Аватар пользователя
Clrs

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

14.03.2013 в 10:21:32

Выкладываю присланные файлы: и

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

14.03.2013 в 12:06:59

костин написал : нужно, для получения, максимально, точных результатов, иметь максимально, стабильный поток..Он, будет таковым, на минимальной скорости..

истина в этом есть. Меньше скорость, равномернее поток. Но, опять таки, сколько не видел протоколов, тех что после нас делали (полную наладку, по договоренности с Заказчиком, не брали, делали только грубую чтобы было понятно все что работает) все они были сделаны в номинале. От силы раз видел, и то, на коттедже что замеры были сделаны на 5-скоростях (регулятор трансф-ный стоял). И то только для установки, всего 2 точки Т.1 и Т.2

Clrs написал : Выкладываю присланные файлы: Тест4.doc и Сеть ВВ.doc

Уважаемый Glaen21. Есть несколько просьб и вопросиков:

  1. Не надо ексел файл вставлять в ворд а потом этот "тяжелый" файл пытаться воткнуть здесь. Просто с реальным текстом ничего сделать нельзя, а хотелось бы кое что проверить (прекрасно должны понимать что "лень впереди всех родилась ..." и поэтому перепечатывать не охота ;) :))
  2. То что в файле "Тест4.doc" получено при условии замера как Вы раньше писали ??? При снятых диффузорах ???
  3. Просьба. В таблицу файла "Тест4.doc", по возможности, добавить замеры на 4-х (желательно) или на 2-х точках (см.рисунок, точки Т1 и Т3), при этом сделав такую схему при которой были сняты все остальные замеры ....
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Clrs

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

14.03.2013 в 12:21:21

Ким написал : Ну, это Вы сильно крутовато. Что касается слов про прибор то "У всякого рыбака рыбка в три локтя ...." ;) А вот, если что касается, всего остального - Вы зря так говорите, его "этому учили" а я сам шишки набивал, и то соглашусь во многом с костиным. Хотя на многое что он пишет я бы и не обратил внимание (хотя и зная про это) .... И правильно делает, меньше граблей на пути будет .... Sorry, за дифирамбы ....

Понимаете, Ким, человек этот позиционирует себя как гуру и профи. И весьма заносчиво общается, делая анализ умственных способностей других людей. При этом даже не смотрит что за приборы приводятся в теме и "лепит горбатого" относительно их свойств. Вы считаете, это профессиональный подход? При всей полезной информации, исходящей от Костина, было бы здорово, если бы он не был папой Римским вещающим безапелляционно своей пастве. Вот вы же ведете себя скромно и не поучаете высокомерно всех вокруг с высоты опыта как низменных муравьев и не позволяете себе несусветность всякую вещать? Ведь нормально же можно общаться. А то так и хочется его вечно перепроверять и подтягивать за язык, чтобы нимб слетел, а то светит уж больно сильно. Вот я к чему. Ну, или если хочет быть гуру, так пусть соответствует и не несет ереси. Как-то так. Опять лирика конечно не по теме, но всетаки наболело.

0
Аватар пользователя
Clrs

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

14.03.2013 в 12:25:44

Кстати, Ким. Когда будут замеры производиться... я все правильно понял, что нужно оставить диффузоры в тех положениях что есть сейчас, просто приставить патрубки не менее метра, а лучше полутора и так замерять? Каждый в отдельности? А потом все вместе посчитаем? По моей схеме не будет никаких особых требований к замерам?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

14.03.2013 в 12:44:00

Clrs написал : человек этот позиционирует себя как гуру и профи.

Как профи - ДА, но не гуру.

Clrs написал : ... И весьма заносчиво общается, делая анализ умственных способностей других людей.....

;) :) У меня до сих пор есть друг который "на распальцовке" разговаривает (правда, сейчас уже поменьше, старый стал) и он сам прекрасно понимает что его "заносит", но ничего с собой сделать не может. И все те кто с ним некоторое время общается уже и не обращают на это внимания. ;) Так что, все нормально, "не берите дурного в голову ..." ;) и "Не усложняйте жизнь без надобности ..." ;)

Clrs написал : от вы же ведете себя скромно ....

;) А чего, иногда, мне это стоит ??? ;)

Clrs написал : я все правильно понял, что нужно оставить диффузоры в тех положениях что есть сейчас, просто приставить патрубки не менее метра, а лучше полутора и так замерять?

Да.

Clrs написал : По моей схеме не будет никаких особых требований к замерам?

Не требование а дополнение. Посмотрите рисунок для Glaen21 и добавьте подобные точки для себя. Ничего разбирать не надо, но желательно сделать эти замеры. Они тоже нужны ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

14.03.2013 в 13:02:53

Clrs написал : Сечение крыльчатки прибора 64мм. Вы уже, кстати, не в первый раз демонстрируете свою некомпетентность.

ну не в 10.ну пусть будет в 5.шо это меняет?:) если можно,я напишу свое видение сей ситуасьйон: для таких параметров работы как ты декларируешь у тябя превышение обьема вытяжки над притоком.причем дисбаланс довольно большой.и чтобы это понимать мне не нужны никакие замеры.кстати и никакие твои замеры не переубедят меня в обратном:) так шо ,афтар,брось фигней маяцца,устраивает тебя все-так пользуйся и получай удовольствие.

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

14.03.2013 в 13:37:23

2Ким. Да я бы с радостью снял замеры в этих точках, да и в других тоже, но система уже в работе. Да и человечек то уж очень занятой, не могу его по пустякам тревожить. На чистых вводах я снимал при монтаже уже давно. Входная приемка типа. А табличка осталась. 2Clrs. Кстати. Заслонка байпаса у меня не плотно закрывалась. И так и эдак – все неплотно. Пришлось подшаманить слегка. Обрати внимание. По табличке. Я ведь ее выложил не того ради, чтоб оправдываться перед кем бы то ни было. Хотя удивление от беспардонности есть. Но, не в этом дело. Техзадание от человечка было в два пункта. 1. Чтоб я эту дрыну с лоджии и воздух из решеток слыхом не слышал в спальне и кабинете. Если что - выдеру и выброшу. Деньги потеряю – но свист и шум не терплю. 2. Чтоб мне потолок в 2.750 опустили не ниже 90 мм. Ну сказал 90, а уговорил я его на 135 мм. Согласился. Теперь, что я планировал. Суммарный бесшумный расход на подаче/вытяжке на такой сети – 160-180 м3/час. От этого и плясал. Воздуховоды основные 150*75. Обклеивал какой-то супер фольгированной изоляцией на клейкой основе. К потолку (монолитный бетон) каналы прижал очень не хило. Запитывал каждую комнату отдельными ветками с раздачи ПВУ (кроме кабинета – он уж очень далеко). А вот теперь что получилось.

  1. Я такой производительности в максимуме не ожидал.
  2. Ну очень тихая система. Вообще не слышу в анемостате ничего. А поток по прибору вроде приличный. На лоджии ПВУ в режиме High слышен слабый шум срыва потока на лопатках вентиляторов и как воздух лезет через неплотности крышки фильтров. Но он ощущается только на лоджии. Внутрь квартиры не проходит. Может этот материал поможет Аксакалам объяснить, подсказать что-то для Clrs. Искренне надеюсь и желаю удачи. И в заключении – это не коммерческий проект. Просто человечек хороший. Решил к новой квартире порадовать. Вчерась он преперся и уже меня порадовал: 42, 23 и 3,2 дюйма. Будем дивайсы размещать. 2baziliov. "... пользуйся и получай удовольствие". Для мужика это главное.
0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

14.03.2013 в 15:17:36

Glaen21 написал : ....с радостью снял замеры в этих точках, да и в других тоже, но система уже в работе.....

Ясненько .....

baziliov написал : устраивает тебя все-так пользуйся и получай удовольствие.

Присоединяюсь .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Clrs

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

14.03.2013 в 16:27:47

Glaen21 написал :

Я на режиме High небольшой шум из диффузоров слышу. Замерял телефоном, по-моему 22дБ было. Вот не знаю, это шум потока или все же вентиляторы Лосснея шумят. Есть мысль поставить еще по одному шумоглушителю, потому что прошлый раз очень сильно помогло. Просто ради эксперимента даже. Да и буду ФКО ставить, все равно трубы переносить и проведу такой эксперимент. Вообще, у меня конечно трубы маловаты для такого объема. Ким про это говорил, но было уже поздно. Надо было прямоугольными воздуховодами разводку делать. Ну, такой опыт тоже опыт. В принципе всю эту инфу по моей установке сейчас выкладываю с одной лишь целью: чтобы кто-то научился на моих ошибках. Чтобы это кому-то помогло сделать у себя все как надо. Чисто альтруистические соображения. В принципе, все изменения буду выкладывать и далее. Как будет работать ФКО и т.д.

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

14.03.2013 в 17:32:45

По поводу температуры воздуха на выпусках у меня есть замечание. Когда мерил расходы прибор показывал также температуру притока с рекуператора. Так эта температура очень долго снижается и устанавливается с приемлемой точностью. Я торопился и просто не мог столько ждать – минут 5 на одно измерение где-то. По этому температуру даже не смотрел.

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

14.03.2013 в 21:28:26

Clrs написал : Есть мысль поставить еще по одному шумоглушителю

Нет, этого делать не надо. Глушить надо сонодеком или как он там обзывается. Этим глушим механическую связь вентов ПВУ с магистральными трубами. Типа "мягкая вставка". На вводах ПВУ родные фланцы мне не понравились. С них соскальзывает сонодек. Ставь стальные крашенные порошком фланцы на 150 мм. на винты. На них сонодек 160 мм. Я крепил на пластиковые 50 мм хомуты сдвоенные. Первым бандажом по внутренней поверхности сонодека. Вторым - по внешней. При необходимости кусаешь бандаж и отсоединяешь выпуск. Иногда нужно бывает. И уже сонодек присоединяешь, желательно с поворотом к магистральной трубе, в твоем случае через переход 150/125, чтоб звуковую волну гасило на повороте. Еще когда меришь температуру на выпуске, весь измерительный участок щупа должен находится в среде измерения. Щуп не должен привносить тепло/холод из-за пределов измерительного участка. Ну про время измерения я писАл. Извини, если банальности пишу. Но измерить температуру - непростая задача.

0
Аватар пользователя
Clrs

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

15.03.2013 в 02:36:14

Glaen21 Ясно, попробую мягкую вставку. У меня крепления лосснея вопросов не вызвали, все надежно закреплено. Буду думать как там реконфигурировать систему. Спасибо за советы.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.03.2013 в 13:48:01

Clrs, всю тему не осилить не смог, ответьте в вкратце, кроме рекуператора Lossnay у Вас не установлено ни подогрева ни доп. вентиляторов? Справляется ли приточка с обязанностями? Какая температура воздуха на выходе в самый холодный зимний день?

0
Аватар пользователя
Clrs

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

22.03.2013 в 17:08:51

nsorokin Кроме самой установки у меня нет никаких подогревов. Точнее, есть догреватель, но лежит в заводской упаковке, на всякий случай :-) Доп. вентиляторов нет. Приточка работает отлично. На мой скромный взгляд выполняет не просто свою работу, а даже более того. Я от нее не ожидал, что будет работать ниже -15. Минимальная температура этой зимой была зарегистрирована под утро в начале января по-моему. -38. Я в это время мирно спал, приточка работала, замеров сделать не мог физически. Вот данные что замерял при другой температуре:

  1. При -17 за бортом на полной скорости (250 кубов наминала, сколько приходит после потерь пока неизвестно) из ближайшего к установке диффузора дуло +18,2 градуса, при температуре в комнате +27.
  2. При -28 за бортом на среднем режиме (155 кубов наминала, сколько приходит после потерь пока непонятно) из ближайшего диффузора дуло +14,6 градуса. Где-то при -29 средний режим уже схлопывался (начинала байпассировать установка), переключал на малый (105 кубов номинал), установка продолжала нормальную работу.
  3. При - 32 за бортом на малом режиме (105 кубов номинал) из ближайшего диффузора дуло +19,2 градуса. Температура в комнате +27,6. Экспериментально проверил, что максимальный режим (250 кубов номинал) переходит в байпассирование при забортной температуре -23. Средний режим (155 кубов номинал) при -29, а на малом режиме (105 кубов номинал) байпассирования достигнуть не удалось даже при -38 градусов. Вот такая статистика.
0