altruist777
altruist777
Местный

Регистрация: 19.06.2009

Ярославль

Сообщений: 329

12.02.2011 в 15:22:09

молодец! инженерный подход!!!Сколько стоит термофото?

0
IGR2000
IGR2000
Новичок

Регистрация: 06.05.2010

Москва

Сообщений: 22

12.02.2011 в 15:31:29

я делал термометрию всей квартиры, это довольно дорогое удовольствие. Скажу, что нормальный тепловизор начинается с 500 тысяч.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

12.02.2011 в 16:22:58

IGR2000 написал : Есть идеи почему это так происходит и как бороться?

Всё давно разжёвано.
Вода идёт по первой секции и конвекцией перемешивается в верхнем коллекторе. Для равномерности нагрева нужно заставить её течь по нижнему коллектору и последней секции. Решение- удлинитель протока. PS. Термофото- +100)))

0
Elmar
Elmar
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

12.02.2011 в 17:23:00

А что за краник регулировочный стоит? и вообще хотелось бы увидеть нормальную фотку.

0
Kamsar
Kamsar
Местный

Регистрация: 16.11.2010

Саратов

Сообщений: 608

12.02.2011 в 17:25:17

IGR2000 написал : Термоголовка стоит, в момент замеров (картинка в первом сообщении) была открыта на 100% вручную.

Кран под термоголовкой может быть открыт не полностью-надо смотреть на шкалу(и зачем он нужен если батарея не греет?).

maestro-san написал : Решение- удлинитель протока.

+1.

0
Wowo
Wowo
Новичок

Регистрация: 08.12.2010

Псков

Сообщений: 15

12.02.2011 в 19:23:39

Начните сначала. Определите, какая подача. Нижняя или верхняя и от этого уже надо действовать. Если нижняя, то удлинитель потока вам в помощь.

0
maximys78
maximys78
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

12.02.2011 в 19:32:17

IGR2000 написал : Термоголовка стоит, в момент замеров (картинка в первом сообщении) была открыта на 100% вручную.

А совсем ее снять не пробовали.

0

Максим.

ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

12.02.2011 в 20:10:23

Если по шале смотреть-там вообще где не греет градусов 39-40.А насчет верхней или нижней подводки-термоголовку эту сверху кто-то ставил.

0
Kamsar
Kamsar
Местный

Регистрация: 16.11.2010

Саратов

Сообщений: 608

12.02.2011 в 20:22:21

ribakow.fthj написал : .А насчет верхней или нижней подводки-термоголовку эту сверху кто-то ставил.

Вертикально судя по снимку.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

12.02.2011 в 20:51:34

Wowo написал : Определите, какая подача.

Нет необходимости.
Такая картина м.б. и при верхнем розливе в случае слабого расхода.
Мне известно только одно решение, я его озвучил. 2Wowo
Допустим, розлив сверху- что Вы предложите?

0
Wowo
Wowo
Новичок

Регистрация: 08.12.2010

Псков

Сообщений: 15

12.02.2011 в 21:53:26

Для начала снять термоголовку. Иногда даже при полном открытии, вентиль полностью не открывается. А лучше всего проверить вообще без термовентиля.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу