Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

22.12.2010 в 20:03:27

на счёт насоса...перед насосом нужен фильтр..в вашем случае..это фильтровать почти весь общественный стояк..понимаете это минус..поэтому постарайтесь найти косой с промывным краником... рисунок щас добавлю..

0
Вложение
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

22.12.2010 в 20:06:57

access013 написал : а выключенный насос создает сопротивление на напор воды (просто не знаю механику его работы в нутри)?

выключеный насос представляет собой открытый вентиль Ф25 , на вашу систему окажет меньшее сопротивление , чем любой из ваших шаровых кранов дуньте в него с любой стороны и поймете , что 4 метра 20 трубы имеют в несколько раз большее сопротивление ))) кстати , если насос не поможет , а мы уже будем спать, то тоже ложитесь )) видимо запаяли сильно спайку (((

0
Аватар пользователя
access013

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 18

22.12.2010 в 20:16:03

артур липецк и сансэй

Ребята большое:applause: СПАСИБО!!!:applause: Реально помогли в чем суть дела!!! Часиков в 21.00 пойду тренироваться в настроеке систем отпления!:eek:

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

22.12.2010 в 20:45:56

access013 написал : 21.00 пойду

ПЫВО не бери ))):D

0
Аватар пользователя
access013

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 18

27.12.2010 в 23:59:01

И так мини отчетец, был установлен вначале балансир,но эта полумера вопроса не решила и был добавлен насос, который даже на 1 скорости стал прокачивать систему так что зажал первый контур даже при полностью открытом балансире. Пришлось зажать на последней батарее перед насосом другой так сказать балансир. И все стало греть но первый контур все равно потерял мощность.

В планах объеденить последовательно оба контура.Вопрос какова вероятность что штатная подача прокачает всю систему. И опять же если этого не случится включаем насос обратки и все должно прогрется (вообще какие параметры характерны для грундфосс 25-40?).

0
Аватар пользователя
access013

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 18

28.12.2010 в 00:04:57

Хочу сделать вот так:

0
Аватар пользователя
access013

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 18

17.01.2011 в 00:33:55

up

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.