Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.08.2018 в 16:42:11

Uran79, вмешательство в конструкцию стояка - противозаконно.

0
Аватар пользователя
5050123

Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

03.08.2018 в 17:05:15

Mazayac, А что в итоге вы посоветуете сделать в этой ситуации? Я имею ввиду свои посты выше.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.08.2018 в 18:10:58

5050123, а этот трэш в отдельно взятой квартире не лечится. Потому что для исправления нужно поставить вместо шаровых кранов на ПС вентили для двухтрубных систем отопления - везде по стояку. Причём один - со скрытой настройкой, чтобы не крутили от балды.

Обычно на такие грабли наступают в двухтрубных системах отопления («убитая двухтрубка» в поиске), а у Вас полотенцесушители забубенили таким образом - это очень редкий случай. Поэтому я бы уточнил, правда ли такая дичь во всех квартирах и точно ли так устроена система.

Пример комплекта вентилей:

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

03.08.2018 в 18:53:54

Mazayac написал: Uran79, вмешательство в конструкцию стояка - противозаконно.

Mazayac, Если не сложно, можно ссылку на нормативный акт или т.п ? ;) Хорошо, если так ( в чём у меня есть сомнения), и как тогда быть в данном случае ? ваше решение ... у себя я отвод менять не собираюсь.

т.е если они сверху и снизу не сделали как положено по 1м. трубы когда у себя меняли трубу ( снизу - точно) и зашили всё это в короб - это всё норм , а тут противозаконно. , двойные стандарты.

0
Аватар пользователя
5050123

Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

03.08.2018 в 21:54:09

Mazayac написал: 5050123, а этот трэш в отдельно взятой квартире не лечится. Потому что для исправления нужно поставить вместо шаровых кранов на ПС вентили для двухтрубных систем отопления - везде по стояку. Причём один - со скрытой настройкой, чтобы не крутили от балды.

Обычно на такие грабли наступают в двухтрубных системах отопления («убитая двухтрубка» в поиске), а у Вас полотенцесушители забубенили таким образом - это очень редкий случай. Поэтому я бы уточнил, правда ли такая дичь во всех квартирах и точно ли так устроена система.

Пример комплекта вентилей:

Mazayac, Все именно так, точно во всех квартирах. Вентили именно такие стоят на радиаторах отопления, тоже во всех квартирах. Я понять не могу, причем отопление к ПС? На всё разные стояки, на отопление 25 труба, на нас 63 кажется. Разговаривал с сантой, он сказал, что на вводе в дом на обратке вентиль надо смотреть. Посмотрим.

0
Аватар пользователя
Sweet_dreams

Местный

Регистрация: 03.08.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

03.08.2018 в 22:26:28

Sweet_dreams написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, 1) какого типа трубы на фото. 2) нужно ли их менять, если мы хотим поменять батареи. 3) если да, то как быть, если соседи против смены: можно ли их соединить с другим типом труб. Очень жду сответа!

Ну помогите, пожалуйста :( :flirt

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8658

03.08.2018 в 22:58:14

Sweet_dreams написал: 1) какого типа трубы на фото.

Металлопластик.

Sweet_dreams написал: 2) нужно ли их менять, если мы хотим поменять батареи.

Да, желательно увидеть к чему Вы собрались подключаться.

Sweet_dreams написал: 3) если да, то как быть, если соседи против смены

В своей квартире не нужно так серьёзно относиться к мнению соседей.

Sweet_dreams написал: можно ли их соединить с другим типом труб.

Можно через резьбовую муфту.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.08.2018 в 16:33:34

Uran79, стояки водоснабжения 100% являются общедомовой собственностью. То есть Вам эта труба не принадлежит. С тем же успехом можно пойти срезать перила в подъезде или вынести лестничный пролёт - вдруг по нему никто не ходит.

Обеспечение доступа к общедомовым коммуникациям также входит в обязанности жильцов.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.08.2018 в 16:35:21

5050123, при том отопление к ПС, что во-первых полотенцесушитель - это отопительный прибор, а во-вторых, физические принципы неизменны в пределах нашего земного шара. Если между подачей и обраткой понатыкать полотенцесушителей без дополнительных гидравлических сопротивлений в виде спец-вентилей или вваренных в отводы шайб (как раньше практиковалось) - система умрёт.

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

04.08.2018 в 20:41:54

Mazayac написал: Uran79, стояки водоснабжения 100% являются общедомовой собственностью. То есть Вам эта труба не принадлежит. С тем же успехом можно пойти срезать перила в подъезде или вынести лестничный пролёт - вдруг по нему никто не ходит.

Обеспечение доступа к общедомовым коммуникациям также входит в обязанности жильцов.

Mazayac, я же говорю - дайте пож-та ссылку на НА ... а то звучит голословно с ваших слов. ок , т.е те кто менял в квартире ниже - как-то не заморачивался при смене куска трубы и с доступом - зашили и поставили маленький лючок (я их и не вижу честно говоря в квартире, впрочем телефон был где-то вроде) а я обязан ? , вот уж фигушки !

да и насчёт перил и пролёт - утрировать не нужно и сравнивать несравниваемые вещи.

0
Аватар пользователя
v0-v0

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

04.08.2018 в 21:21:02

Uran79 написал: зашили и поставили маленький лючок

Это их проблема с маленьким лючком, и соседей сверху и снизу, когда придут и все сломают для переварки стояка. Пока было время - попросил переварить отводы со свищами, года три б еще простояли наверное с аварийными хомутами. После, неделю восстанавливал сантехшкаф, при этом "лючок" у меня почти 1м Х 1м. Осталась проблема как раз из-за соседей снизу из-за лючка, переварить не дают (заявление написано, так что это теперь в зоне отвественности УК и этих соседей), хочу срезать старый "хомут", обработать преобразователем ржавчины и поставить аварийный хомут на трубу. Но боюсь, что хомут станет криво - там похоже сварной шов в этом месте. Что еще можно сделать для продления жизни трубы?

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

04.08.2018 в 22:25:39

Это их проблема с маленьким лючком, и соседей сверху и снизу, когда придут и все сломают для переварки стояка. ну и они не пустят и всё, вот так и живём. у вас конечно ситуация хлеще. я так понимаю - это у самого низа ? это ХВС ?

как вариант (на истину не претендую конечно), но заморочный: убрать грязь и внизу, и с самой трубы - - но аккуратно (лучше на время выполнения работ перекрыть воду), снизу где хомут аккуратно сдолбить, и замазать цементным раствором покрепче (можно зажелезнить), главное сделать чтобы было ровно и горизонтально. сделать что-то вроде "стакана" из трубы чуть большего диаметра чем ваша труба и чтобы было выше сварного шва, чтоб зазор м/у трубой и стаканом был в районе 5мм, и этот зазор (пространство) заполнить герметиком на основе MS полимера (у них хорошая адгезия и воду они держат хорошо), только проблема что они довольно густые и нужно будет где-то надыбать насадку с узким и длинным носиком чтобы заполнить весь зазор сверху донизу. снаружи место стыка стакана и пол также по кругу промазать герметиком.

ну или использовать бандаж, т.е взять бинт, промазать место свища герметиком до стыка и чуть выше стыка, намотать 1 слой, снова хорошо промазать герметиком и сделать таким макаром 7-8 слоем, финальный слой сверху сделать особенно тщательно, потом покрасить , ну смотреть время от времени конечно (разумеется сначала грязь внизу убрать, трубу аккуратно зачистить до металла , грунтануть средством 2 в 1 или простым грунтом, и покрасить). можно вместо герметика использовать эпоксидку.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.08.2018 в 08:32:51

Uran79, да пожалуйста: судебное решение, предписывающее восстановить в проектное состояние стояк горячего водоснабжения http://old.судебныерешения.рф/bsr/case/6724018

А то аналогии не устраивают, вот ведь. Не твоё - не трогай. куда уж проще?

0
Аватар пользователя
Sweet_dreams

Местный

Регистрация: 03.08.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

05.08.2018 в 09:45:34

strider1978, Спасибо большое за ответ! История такая: мы хотим поменять батареи и поставить вентели/краны, чтобы можно было перекрывать воду, в случае прорыва (который у нас и случился этой зимой). Сантехники из УК сказали, что это возможно, если заменить трубы все - и у нас и к соседям, без замены труб делать отказываются - почему? - отвечают - смысла нет. К соседям уходят эти же белые металлопластиковые трубы (ставили их 6 лет назад) Как быть.. Хочется новые батареи с возможностью перекрывать воду, не трогая соседей. Посоветуйте, пожалуйста. Можно и трубы и батареи,вариант монтажа, не трогая соседей.

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

05.08.2018 в 09:56:35

Mazayac написал: Uran79, да пожалуйста: судебное решение, предписывающее восстановить в проектное состояние стояк горячего водоснабжения http://old.судебныерешения.рф/bsr/case/6724018

А то аналогии не устраивают, вот ведь. Не твоё - не трогай. куда уж проще?

Mazayac, ну другие трогают и ничего, и я тоже буду, если другим насрать, то и мне тоже.

0