ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10697

01.11.2013 в 14:02:36

Mazayac написал : Вот-вот, можно получить проблемы при нескольких активных потребителях.

Там счётчик на 1/2 дюйма, если дальше будет МП на 3/4, то большого сужения не будет.

Antonar написал : А у меня в инструкции к счетчику как раз наоборот написано, что при вертикальной установке класс точности выше. Вертикально - А горизонтально - Б.

Где наоборот? А - самый худший класс, больше лучше или хотите сказать, что более дорогой счётчик класса C - менее точный?

С горизонтом правда есть некоторая не однозначность, по одной версии для подсчёта по классу Б надо ставить не только горизонтально, но и циферблатом вверх. По другой важна только горизонтальность.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9599

01.11.2013 в 14:04:21

Antonar написал : уместна ли оцинковка вообще

А правда, в чем смысл оцинковки, особенно где резьба?

0

10-40-99@mail.ru

Jevago
Jevago
Новичок

Регистрация: 11.10.2013

Севастополь

Сообщений: 13

01.11.2013 в 14:15:17

Подскажите пожалуйста по след. ситуации, поменяли трубы на полипропилен ,поставили редуктор давления , на манометре редуктора 3 бара, но когда включеш воду в любом кране или даже смываеш воду в унитаз то стрелка на манометре редуктора падает сразу на 2 бара, и напор в кране слабый , скажите пожалуйста это неисправность редукторра или может ли быть такое изза заужения в трубах при пайке ? (внутри наплывы) ,спасибо

0
Antonar
Antonar
Новичок

Регистрация: 25.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

01.11.2013 в 14:25:44

Славик64 написал : А правда, в чем смысл оцинковки, особенно где резьба?

Экономия денег, я же выше написал)

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9599

01.11.2013 в 14:31:08

Antonar написал : Экономия денег

Я имел ввиду между оцинковкой и чернухой.

0

10-40-99@mail.ru

romamit
romamit
Местный

Регистрация: 07.01.2013

Челябинск

Сообщений: 454

01.11.2013 в 14:49:24

Опять вопрос, юзая анаэроб не обязательно затягивать фитинг ключом, можно просто закрутить и выставить нужное положение?

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

01.11.2013 в 15:18:07

romamit написал : юзая анаэроб не обязательно затягивать фитинг ключом, можно просто закрутить и выставить нужное положение?

Совершенно верно. Натяг не нужен. Его польза при применении анаэроба, где он возможен по положению деталей, в основном в том, что при этом можно точно не беспокоиться, что при застывании анаэроба будут происходить подвижки соединения, и продолжать собирать фитинги. Если без натяга, то обязательно подождать оговоренное в инструкции время первоначального схватывания, или, если спешим, прогреть соединение насколько терпит рука и дать остыть (это ускоряет затвердевание анаэроба).

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9599

01.11.2013 в 15:24:56

Кто что скажет про энто?

0

10-40-99@mail.ru

Вложение
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

01.11.2013 в 15:26:17

ser000 написал : Там счётчик на 1/2 дюйма, если дальше будет МП на 3/4, то большого сужения не будет.

+1000. Там вообще его не будет. Главное, чтобы фитинги были прямыми, а не угловыми, при этом сопротивление МП 26/20 вполне приемлемо, не надо заморачиваться с оцинковкой или латунью.

Antonar, или, если достанете трубу нужной длины из оцинковки, ставьте её и не думайте. Латунными удлинителями такую длину набирать - надёжность соединений съест разницу в надёжности латуни и оцинковки. Или ещё вариант для себя любимого - гофрированная труба из нержавеющей стали, для коротких подводок самое то, гнётся как угодно, Практически уголки и не нужны. Ставьте размер 20A.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.11.2013 в 15:33:55

ser000 написал : Там счётчик на 1/2 дюйма, если дальше будет МП на 3/4, то большого сужения не будет.

Ну тогда автор дал маху! Делать коллектор 3/4" - так уж со всей арматурой трёхчетвертной до него.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9599

01.11.2013 в 15:34:03

psnsergey написал : трубу нужной длины из оцинковки

psnsergey, так

Славик64 написал : в чем смысл оцинковки, особенно где резьба?

:help

0

10-40-99@mail.ru

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу