Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617
#2037167

То-есть от увеличения выбега насоса - через два года - теплообменник сгорит.
Прикольно

А по настройкам, так ведь в пост 29 написано о настройках 1-го (пользовательского) уровня. Эт как раз и есть те самые настройки, которыми пользователь может оперировать - и спать спокойно.

НО. Согласен с Вами - сочетания этих настроек, не всякому профессионалу известны (хоть оне и любительские).

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

alsem написал :
по Ростову Ярославской обл.

Ростов-На-Дону Ростовской области

alsem написал :
Вот зачем, при ночной нар. = +4 и дневной нар. = +9, выставлять подачу на +60?

так только при +50 +60 немного прогревает квартиру до +23 +24... Меньше - холодно

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

а зачем d2 выставлять 40? почему не 60?
при 60 град. 17 минут блокировка горелки будет...

про выбег насоса я конечно палку перегнул согласен.но сегодня выбег насоса завтра стартовое давление газа потом регулировка максимального давления газа.и получаеться после оного пробки на модуляторе не откручиваютьса (слизаны шлици) сколько операций может зделать простой обыватель без газового манометра-а они входят в розряд основных

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

vifoxa написал :
Ростов-На-Дону Ростовской области

Если Ростов-На-Дону Ростовской области, и у Вашего котла (с "по правильному" углублённой модуляцией) коаксиальный дымоход.
То дела Ваши - ещё хуже. Приключения продолжатся.

Если дымоход и приточный воздуховод разделены.
То Вам - повезло.

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

alsem написал :
дымоход и приточный воздуховод разделены.

разделены
дымоход сразу над котлом, а приточный тянется под потолком три метра от котла до стены и на этой трубе(до 1м от стены) в холода - капельки и капают вниз. Думаю чего с ними сделать - может какой-нить желобок со стеком в бутылку придумать Верхних шкафов на кухне еще нет - так что можно выдумывать, а потом все это закрыть мебелью

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

vifoxa написал :
разделены

Значит - повезло. Примите поздравления.

(А сервисников поищите (всё-ж)) Они Вам ещё пригодятся .

Почему написал про 40 а не про 60мин.
Немцы знают, какая у Вашего объекта аккумулирующая способность?..
НЕТ
Постившиеся (alsem - в том числе) знают, какая у Вашего объекта аккумулирующая способность?..
НЕТ.
БОЛЕЕ ТОГО - сегодня только узнали, какого типа дымоход (а сколько ещё не знают)
Аккумулирующая способность по помещениям равномерна? Переделок не было? Окна не меняли? Балкон или лоджию (если есть) не стеклили? С вентиляцией случаем, ничего не делали? Кто это знает? Кроме Вас...
Заводская настройка "d.02" - это настройка из разряда, "И НАШИМ И ВАШИМ". Это средняя настройка, которую на Вайлланте выбрали основываясь на данных эксплуатации. Данных, которые стекаются в ИХ бюро изо всех ИХ представительств, включая представительства обслуживающие аппараты модификации INT (см.шильдик). На шильдике Вашего котла, эти буковки тоже есть. 40, это половина оставшегося диапазона. Конечно, можно попробовать и 60. Написал ведь, что "d.02" за один раз не настраивается. Если работа системы и котла (не котла - заметьте - а системы и котла) будет устраивать, то значит Вы нашли свою ИНДИВИДУАЛЬНУЮ настройку "d.02". Вопщем, весь первый уровень в Ваших руках, раз уж без сервисников.
А знание кода ко второму уровню, оно даёт конечно... возможности... но не снимает... знаете-ли... ничего... в случае чего... по всем меркам...

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

alsem написал :
Значит - повезло. Примите поздравления.

Спасибо

alsem написал :
(А сервисников поищите (всё-ж)) Они Вам ещё пригодятся

Часто ломается?

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

Неа. ЭТ-Ж - INT

Предлагаю для сравнения выкладывать настройки своих котлов, и кто какой в итоге получил режим тактования

Котел "VAILLANT turboTEC pro VUW 202-3"

  1. Мощность оставил по умолчанию - 20 кВт
  2. Выбег насоса увеличил - 10 мин
  3. Время блокировки горелки увеличил - 60 мин
  4. Температура подачи теплоносителя - 64 гр. цельсия

В итоге получил:

При 45 градусах теплоносителя включается горелка и работает 15 мин до достижения 69 градусов
Насос гоняет воду еще 10 мин и отключается.
Еще 5 мин котел полностью простаивает, пока теплоноситель не остынет до 45 градусов
И по новой греет до 69 градусов.

Благодаря таким настройкам тактование котла получил 1:1. Горелка 15 мин работает и 15 мин отдыхает.

Кто может оценить и покретиковать, очень прошу, может что не так, буду очень благодарен

Vailant turbo tec pro VUW INT 240/ 3-3 R2 Котел работает на нагрев перестал выключатся работает постоянно при выставленной температуре 50 градусов . Выключается только при нагреве воды выключен переходит на режим нагрева потоп обратно отопления . Нормальная ли это работа? Ели можно напишите подробную инструкцию пошаговую сброс на заводские настройки . добавил пару батарей и началась такая фигня раньше отключался и включался с перерывами а теперь нет возможно нащёлкал чуток лишнего но вроде нет

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Это нормальная работа для любого нрмального котла.
Причем этого добиться тяжело.

Котел поддерживает температуру. Чего еще нужно?! Режим работы поменялся изза добавления радиаторов. Выставьте выше температуру и увидите он её будет держать.

Регистрация: 18.12.2016 Краснодар Сообщений: 18

Ребята, котел Vaillant VUW turbo tec pro 242-5-3. Система ленинградка. ставлю 60 градусов на отопление, горелка работает больше часа, потом отключается. Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день. Больше температуру смысла не вижу ставить в данной ситуации, так как еле еле до 63 набирает. Что делать?

Naezdnik, без переделки системы на энергоэффективную систему - ничего сделать не получиться.

Но котел у Вас скорее всего не отрегулирован при пуско-наладке. Тогда советую проверить настройку дифрагмы на выхлопе и настроить давление на газовом модуляторе. Скорее всего, это уменьшит тактование котла.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Naezdnik написал:
ставлю 60 градусов на отопление, горелка работает больше часа, потом отключается. Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день.

Inch1964 написал:
Тогда советую проверить настройку дифрагмы на выхлопе и настроить давление на газовом модуляторе. Скорее всего, это уменьшит тактование котла.

Да какое тут уменьшение тактования? тут явная нехватка мощности раз котёл не может до заданной температуры систему прогреть.

Inch1964 написал:
без переделки системы на энергоэффективную систему - ничего сделать не получиться.

ну может ленинградка и не самая эффективная система, но толково сделанная, работает не хуже других. Вы её видели? нет. Но уже сделали какие то выводы.

Inch1964 написал:
Тогда советую проверить настройку дифрагмы на выхлопе и настроить давление на газовом модуляторе.

А я бы начал с более простого. Данный котёл имеет настойку ограничения мощности в меню. (у меня к примеру самый минимум стоит)
Ну там ещё есть настройка по температуре подачи или обратки ведётся контроль.

Мегавольт. написал:
тут явная нехватка мощности раз котёл не может до заданной температуры систему прогреть.

Мегавольт. написал:
я бы начал с более простого. Данный котёл имеет настойку ограничения мощности в меню. (у меня к примеру самый минимум стоит)

Вы уж определитесь в своих взаимоисключающих советах. Недостаток или избыток мощности котла.

Если бы у котла мощности не хватало, то он бы не тактовал, а работал непрерывно. А раз тактует при уставке температуры подачи +62, но перестает тактовать при повышении температуры подачи до +65, значит потребляемая системой мощность меньше возможно модулируемой мощности котла. А при повышении уставки подачи до +65, потребляемая системой мощность вырастает и становится равной минимально возможно модулируемой котлом мощности. Или больше.

А вот чтобы сделать минимально возможно модулируемую мощность, и требуется настроить газовый модулятор по давлению газа. А заодно для полноты сгорания газа (минимизации расхода топлива) и диафрагму проверить на настройки.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Вы уж определитесь в своих взаимоисключающих советах. Недостаток или избыток мощности котла.

я прекрасно определился.
Я имел ввиду что в настройках котла возможно занижена мощность, именно поэтому он не осиливает прогрев системы.

Inch1964 написал:
А раз тактует при уставке температуры подачи +62, но перестает тактовать при повышении температуры подачи до +65, значит потребляемая системой мощность меньше возможно модулируемой мощности котла.

Naezdnik написал:
Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день.

это по Вашему не перестаёт тактовать?

Inch1964 написал:
А раз тактует при уставке температуры подачи +62, но перестает тактовать при повышении температуры подачи до +65, значит потребляемая системой мощность меньше возможно модулируемой мощности котла. А при повышении уставки подачи до +65, потребляемая системой мощность вырастает и становится равной минимально возможно модулируемой котлом мощности. Или больше.

А вот Вам не мешало бы разобраться со знаками меньше и больше и применительно к чему Вы их ставите.
По Вашему получается котёл не может прогреть систему потому что потребляемая мощность системы больше минимальной мощности котла.

Вот если у меня даже минимальная мощность больше той что потребляет система, то вот у меня котёл Тактует. И снизить частоту тактования и увеличить длительность мне удалось только установкой комнатного термостата. То у ТС котёл не то что не тактует, а не осиливает выше 63 грд набрать. И при чём тут минимально возможная модуляция?

Мегавольт., отстаньте пожалуйста. Нет интереса продолжать. Нравиться ездить на авто с неотрегулированным карбюратором - ездийте. Никто не мешает.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Мегавольт., отстаньте пожалуйста. Нет интереса продолжать. Нравиться ездить на авто с неотрегулированным карбюратором - ездийте. Никто не мешает.

А тут не в интересе дело. Не в Вашем и не моём.... Раз уж начали, то потрудились бы объяснить в чём я не прав. А то ведь знаете можно до посинения крутить исправный карбюратор, а машина так и не будет ездить нормально если у неё колёса полуспущены.

Регистрация: 18.12.2016 Краснодар Сообщений: 18

Inch1964 написал:
Naezdnik, без переделки системы на энергоэффективную систему - ничего сделать не получиться.

Но котел у Вас скорее всего не отрегулирован при пуско-наладке. Тогда советую проверить настройку дифрагмы на выхлопе и настроить давление на газовом модуляторе. Скорее всего, это уменьшит тактование котла.

Inch1964, систему переделать не представляется возможным, летом буду полностью менять тёплый пол. А вот установщик-наладчик при установке котла лишь проверил минимальное давление газа, а в мозгах котла не ковырялся. То есть просто включил его, удалил воздух из системы Р0 и всё

Регистрация: 18.12.2016 Краснодар Сообщений: 18

Мегавольт. написал:

Naezdnik написал:
ставлю 60 градусов на отопление, горелка работает больше часа, потом отключается. Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день.

Inch1964 написал:
Тогда советую проверить настройку дифрагмы на выхлопе и настроить давление на газовом модуляторе. Скорее всего, это уменьшит тактование котла.

Да какое тут уменьшение тактования? тут явная нехватка мощности раз котёл не может до заданной температуры систему прогреть.

Inch1964 написал:
без переделки системы на энергоэффективную систему - ничего сделать не получиться.

ну может ленинградка и не самая эффективная система, но толково сделанная, работает не хуже других. Вы её видели? нет. Но уже сделали какие то выводы.

Inch1964 написал:
Тогда советую проверить настройку дифрагмы на выхлопе и настроить давление на газовом модуляторе.

А я бы начал с более простого. Данный котёл имеет настойку ограничения мощности в меню. (у меня к примеру самый минимум стоит)
Ну там ещё есть настройка по температуре подачи или обратки ведётся контроль.

Мегавольт., дом 120 квадратов. Выставлял мощность 16 кВт. Довёл Ее до 20, а толку нет

Регистрация: 18.12.2016 Краснодар Сообщений: 18

Inch1964 написал:

Мегавольт. написал:
тут явная нехватка мощности раз котёл не может до заданной температуры систему прогреть.

Мегавольт. написал:
я бы начал с более простого. Данный котёл имеет настойку ограничения мощности в меню. (у меня к примеру самый минимум стоит)

Вы уж определитесь в своих взаимоисключающих советах. Недостаток или избыток мощности котла.

Если бы у котла мощности не хватало, то он бы не тактовал, а работал непрерывно. А раз тактует при уставке температуры подачи +62, но перестает тактовать при повышении температуры подачи до +65, значит потребляемая системой мощность меньше возможно модулируемой мощности котла. А при повышении уставки подачи до +65, потребляемая системой мощность вырастает и становится равной минимально возможно модулируемой котлом мощности. Или больше.

А вот чтобы сделать минимально возможно модулируемую мощность, и требуется настроить газовый модулятор по давлению газа. А заодно для полноты сгорания газа (минимизации расхода топлива) и диафрагму проверить на настройки.

Inch1964, модулятор не отрегулирую сам без манометра, а вот диафрагму настроить по книжке для спеца можно попробовать. Звонил сервисникам, они твердят, что на улице морозы и потребление газа выросло, тем самым и котлу не хватает давления газа для нормальной работы. Однако сегодня уже не -20, а 0. А котёл работает так же.

Регистрация: 18.12.2016 Краснодар Сообщений: 18

И скажите, какой нормальный цикл работы горелки? В минутах

Naezdnik, манометр сделаете из прозрачной трубки, линейки и термопистолета.

Набрал для Вас длинной и подробное объяснение, но инет сбойнул, поэтому второй раз писать нет желания. Найдите поиском мою статью "Как сэкономить газ". Если нужны более подробные ответы и консультации - думаю сможете легко найти мои контакты и мой сайт.

В двух словах, проблема у Вас в неправильно настроенном котле на 99% вероятности. Остальной 1% - неверно работающая СО, которая не успевает забирать тепло у котла.

Naezdnik написал:
Звонил сервисникам

В большинстве они лентяи. Ни разу даже не слышал, чтобы они настраивали давление газа на модуляторе, хотя это входит в их обязанности и они берут с Вас за это деньги. А уж чтобы они пользовались при настройке котла газоанализатором - вообще фантастика, кроме может быть отдельной люксембургской страны "Масква внутри МКАДА".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Naezdnik написал:
И скажите, какой нормальный цикл работы горелки? В минутах

В зависимости от емкости системы, от 15 до 90 минут. Это минимальное время, за которое процессор котла успевает настроиться на мощность системы.

У Вас котел даёт 24 кВт! А система вряд-ли потребляет больше 10 кВт!

Налицо проблема тактования. А не недостатка мощности котла.

Повторю, что начните с регулировки котла, чтобы котел имел возможность модулировать минимальную мощность в величине, указанной в паспорте котла.

Что такое автокарбюратор знаете? Когда покупаете его в магазине, считаете ли нужным заехать к карбюраторщику и его настроить?

Так вообще валяюсь от людей. Карбюратор все понимают, что нужно настроить. А котлы не настраивает почти никто.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Naezdnik написал:
ну может ленинградка и не самая эффективная система, но толково сделанная, работает не хуже других. Вы её видели? нет. Но уже сделали какие то выводы.

Как хоть немного разберетесь в основах гидравлики, научитесь делать гидравлические расчёты, гидравлически рассчитаете разные системы (которые потом воплотят в реальности) в количестве не меньше рассчитанных мною, так и тоже начнёте понимать и делать выводы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Как хоть немного разберетесь в основах гидравлики, научитесь делать гидравлические расчёты...

Ну не Вам судить о моих познаниях в той или иной области.... Тем более если Вы сами даже читать внимательно не научились. Вот что интересно.... Пишите Вы вроде то всё правильно... и поспорить особо не с чем (единственное что с ассоциациями у Вас до сих пор беда), только всё это прямо противоположно проблеме. И так:

Inch1964 написал:
У Вас котел даёт 24 кВт! А система вряд-ли потребляет больше 10 кВт!
Налицо проблема тактования. А не недостатка мощности котла.

Inch1964 написал:
Если бы у котла мощности не хватало, то он бы не тактовал, а работал непрерывно.

может мы по разному понимаем понятие "тактование", только у Naezdnik его нет! У него :

Naezdnik написал:
ставлю 60 градусов на отопление, горелка работает больше часа, потом отключается. Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день. Больше температуру смысла не вижу ставить в данной ситуации, так как еле еле до 63 набирает.

ну и по поводу :

Inch1964 написал:
Что такое автокарбюратор знаете? Когда покупаете его в магазине, считаете ли нужным заехать к карбюраторщику и его настроить?
Так вообще валяюсь от людей. Карбюратор все понимают, что нужно настроить. А котлы не настраивает почти никто.

Котёл это машина в сборе! Вы покупаете новую машину и сразу к карбюраторщику едите? Да и отстали Вы от жизни... это Вам не АОГВ. Современный котёл это скорее инжекторная машина и большинство настроек и регулировок производятся программно! И "спецам" с отвёрткой внутри него делать вообще нечего!

Naezdnik написал:
Однако сегодня уже не -20, а 0. А котёл работает так же.

Не так быстро результат будет. У меня после морозов 2е суток прошло до того как "до котла дошло". Видимо стены такую инертность дают.
А вообще конечно с этой проблемой хорошо бы на месте разбираться... Факторов очень много может быть. Утепление дома в том числе.

Регистрация: 18.12.2016 Краснодар Сообщений: 18

Мегавольт., замерил давление газа: 130мм водяного столба. При минимуме для работы котла 110. Это и есть причина?

Naezdnik, Инструкцию для котла прочтите. А то, что Вам на форумах всякие неучи пишут - плюньте. Читайте требования изготовителя по настройке газового модулятора.

А то тут неучи начали лапшу на уши вешать, что котел дескать всё "знает и понимает". Они просто неучи и не знают конструкцию котлов. И не знают принципов его работы.