23.12.2010 в 11:29:24
Tehnik-san написал : отсутствует фановый стояк на крышу
23.12.2010 в 11:35:17
bombadil написал : можно подробнее?
можно и подробнее : см. СНиП 2.04.01-85*
*17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3 " скатной кровли ............................ 0,5 " эксплуатируемой кровли .................... 3 " обреза сборной вентиляционной шахты ....... 0,1 Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.*
23.12.2010 в 11:35:34
похоже, мне вот что нужно
23.12.2010 в 11:40:18
2bombadil ... тогда no comments , всё как и как обычно - "мы пойдём своим путем" , обходя разложенные грабли - вы потеряете драгоценный опыт ))) Удачи в экспериментах ! )))
23.12.2010 в 11:49:10
2Tehnik-san а в чём противоречие? 110 мм - и стояк, и вакуумный клапан. Потом, как я понимаю, у меня закрытая система, невентилируемая, и клапан - решение как раз для неё. А фановый стояк на крышу - переделка системы на "открытый" вариант, связанный с рядом трудностей. Тоесть я пока надеюсь обойтись малой кровью, если этот клапан поможет.
23.12.2010 в 12:10:58
2bombadil эти клапаны не являются на 100% герметичными и бывает не плотное прилегание резинок клапана и если вонь в дальнейшем не будет напрягать, тогда в путь ! )))
23.12.2010 в 12:20:00
я же писал, что у меня
bombadil написал : большая часть проходит за пределами жилой зоны под скатом кровли
Тоесть, стояк у меня не в жилом помещении. Есть правда некоторая засада с подсосом холодного воздуха зимой, но при трубе на крышу проблема с морозами станет на порядок круче.
23.12.2010 в 12:25:41
2bombadil вот образующийся иней из-за разницы температур под резинками и станет такой проблемой
23.12.2010 в 12:35:29
2Tehnik-san ок, спасибо. Буду думать.
21.11.2011 в 17:55:13
Форумчане, назрела проблема, суть в следующем: имеется душевой поддон, изготовленный из камня, облицованный мозаикой. В поддон замурован трап небезызвестной фирмы VIEGA. Ссылка на изделие
21.11.2011 в 18:19:39
поменяйте затвор У меня такой же, только артикул на 583217 заканчивается, с сухим затвором, там две шторки, дуть из трубы не дадут. пол еще не сделал, но трап вставлял, черз три дня приехал, не воняло. Сифон продается отдельно, в каком-то из техниксаномрекомендованныхмагазинов, около 350 руб, насколько помню,совместим с вашим 583118
21.11.2011 в 18:30:40
Думал над этим, но уверен не был, что подойдёт. Если подлежит замене, то значит можно решить проблему "безаперационно". Благодарю за помощь.
21.11.2011 в 19:03:15
Смитт написал : Думал над этим, но уверен не был, что подойдёт.
.Подойдет, он для всех трапов Viega с горловиной 100 мм
Максим.
21.11.2011 в 19:34:31
Если бы ещё ссылочку на существующий магазин кто-нибудь скинул, был бы очень признателен.
21.11.2011 в 19:51:15
если пододет, посмотрите сифоны других производителй, в плане совместимости, у вас диметр корпуса самого трапа меньше, чем у 583217, прикинте, какое сечение останется, производительность упадет, (упадет в любом случае) с поплавком будет большее сечение, но его и ветром будет сдувать.
ЗЫ В этом магазине не был и не звонил, купил около работы трап по цене на 100 руб. дороже сифона по ссылке выше.
А что у Вас за плитка на фото? и как делали гидроизоляцию?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу