IGR2000 написал : Термоголовка стоит, в момент замеров (картинка в первом сообщении) была открыта на 100% вручную.

Кран под термоголовкой может быть открыт не полностью-надо смотреть на шкалу(и зачем он нужен если батарея не греет?).

maestro-san написал : Решение- удлинитель протока.

+1.

0
Аватар пользователя
Wowo

Местный

Регистрация: 08.12.2010

Псков

Сообщений: 15

12.02.2011 в 19:23:39

#2248614

Начните сначала. Определите, какая подача. Нижняя или верхняя и от этого уже надо действовать. Если нижняя, то удлинитель потока вам в помощь.

0
Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

12.02.2011 в 19:32:17

#2248633

IGR2000 написал : Термоголовка стоит, в момент замеров (картинка в первом сообщении) была открыта на 100% вручную.

А совсем ее снять не пробовали.

0

Максим.

Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

12.02.2011 в 20:10:23

#2248696

Если по шале смотреть-там вообще где не греет градусов 39-40.А насчет верхней или нижней подводки-термоголовку эту сверху кто-то ставил.

0
Аватар пользователя
Kamsar

Местный

Регистрация: 16.11.2010

Саратов

Сообщений: 608

12.02.2011 в 20:22:21

#2248712

ribakow.fthj написал : .А насчет верхней или нижней подводки-термоголовку эту сверху кто-то ставил.

Вертикально судя по снимку.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

12.02.2011 в 20:51:34

#2248771

Wowo написал : Определите, какая подача.

Нет необходимости.
Такая картина м.б. и при верхнем розливе в случае слабого расхода.
Мне известно только одно решение, я его озвучил. 2Wowo
Допустим, розлив сверху- что Вы предложите?

0
Аватар пользователя
Wowo

Местный

Регистрация: 08.12.2010

Псков

Сообщений: 15

12.02.2011 в 21:53:26

#2248863

Для начала снять термоголовку. Иногда даже при полном открытии, вентиль полностью не открывается. А лучше всего проверить вообще без термовентиля.

0
Аватар пользователя
IGR2000

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Москва

Сообщений: 22

12.02.2011 в 22:32:34

#2248943

Подача верхняя, снять термоголовку пробовали на других батареях в квартире - не помогло. Есть подозрение, что работяги чего-то напихали в батареи перед установкой, но это только догадки. Про удлиннитель потока - довольно странно, получается, что у всех, кто без него установил батареи должна быть схожая проблема?

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

12.02.2011 в 22:49:36

#2248977

есть нормальное фото со стояком?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

12.02.2011 в 22:59:59

#2248996

IGR2000 написал : Подача верхняя

...

IGR2000 написал : Есть подозрение, что работяги чего-то напихали в батареи перед установкой, но это только догадки.

Т.е. есть подозрение, что у работяг были основания так поступить?

0
Аватар пользователя
IGR2000

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Москва

Сообщений: 22

12.02.2011 в 23:04:25

#2249007

Фото вставил в первое сообщение. Да конфликт с работягами был, доделывали уже не они.

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

13.02.2011 в 00:48:01

#2249227

IGR2000 написал : Фото вставил в первое сообщение

стояка нет..но да ладно..я тоже первым делом подумал что бракованная батарея..снимите регуляторы..посмотрите что изменится..

0
Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

13.02.2011 в 01:13:04

#2249253

IGR2000 написал : Подача верхняя

Вы уверены?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.02.2011 в 08:02:19

#2249424

сансэй написал : подумал что бракованная батарея..

Или что-то в нижний коллектор между 1-й и 2-й секциями запихали...

0
Аватар пользователя
Elmar

Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

13.02.2011 в 08:09:58

#2249426

А зачем внизу еше один регулировочник поставлен?