Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

02.04.2023 в 20:14:25

#7166922

Александр - 1975 написал: Вопрос остается открытым по поводу перемычек псевдо 6-ки, т.е. ТУшной и 6-ки с честным сечением, т.н. ГОСТовской для автоматов 40А и 50А

Это вообще не вопрос.

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

02.04.2023 в 20:15:26

#7166923

Radio написал:

Это вообще не вопрос.

Radio, а это вообще не ответ. Это вообще ничто. Банальный флуд.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

02.04.2023 в 20:17:54

#7166924

pavlushka написал: из-за винтика ?

Да, он как раз попадает между PE и фазой (или нулём).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108688

02.04.2023 в 20:20:36

#7166926

Александр - 1975 написал:

BV написал:

я понимаю х,х мм2.

Я написал в первом своем сообщении, что сечение даже на глаз видно, что меньше ВВГнг-LS

Без флуда - штангенциркуль - сколько?

BV, ага, как только смогу замерить. Вопрос остается открытым по поводу перемычек псевдо 6-ки, т.е. ТУшной и 6-ки с честным сечением, т.н. ГОСТовской для автоматов 40А и 50А

Александр - 1975, поставьте псевдо, т.е. ту-шную десятку и спите спокойно) Это можно сделать быстрее, чем писать сообщения и ждать вам понравившегося ответа - это если "ехать, а не шашечки". Смысл в увеличенном сечении - улучшение теплоотвода из зоны контакта в зажиме.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

02.04.2023 в 20:26:46

#7166927

Александр - 1975 написал:

Radio написал:

Это вообще не вопрос.

Radio, а это вообще не ответ. Это вообще ничто. Банальный флуд.

Александр - 1975, банальный флуд — это у вас. Вы посвятили много постов проблеме, которой не существует. А я лишь на это указал.

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

02.04.2023 в 20:41:50

#7166934

Radio написал:

Александр - 1975 написал:

Radio написал:

Это вообще не вопрос.

Radio, а это вообще не ответ. Это вообще ничто. Банальный флуд.

Александр - 1975, банальный флуд — это у вас. Вы посвятили много постов проблеме, которой не существует. А я лишь на это указал.

Radio, как раз таки у вас, ибо очередное голословное утверждение. По сути опять флуд.

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

02.04.2023 в 20:42:56

#7166935

BV написал:

Александр - 1975, поставьте псевдо, т.е. ту-шную десятку и спите спокойно)

BV, я уже на это (поставить десятку) отвечал постами выше, в частности на предыдущей странице в сообщении #7166684. Сколько можно уже, а? :eek:

BV написал:

Смысл в увеличенном сечении - улучшение теплоотвода из зоны контакта в зажиме.

BV, т.е вы утверждаете, что с автоматом 50А псевдо 6-ка и честная 6-ка не отгорит? И уж тем более с автоматом 40А?

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

02.04.2023 в 20:44:53

#7166937

BV написал:

Смысл в увеличенном сечении - улучшение теплоотвода из зоны контакта в зажиме.

BV, т.е вы утверждаете, что с автоматом 50А псевдо 6-ка и честная 6-ка не отгорит?И уж тем более с автоматом 40А?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

02.04.2023 в 21:18:58

#7166949

Смысл в увеличенном сечении - улучшение теплоотвода из зоны контакта в зажиме. BV, Да пусть ставит 16кв/мм и оставляет 40А от паранойи. Чинт , какой нибудь. ;) :D

0
Аватар пользователя
Данко

Местный

Регистрация: 02.04.2023

Тула

Сообщений: 6

02.04.2023 в 22:02:31

#7166966

Здравствуйте, подскажите как подключить теплый пол к регулятору, не могу найти точно такое изображение в интернете, 1 и 5 это вход 220, или выход на теплый пол? Или 2 / 4 это вход ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

02.04.2023 в 22:18:44

#7166973

Данко написал: Здравствуйте, подскажите как подключить теплый пол к регулятору, не могу найти точно такое изображение в интернете, 1 и 5 это вход 220, или выход на теплый пол? Или 2 / 4 это вход ?

Данко, 1, 5 вход; 2, 4 выход

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108688

02.04.2023 в 22:29:25

#7166976

BV, т.е вы утверждаете, что с автоматом 50А псевдо 6-ка и честная 6-ка не отгорит? И уж тем более с автоматом 40А?

Включите плиту все 4 на макс без кастрюль, духовку на макс с открытой дверкой, тепловентилятор и проверьте. В панельках до 2000г стояла 6 АЛ и отгорала только от незатянутых контактов. АВ плита от 25 до 40 АВ розетки от 16 до 25 АВ свет также как и розетки. Думайте сами....

PS ... и да, не обязан следить за всем полетом вашей мысли, собирая крупицы знаний из сообщений. Так, почитываю, развлечения ради. Не нравятся ответы - пропускайте мимо.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.04.2023 в 22:49:46

#7166985

Данко написал: Здравствуйте, подскажите как подключить теплый пол к регулятору, не могу найти точно такое изображение в интернете, 1 и 5 это вход 220, или выход на теплый пол? Или 2 / 4 это вход ?

здравствуйте треугольники/стрелочки все ясно показывают (вниз = вход, вверх = выход) если не ясно, то L и N - это входящая фаза

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.04.2023 в 22:54:01

#7166988

Dmitry47 написал: Подскажите пожалуйста, а кто нибудь встречал распределительные/распаечные встраиваемые коробки размером примерно как щит на 36 модулей? Смысл задачи такой. Я хочу сделать слаботочный шкаф, а вернее отсек в шкафу, там будет установлено куча всякой хрени. В этот шкаф я заведу кучу слаботочных кабелей, в основном конечно UTP. А кабели я хочу из стены выпустить в огромную коробку, под эту коробку я сделаю окошко в стенке шкафа.

Dmitry47 написал: Подумал использовать обычный дешевый щит на 24 модуля, правда мне необходимо чтобы внутренняя часть щита была заподлицо со стеной. Выбрал сейчас щит Tekfor BVK 40-24-1 размеры 385х64х290 мм. У меня максимально допустимые размеры 500х400. Мне такое решение не нравится, но ничего другого не вижу. Придется крышку этого щита дырявить по максимуму и вероятно дверь тоже.

сделайте просто нишу нужного размера, оштукатурьте, покрасьте. затем закройте нишу лючком, поиск в яндексе "лючок под обои скрытый"

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

03.04.2023 в 00:27:29

#7167009

BV написал: Включите плиту все 4 на макс без кастрюль, духовку на макс с открытой дверкой, тепловентилятор и проверьте.

BV, зачем мне что-то включать? Я разве спорить на сей счет сюда пришел? Я здесь вопрос задал, на который мне второй день четко и членораздельно ответить не в состоянии, начиная от отсылов заняться исследованиями и экспериментами и заканчивая переходом на личности с вечерними фантазиями на тему паранои и проч. "аргументами".

PS ... и да, не обязан следить за всем полетом вашей мысли, собирая крупицы знаний из сообщений. Так, почитываю, развлечения ради.

Ну, так почитывайте. Я вас заставляю отвечать, причем отвечать, выдирая из контекста, не прочитав даже первое сообщение?

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

03.04.2023 в 00:30:35

#7167011

dokar написал:

Да пусть ставит 16кв/мм и оставляет 40А от паранойи. Чинт , какой нибудь. ;) :D

dokar, вместо того, чтобы четко и членораздельно ответить, на личности переходить стали. Вот и вся суть "знаний". :applause:

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

03.04.2023 в 10:59:10

#7167067

Имеет ли смысл зачищать СИП и внутри алюминиевой части ГАМ и использовать пасту КПП?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

03.04.2023 в 11:05:20

#7167070

menket написал: Имеет ли смысл зачищать СИП и внутри алюминиевой части ГАМ и использовать пасту КПП?

menket, Посмотрите инструкции к СИП, и гильзам.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108688

03.04.2023 в 11:36:42

#7167079

Александр - 1975,

Я здесь вопрос задал, на который мне второй день четко и членораздельно ответить не в состоянии,

Вы уже где-то ответили членораздельно про сечение ТУшной перемычки? Ну и что вы хотите?

Про ГОСТ вам уже ответили коллеги выше.

Хочется вот прям совсем точно? Ну так посмотрите таблички вот тут: http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.11

Но это не ваш случай, потому что 50А на час вы в квартире не получите

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

03.04.2023 в 12:37:39

#7167105

Александр - 1975 написал: здесь вопрос задал, на который мне второй день четко и членораздельно ответить не в состоянии

Вы так требуете как будто денег заплатили за консультацию :) Здесь каждый вправе писать что и как хочет, сорри, но это так.

0
Аватар пользователя
pavlushka

Местный

Регистрация: 02.04.2023

Москва

Сообщений: 9

03.04.2023 в 17:12:45

#7167177

strider1978 написал:

pavlushka написал: из-за винтика ?

Да, он как раз попадает между PE и фазой (или нулём).

strider1978, а что по однопостовым ? или вообще их лучше не смотреть и лучше брать с винтовым креплением жил, но более известного бренда ? так я их покрутил - выглядят прилично, но может был какой то опыт у кого нибудь :) ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

03.04.2023 в 17:17:22

#7167180

pavlushka написал:

strider1978 написал:

pavlushka написал: из-за винтика ?

Да, он как раз попадает между PE и фазой (или нулём).

strider1978, а что по однопостовым ? или вообще их лучше не смотреть и лучше брать с винтовым креплением жил, но более известного бренда ? так я их покрутил - выглядят прилично, но может был какой то опыт у кого нибудь :) ?

pavlushka, Берите, что по возможностям, дизайну и душе. А то так в советах захлебнуться можно

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

03.04.2023 в 17:43:15

#7167187

BV написал:

Вы уже где-то ответили членораздельно про сечение ТУшной перемычки? Ну и что вы хотите?

BV, ага, я ответил четко и ясно про честное сечение 5 мм, а также 6 мм в сообщении #7166920. Вы как не читали, так и читать не хотите, что отвечают вам оппоненты. Или просто не в состоянии членораздельно и однозначно ответить, как и остальные.

Хочется вот прям совсем точно?

Ага, хочется. Но это не ответ

Ну так посмотрите таблички вот тут:

Пффф... 332 (к.ф.ДМБ) :killyourselfbywall:

Возвращаемся очередной раз к моему сообщению под номером #7166693 от 01.04.2023 в 22:42

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

03.04.2023 в 18:02:09

#7167192

Dron/9K написал:

Александр - 1975 написал: здесь вопрос задал, на который мне второй день четко и членораздельно ответить не в состоянии

Вы так требуете как будто денег заплатили за консультацию :) Здесь каждый вправе писать что и как хочет, сорри, но это так.

Dron/9K, а я полагал, что здесь завсегдатаи, судя по подписям в их профилях профессионалы, способные ответить четко и ясно на вопрос, а тут оказывается бесплатная флудилка на серьезные темы, которые относятся к безопасности жизни, здоровью и проч. граждан. Таки вы предлагаете брать деньги за ответ, "выдержат" ли 50 и 40 А автоматы, к примеру перемычки сечением 5 и 6 кв. мм. ?)))) Да я в общем то не жадный и готов отстегнуть на бедность, но боюсь, что и за деньги здесь не ответят, судя по двум страницам флуда и отсылов второй день с переходом на личности, вместо четкого однозначного не двусмысленного ответа, а будет продолжаться тоже самое))) Это сарказм если-что, раз уж пошли такие заявления в мой адрес.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.04.2023 в 18:05:32

#7167196

Александр - 1975 написал: вместо четкого однозначного не двусмысленного ответа

Чем вас мой ответ не устроил? Четкий, однозначный, недвусмысленный. Думаю, дело не в ответах, а в вас: вы слишком привередливы. Вам 15 раз несколько человек сказали, что все отлично, спите спокойно. Но вас это почему-то не устраивает, и вы ждете неизвестно какой альтернативы. :popcorn

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.04.2023 в 18:10:12

#7167198

Александр - 1975 написал: я полагал, что здесь завсегдатаи, судя по подписям в их профилях профессионалы, способные ответить четко и ясно на вопрос, а тут оказывается бесплатная флудилка на серьезные темы

Здесь люди бесплатно общаются для своего удовольствия, в свое свободное время. Никто не обязан вам ни на что отвечать, уясните это для себя. Желаете каких-то особо развернутых ответов, или просто поморочить кому-нибудь голову, — можете заказать консультацию за деньги, это ваше полное право.

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

03.04.2023 в 18:10:48

#7167199

Radio написал: Чем вас мой ответ не устроил? Четкий, однозначный, недвусмысленный. Думаю, дело не в ответах, а в вас: вы слишком привередливы. Вам 15 раз несколько человек сказали, что все отлично, спите спокойно. Но вас это почему-то не устраивает, и вы ждете неизвестно какой альтернативы. :popcorn

Я вообще привередлив, что касается безопасности.

Radio, почему неизвестно какой? Я вот не уверен, что на 5-ку можно "вешать" 50А автомат. Ваша уверенность и утверждения на чем основаны? ДДТ провода и тока неотключения автоматического выключателя?

{{post:7167198}}

Здесь люди бесплатно общаются для своего удовольствия, в свое свободное время. Никто не обязан вам ни на что отвечать, уясните это для себя

Radio, в так пишите, как-будто вам отвечающие и задающие здесь вопросы должны чем то. Я полагал, что удовлетворение от общения должно быть у обеих сторон. А оно вона значит как))))

можете заказать консультацию за деньги, это ваше полное право.

А сколько сейчас стоит узнать по данному вопросу, в частности по поводу 5-ки и 6-ки и автоматов 50А и 40А? Сколько берете)))))))))

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

03.04.2023 в 18:11:53

#7167202

pavlushka написал: или вообще их лучше не смотреть и лучше брать с винтовым креплением жил, но более известного бренда ?

С винтом - Legrand, SE, из того что в магазинах есть.

Безвинтовые - ABB.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.04.2023 в 18:13:03

#7167203

Александр - 1975 написал: Ваша и уверенность на чем основана?

На том, что я занимаюсь этим много лет. Еще раз: вы ответ получили? Получили. Четкий, ясный, недвусмысленный, как и хотели. Что вас не устраивает? Желаете поспорить, пофлудить на эту тему? Купите себе селедку, и морочайте ей голову.

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

03.04.2023 в 18:19:49

#7167207

Radio написал: На том, что я занимаюсь этим много лет. Еще раз: вы ответ получили? Получили. Четкий, ясный, недвусмысленный, как и хотели. Что вас не устраивает?

Radio, ну вы же наверное понимаете, что "мамой клянусь" от неизвестного "захожанам" обезличенного аккаунта/ов - это не ответ? )))

Желаете поспорить, пофлудить на эту тему? Купите себе селедку, и морочайте ей голову.

На тему чего? "Мамой клянусь"? Я на это аж две страницы своего времени потратил, вместо аргументированных ответов и пытался безуспешно пару дней как раз таки от этой "селедки" уйти.))) Неужели профессионалу/ам так трудно кратенько ответить, мол ДДТ проводника столько-то, ток неотключения данного автомата и т.д. столько-то, одно соотв. или не соотв. другому, поэтому отработает/не отработает... И т.д, и т.п., вместо того, чтобы эту самую упомянутую "селедку" которую страницу? :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу