лишнее это?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

24.07.2020 в 16:08:12

#6867032

Marozoff написал: стоит их перед монтажом полирнуть

нет .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2020 в 16:17:04

#6867035

Velvel написал: Вот что планируется:

Я бы так выполнил

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Velvel

Местный

Регистрация: 05.04.2014

Щелково

Сообщений: 17

24.07.2020 в 16:44:51

#6867052

megrad написал: Я бы так выполнил

1) Внутри стены вести? (в земле не получится, там бетон залит) или под полом? 2) Ящик в старом доме будет через год-два переноситься в новый, а вся проводка в нем (доме) переделываться. По этому я 1 жилу отвожу временно в старый дом, а старый кабель просто обрежу.

Аватар пользователя
b.akterovich81

Местный

Регистрация: 24.07.2020

Днепропетровск

Сообщений: 0

24.07.2020 в 16:49:19

#6867053

Мы интернет-магазин электрооборудования, у нас вы сможете найти все, что связано с электрикой - от обычной розетки до трансформаторной подстанции. Наши цены ниже чем в других интернет магазинах благодаря тому, что мы являемся официальными представителями многих производителей. Что бы ознакомиться с нашим ассортиментом переходите по ссылке https://ptukr.com/

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2020 в 16:58:57

#6867060

b.akterovich81, разделом ошиблись?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2020 в 17:09:11

#6867067

Velvel написал: .... или под полом

Можно по потолку. Я против кабеля в утеплители, тем более к нему не будет доступа.

Velvel написал: Внутри стены вести?

Я ж не знаю как у Вас всё выполнено, просто на Вашем плане указал примерную трассу.

Velvel написал: Ящик в старом доме будет через год-два переноситься в новый, а вся проводка в нем (доме) переделываться.

:killyourselfbywall: То есть будет один новый щит на два дома?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.07.2020 в 18:21:59

#6867094

Marozoff написал: у АВВ зубы какие-то дохлые 3,5х1мм - это нормально?

Для абб - да.

Marozoff написал:

  • зубы слегка окисленые (тёмные)

Даже близко ничего подобного нет.

Аватар пользователя
Velvel

Местный

Регистрация: 05.04.2014

Щелково

Сообщений: 17

24.07.2020 в 19:34:45

#6867134

megrad написал: То есть будет один новый щит на два дома

То, что сейчас стоит, назвать эл. щитом нельзя: В распред коробках скрутка "пальцами" 1,5 и 2,5 проводов; Если включить сразу несколько приборов, то вырубает автомат; Часть проводки и розеток старше 40-55 лет!! Просто я не потяну пристройку и ремонт старого дома (кроме электрики там требуется и фундамент проверять)

я не совсем понимаю разницу между "по стене дома" и "между домами". Все равно целиковый кабель будет в защите (ПВХ или мет труба) утеплитель не горит (проверял горелкой), старую стену я зачищу и хорошо обработаю огнезащитой. Зато если что с кабелем случится, я лекго смогу его заменить протянув по трубе новый. имхо.

Спасибо большое за ссылки!! =)

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.07.2020 в 19:44:33

#6867138

Velvel, ведите кабель в трубе по стене нового дома в этом варианте много плюсов и главный, на мой взгляд тот, что вы всегда можете снести нахрен :) старый дом и построить на его месте более новый, чем нынешний новый... :); при этом проводка задета не будет возьмите вгп трубу Д32 или Д40 и проложите в ней вводную трассу зф. а я их ваших сообщений пока не понимаю смысл утеплителя между стенами двух домов. для чего это нужно?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Velvel

Местный

Регистрация: 05.04.2014

Щелково

Сообщений: 17

24.07.2020 в 21:20:31

#6867198

ZooZoo написал: зф. а я их ваших сообщений пока не понимаю смысл утеплителя между стенами двух домов. для чего это нужно?

Старый дом сноситься не будет. Максимум подновить фундамент. Обе постройки под одной крышей. (рисовал не в маштабе, пристройка наверно в 2 раза уже)

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.07.2020 в 21:33:48

#6867205

Velvel написал:

ZooZoo написал: зф. а я их ваших сообщений пока не понимаю смысл утеплителя между стенами двух домов. для чего это нужно?

Старый дом сноситься не будет. Максимум подновить фундамент. Обе постройки под одной крышей. (рисовал не в маштабе, пристройка наверно в 2 раза уже)

Velvel, ок, картинка есть картинка, все понятно а смысл утеплителя между стенами этих домов можете объяснить?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.07.2020 в 08:06:37

#6867295

Velvel написал: я не совсем понимаю разницу между "по стене дома" и "между домами".

:confused: Ни какой, но я затрудняюсь представить как Вы собираетесь прокладывать трассу в данном промежутке:

Velvel написал: старую стену я зачищу и хорошо обработаю огнезащитой.

Огнезащита огнезащите рознь.

Velvel написал: Зато если что с кабелем случится, я лекго смогу его заменить протянув по трубе новый.

Это будет просто для стальной трубы, тем более если есть повороты. И если ПВХ трубу ставить на клипсы, то протяжка почти не возможна - скорей всего сорвёте. Тогда надо крепить такими хомутами

и почаще. Плюс доступность.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
debryansk

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

25.07.2020 в 12:23:18

#6867362

Можно последнии автоматы 6 и 7 заменить на какие? Сказали посудомойка осталась без защиты, интересует последний автомат будет на ПММ и духовой шкаф к розетки которого проведу от розетки на пмм. Смотрел на SCHNEIDER ELECTRIC EZ9D33616 но цена больше 2тыс

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.07.2020 в 21:43:58

#6867576

debryansk написал: Можно последнии автоматы 6 и 7 заменить на какие? Сказали посудомойка осталась без защиты, интересует последний автомат будет на ПММ и духовой шкаф к розетки которого проведу от розетки на пмм. Смотрел на SCHNEIDER ELECTRIC EZ9D33616 но цена больше 2тыс

поставьте вот такого типа АВДТ ссылка

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу