Tesoro написал : Ну морщины то нет,но труба немножко согнулась,т.е. кондуктор то ее сгибает уже на грани,а я чуть сильнее согнул ее без кондуктора,и вышлел маленький,еле заметный "острый" сгиб

Я бы заменил однозначно. Не стоит рисковать затоплением из-за такого пустяка.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.12.2013 в 18:42:11

Plaksa написал : Как у вас тут интересно, читала бы и читала,

Скоро выпустим сборник:* Увлекательная сантехника.* Тираж будет увеличен.

Plaksa написал : Также сантехник сказал,

Вы с ним по телефону разговаривали? потому как и нам не понятно

Plaksa написал : возможностью подключения душа

и

Plaksa написал : а мыться под душем я категорически не согласна

0
Вложение
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10731

10.12.2013 в 18:52:50

Plaksa написал : в ванную нужен смеситель (говорят,такие где-то есть с длинным изгибом, который уходит вверх под углом

Изогнутые изливы обычно поднимаются сантиметров на 15-20 вверх, а если:

Plaksa написал : в новой квартире установлен такой коротенький,цельный и прямо над ванной

то эти 15-20 см погоды не сделают.

Plaksa написал : сантехник сказал,что нужно менять некоторые провода, которые идут от гребенки, на нормальные (белые такие, извините за непроф.формулировку - сколько за такое дело берут денежек в Москве

Если их тянуть нужно будет за уже уложенной плиткой, то с демонтажем плитки может дорого встать. А потом ведь ещё надо будет плитку класть.

А т.к.:

Plaksa написал : мыться под душем я категорически не согласна

откручивайте лейку и будете мыться так же под струёй как из под крана или ищите лейку с переключением на режим струи (такие вроде есть) или лейку имеющую только режим струи как из под крана (может что-то такое и есть, не встречал)...

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

10.12.2013 в 19:18:29

ser000 написал : такие вроде есть

У Хансгрое хорошие, с большой центр. дыркой с аэратором.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.12.2013 в 19:22:02

ser000 написал : откручивайте лейку и будете мыться так же под струёй как из под крана или ищите лейку с переключением на режим струи (такие вроде есть) или лейку имеющую только режим струи как из под крана (может что-то такое и есть, не встречал)...

Ой, спасибо, порадовали после тяжёлого дня ;)

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

10.12.2013 в 19:25:41

ser000 написал : или лейку имеющую только режим струи как из под крана

Блин, до меня с первого раза не дошла вся абсурдность этого высказывания:)

0
Сергей.
Сергей.
Местный

Регистрация: 13.09.2007

Москва

Сообщений: 268

10.12.2013 в 22:01:19

серенький котел, черные трубы, расширительный бачек и насос. там где 4 батареи последняя холодная и постоянно завоздушена если трубы ровно идут. будет ли работать отопление если их сделать под уклоном как на рисунке?

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.12.2013 в 22:38:49

Сергей. написал : серенький котел, черные трубы,

Это печально.

Сергей. написал : если их сделать под уклоном как на рисунке?

Будет еще хуже.

Сергей. написал : работать отопление

Будет ,если переделать правильно.Самое важное(присутствие кранов) Вы не указали.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

10.12.2013 в 22:42:56

Сергей. написал : серенький котел,

Синий получше:)

Сергей. написал : там где 4 батареи последняя холодная и постоянно завоздушена если трубы ровно идут.Думаю нет,лучше поставьте автоводушник. будет ли работать отопление если их сделать под уклоном как на рисунке?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9663

10.12.2013 в 23:07:16

Сергей. написал : серенький котел, черные трубы

Сергей., имел в виду на рисунке.:)

0

10-40-99@mail.ru

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.12.2013 в 06:59:38

Славик64 написал : Сергей., имел в виду на рисунке.

Опс.Вот теперь понятно!;) Но батареи то синие,значит холодные! Синие все! Краны регулировочные не показаны! тогда бы хоть цветом степень нагретости батарей показать. Красного вероятно не будет.:confused: