04.03.2015 в 00:11:33
Валерич написал : Ну естественно без полусгонов ставить не будут , мне важно что после полусгонов можно сразу ставить угольник например к то м2 же схема в паспорте предлагается , как рекомендация.
Всё верно. Как правило, для новых экранированных водомеров с магнитной развязкой турбины и счетного механизма - более двух условных диаметров перед и после водомера не нужно. Полусгоны это обеспечивают. Действуйте, но лучше, как уже сказал, согласовать с инженерами ПТО Вашей компании. Дабы не было сюрпризов.
04.03.2015 в 01:12:40
Stc написал : сами пробовали начать расчеты по не принятым в эксплуатацию приборам учета?
Да, пока писал в вышестоящие инстанции, считали по средним показаниям, что не сильно отличалось от реальных.
Stc написал : То бишь, неопломбированным?
С этим вообще проблем не было, т.к. пломбы ставил сам после установки прибора: одноразовая роторная пломба
Stc написал : Это же касается и поверки в ЦСМ
Поверял пару приборов (ранее демонтированных после окончания МПИ), правда не в ЦСМ, а в аккредитованной конторе. Проблем не было ни с поверкой, ни с последующем вводом в эксплуатацию данных приборов.
Stc написал : и покупки новых.
Не понял в чём проблема при покупке приборов, тем более новых.
Stc написал : Без акта установки или снятия - никто Вам ничего не посчитает.
Мне считали. Подавал заявку о планирумой замене, потом заявку о произведённой установке/замене и прикладывал Акт замены/ввода в эксплуатацию подписанные потребителем, забирал подписанные Акты из УК и передавал их в ЕИРЦ для расчётов.
Stc написал : Не дурите людям голову, уважаемый теоретик.
Всё проходили и уже не раз. Теория подкреплённая практикой, но не сомненно припоны на местах в некоторых УК имеются.
Stc написал : По счетчикам без полусгонов - сайт валтека в помощь.
Сам сайт ни чего не продаёт, а предложенных всякого рода Леруа, Оби и т.п. гипермаркетах, которые ближе всего, без полусгонов отсутствовали.
Stc написал : Можно еще по магазинам походить.
Можно конечно и прогуляться и даже возможно найти, возможно, даже дороже чем с полусгонами. Но мне было проще купить первый попавшейся за 400-600 рублей с полусгонами.
Stc написал : лучше, как уже сказал, согласовать с инженерами ПТО Вашей компании. Дабы не было сюрпризов.
Если всё согласовывать с УК, то надо сразу вызывать спец.компанию, которая всё сделает без всяких согласований. Ибо у УК разговор короткий, если подойти с советом: "Установка/замена только через спец.компанию, самому строжайше запрещено и ни в коем случае так не примут!" Но по письменной заявке разговор уже идёт иначе и уже можно больше, чем сказано на словах и не запрещено, если надлежащим образом уведомить УК. Но бывают УК которым закон не писан и с ними немного сложнее, но тоже возможно переубедить через вышестоящие инстанции.
26.03.2015 в 13:08:24
Вопрос в тему ветки, но больше юридический чем технический: как производится установка нового счётчика взамен старого? Нужно ли демонтаж производить в присутствии представителя организации, которая опечатывала счётчик? Нужно ли старый счётчик сдавать куда-то перед тем как разрешат эксплуатацию нового? Или можно просто поставить новый счётчик, вызвать представителя организации, которая их пломбирует, зафиксировать в его присутствии стартовые показания нового счётчика и больше ничего делать не надо?
27.03.2015 в 19:50:31
FashRus написал : как производится установка нового счётчика взамен старого?
FashRus написал : Нужно ли демонтаж производить в присутствии представителя организации, которая опечатывала счётчик?
Если заключён договор ТО, то могут отказаться обслуживать новые приборы. По поводу присутствия пост.354, пункты 81-81.14.
FashRus написал : Нужно ли старый счётчик сдавать куда-то перед тем как разрешат эксплуатацию нового?
До подписания бумаг лучше придержать у себя, а потом можно в цветмет или в свой обменный фонд и перед следующий заменой поверить и поставить обратно, если поверка будет успешной.
FashRus написал : Или можно просто поставить новый счётчик, вызвать представителя организации, которая их пломбирует, зафиксировать в его присутствии стартовые показания нового счётчика и больше ничего делать не надо?
А вот при такой последовательности действий могут возникнуть проблемы, поэтому сначала уведомляете УК, а потом действуете (подробно описано по приведённой ссылке выше в сообщении).
31.03.2015 в 17:54:44
ser000 написал : ser000
Большоае спасибо! А какие-нибудь федеральные требования и правила, регламентирующие этот процесс существуют?
31.03.2015 в 22:08:05
FashRus написал : А какие-нибудь федеральные требования и правила, регламентирующие этот процесс существуют?
А постановление 354 разве не Федеральное? Бывают вроде как раз региональные шатания на тему, в Москве это Порядок установки ИПУ в Москве от 12 октября 2007. В подмосковье и другх регионах тоже имеется аналогичный документ на тему, но если он в чём то противоречит пост.354, то в приоритете пост.354 (как-то так).
14.04.2015 в 11:19:31
Водоканал установил, что при смене счётчика старый я должен сдать ему. С каких фигов то?! Я его сам покупал, сам оплачивал! Какая цель у этого? Я ещё понимаю ПОКАЗАТЬ старый счётчик (для снятия показаний), но сдавать!..
14.04.2015 в 12:51:58
FashRus написал : Водоканал установил, что при смене счётчика старый я должен сдать ему. С каких фигов то?!
Единственное основание - хочется. Скажите им, что тогда пусть они за это возьмут у вас интервью, как журналистка у Змея Горыныча. :)
14.04.2015 в 15:27:26
Собрался менять водопроводку с 35-ти летней нержавейки на ПП (хотя есть ли в этом смысл?). Текущее состояние можно посмотреть на фото.
На вход хочу поставить стандартно кран-фильтр-счётчик. Всё хозяйство лимитируется длиной 43 см, как указано на фото. Возник вопрос в поэлементной сборке. Пойдёт ли так: Кран(ПП) - Косой фильтр(ПП) - муфта (ПП-3/4'') - счётчик - муфта (3/4''-ПП) - уголок 90 ... В этом варианте счётчик используется без обычно используемых переходников 3/4''-1/2''. Или есть более идеологически правильные варианты?
14.04.2015 в 23:38:07
FashRus написал : Водоканал установил, что при смене счётчика старый я должен сдать ему.
Если вы у них заказываете замену, то вероятно в договоре может быть такой пункт. Если вам так дорог этот прибор, то меняйте в конторе, которая не забирает старые приборы или вообще делает поверку на месте без демонтажа.
FashRus написал : С каких фигов то?! Я его сам покупал, сам оплачивал!
Если у них нет на него документов и на приборе нет ни каких подтверждающих штампов, что это хи собственность, то не могут его забирать. Но если они признают, что это их прибор, то обязаны следить за его состоянием, а так же вовремя проводить поверку прибора. Поэтому если они вам подтвердят, что прибор водоканала и потребуют его вернуть, то вы вправе в этом случае предъявить претензию о неисполнении владельца прибора обязанностей по своевременной поверке/замене.
FashRus написал : Какая цель у этого?
Вероятно цель проста. Собираем приборы за бесплатно, поверяем за дёшево. Получаем обменный фонд и возможность заработать на практически бесплатных приборах.
FashRus написал : Я ещё понимаю ПОКАЗАТЬ старый счётчик (для снятия показаний)
Может этого и требуют, но вы друг друга не поняли.
15.04.2015 в 00:00:09
Evgen74 написал : менять водопроводку с 35-ти летней нержавейки
Вероятно имелось ввиду оцинковка?
Evgen74 написал : ПП (хотя есть ли в этом смысл?)
Вам решать. ПП так понимаю от стояков приходит?
Evgen74 написал : муфта (ПП-3/4'') - счётчик - муфта (3/4''-ПП)
Не пойдёт. Комбинированная переходная муфта ПП-металл 1/2, туда вкручиваете полусгоны счётчика, между ними счётчик.
Evgen74 написал : В этом варианте счётчик используется без обычно используемых переходников 3/4''-1/2''.
Счётчик не вкручивают в трубу, т.к. это во первых создаст сложность для его замены, а во вторых резьба на счётчики не предназначена для такого соединения с уплотнением по резьбе.
Evgen74 написал : Или есть более идеологически правильные варианты?
Возможно рассмотреть вариант установки счётчиков горизонтально и направить циферблат вверх или в диагональ, что позволит снимать показания не нагибаясь под унитаз. Возможно рассмотреть более радикальный вариант и поставить счётчик выше-на уровне глаз.
15.03.2016 в 16:17:17
Здравствуйте!
А не проще вызвать мастеров по установке водосчетчиков этих например
18.08.2017 в 14:32:34
Пытался найти требования к вновь устанавливаемым квартирным счётчикам в Москве. Ни сайт госуслуг, ни сайт Водоканала не даёт конкретики о выборе счётчика. Нет ни слова о наличии импульсного выхода, ни списка рекомендованных производителей. Задача у меня установить друзьям счётчики с минимальными затратами. Вопрос у меня возник потому, что в какой то момент не хотели принимать счётчики без импульсного выхода. А как сейчас с этим дело обстоит? Поделитесь опытом недавних установок.
18.08.2017 в 15:12:51
cineman написал: Вопрос у меня возник потому, что в какой то момент не хотели принимать счётчики без импульсного выхода. А как сейчас с этим дело обстоит?
Это требование всегда было незаконным. Прибор внесённый в Реестр СИ всегда является прибором учёта не зависимо от наличия провода или других дополнительных опций, например, в виде АСКУЭ. И поэтому отказ от приёма в эксплуатацию прибора внесённого в реестр СИ и с действующей поверкой является незаконным.
cineman написал: Пытался найти требования к вновь устанавливаемым квартирным счётчикам в Москве.
Нет таких требований, точнее необходимо и достаточно что бы данное изделие имелось в Реестре СИ (что подтверждает, что это именно СИ, а не просто красивая штуковина со стрелочками и циферками, обычно в номер в реестре написан в паспорте на прибор и так же можно проверить на сайте
По установке/замене приборов требования в Постановлении 354, пункты 81-81.14, 82А, 85. При желании можете глянуть Порядоку установки ИПУ в Москве от 12 октября 2007 года, там например сказано, что провод не обязателен, если вдруг к этому придерутся.
18.08.2017 в 15:13:24
cineman написал: Пытался найти требования к вновь устанавливаемым квартирным счётчикам в Москве.