20.05.2019 в 14:08:25
#6616937
Mazayac написал: deepJohn, поставить водорозетки и в них приборные краны или такие же вентили.
Mazayac, А нету ли решения попроще? Розетка - это поворот на 90 градусов и приборный кран еще 90. Смущает этот огород.
20.05.2019 в 19:42:04
#6617146
deepJohn, Вы вольны изобразить любое порно. Например такое:
20.05.2019 в 20:02:41
#6617157
Fokys написал: С чего вдруг столь яростный напор ???
С того, что общий вопрос в пару строчек тянет на развернутый ответ в несколько страниц.
Fokys написал: в обвязке два насоса, при их отключении предусмотрена ЕЦ.
Если правильно понимаю, планируете параллельно насосу ставить обратный клапан? Если да, то ставьте лепестковый без уплотнения. Я сталкивался со слипанием клапана типа Йорк по мягкому уплотнению. Возможно, такое случится и на лепестковом. Звон лепестка случается только при открытом клапане, когда лепесток мотыляется как блесна. Для Вашего случая работа открытого клапана скорее аварийный режим. Я сам такого не делал, но меня даже клапан без уплотнения пугает тем, что при долгой работе в закрытом состоянии на поверхности лепестка может насыпаться мусор, что склеит лепесток и сделает его неподъёмным. Я бы копал в сторону бесперебойного питания для насосов. Естественной циркуляции может не хватить, особенно между котлом и буфером.
21.05.2019 в 04:49:08
#6617352
cineman написал: Естественной циркуляции может не хватить, особенно между котлом и буфером.
Видно будет, явится негатив тогда оборотимся
cineman написал: ...в сторону бесперебойного питания для насосов.
:)
Перед монтажом лепестковых клапанов хочу скрутить с них крышки и промазать их резьбы литолом или Циатим-221, так же заменить прокладки на другие выполненые из Фторопласт 4, всё мероприятие преследует цель без проблемного отворачивания крышек, в случае необходимости, после многолетней эксплуатации в отоплении. Или лучше не трогать клапана ?
В обвязке котла, для упрощения монтажа и возможного будущего демонтажа, например замены вышедшего из строя ТТ-котла, соединения труб планируется провести через чугунные американки ВР/ВР нормального производителя, к ним приложатся самостоятельно нарубленные плоские прокладки из Фторопласт 4. Подскажите желательную толщину фторопластовых прокладок применительно к американкам устанавливаемым на полутора и двухдюймовые трубы ?
21.05.2019 в 05:39:52
#6617359
Fokys написал: для упрощения монтажа и возможного будущего демонтажа, например замены вышедшего из строя ТТ-котла
оставшимися в живых.
21.05.2019 в 09:03:40
#6617409
Та без разницы будет кому крутить, да и котлу не обязательно быть бомбой, протечки не редкость, как вариант демонтаж не понравившейся модели. Смотрим шире, в обвязке присутствует ТА, а так же трубы со множеством сварочных швов, случится демонтаж предпочту разъединять американки, а не скручивать контр.гайки с муфтами.
21.05.2019 в 18:03:54
#6617741
Добрый день! А не подскажут ли уважаемые мастера ответ на такой вот вопрос. Итак, есть стена, вернее фальшстена. Профиль, один лист гипсокартона и плитка. Когда-то при ремонте, предполагалось на этой стене бойлер, а потому мастер поставил там пару перемычек из того же профиля П-образного. Внимание вопрос: Можно ли рискнуть на это повесить бойлер литров на 30, или хотя бы 15, без риска убиться этим бойлером :D
Вот попробовал изнутри эту стенку с этими перемычками сфоткал
21.05.2019 в 21:21:29
#6617842
Рискнуть можно, главное уметь.
21.05.2019 в 21:47:11
#6617863
Fencer написал: Вот попробовал изнутри эту стенку с этими перемычками сфоткал
Попробовать можно, но чем это будет лучше, чем углубить его и повесить на настоящую стену? Что бы не торчал на виду.
Fencer написал: хотя бы 15, без риска убиться этим бойлером
Это уже ближе к проточнику, такое уж тем более спрятать за фальстену.
Fencer написал: Можно ли рискнуть на это повесить бойлер литров на 30
Если есть сомнения, то можно усилить. Или даже закрепиться к основной стене.
21.05.2019 в 22:13:00
#6617881
Был у нас на работе так повешен бойлер. В один прекрасный момент успели его поймать. После этого сварили из стального профиля раму под размер креплений бойлера , вырезали гипсокартон и прикрутили раму к стене, а потом уже все назад. Ради теста повисали на этой раме.
22.05.2019 в 00:35:29
#6617961
Я повесил бойлер на 15 л. на такую стену без закладной на два растворных дюбеля. На сезонные отключения горячей воды хватает. На 30 литров не рискнул.
22.05.2019 в 07:21:43
#6618000
Стоит ли в душе делать боковые форсунки? удобно ли это для мытья или гидромассажа ? Магистральные фильтры будут засориться ничего не должно, душ 1,2 на 1,5 метра.
22.05.2019 в 17:24:59
#6618328
nill, нет не стоит поиграетесь и бросите, а со временем забьются
22.05.2019 в 18:05:40
#6618376
Demetrio написал: Здравствуйте!
Купили инсталляцию для унитаза Cersanit S-IN-MZ-LINK PRO, без клавиши. Подскажите, пожалуйста, подходят ли клавиши других производителей или искать надо именно керзанитовскую обязательно?
Demetrio, думаю -возможно, но как бы не пришлось подгонять. А что мешает родную от производителя взять? У них выбор кнопок не маленький, на любой вкус, цвет. Должны в больших рем магазинах и строй рынках продаваться
23.05.2019 в 13:28:42
#6618930
Коллеги, подскажите, что за фильтр и как (чем) открутить колбу? На колбе нет никаких насечек для ключа.
23.05.2019 в 13:35:56
#6618941
deepJohn, RBM. Намёки на плоскости под ключ вроде есть на горловине колбы. Если нет - хвататься "коброй" или ещё чем-нибудь зубастым.
23.05.2019 в 13:41:55
#6618946
Mazayac написал: deepJohn, RBM. Намёки на плоскости под ключ вроде есть на горловине колбы. Если нет - хвататься "коброй" или ещё чем-нибудь зубастым.
Mazayac, Судя по фото из интернета, там на выходе промывки у колбы под шестигранный ключ
23.05.2019 в 13:51:52
#6618954
deepJohn, фильтр похож на Valtec 3/4"
23.05.2019 в 13:51:58
#6618955
deepJohn написал: Коллеги, подскажите, что за фильтр и как (чем) открутить колбу? На колбе нет никаких насечек для ключа.
deepJohn,
Внизу,возле краника.под шестигранный ключ.
23.05.2019 в 14:34:26
#6618986
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, от застройщика досталась такая крестовина на канализации, у соседей уже есть жалобы на то, что из унитаза все стекает не вниз, а по бокам.Будут стоять 2 инсталяции слева в туалете и справа в ванной, как сейчас один унитаз, второй параллельно. Вот думаю может поставить обратный клапан. Посоветуйте, пожалуйста.
23.05.2019 в 14:44:03
#6618994
9709414@ro.ru написал: Вот думаю может поставить обратный клапан.
Поставьте крестовину с косым входом. А может можно и вовсе два тройника с косыми входами поставить друг над другом.
23.05.2019 в 14:57:35
#6619007
крестовину не могу поменять это общий стояк
23.05.2019 в 15:28:17
#6619032
Денис Лобко, стилизованный логотип Rbm есть прямо на корпусе фильтра. Не Valtec.
deepJohn, косой фильтр мало того, что стоит после промывного, так ещё и вверх ногами.
23.05.2019 в 15:39:07
#6619043
Mazayac, знаю, знаю )
23.05.2019 в 16:06:12
#6619058
9709414@ro.ru написал: крестовину не могу поменять это общий стояк
Можете, но похоже не хотите. Обычно любой каприз за ваши деньки, а за плиткой в ящике и вовсе ни кто не узнает, что что-то поменялось.
23.05.2019 в 18:25:53
#6619179
9709414@ro.ru написал: крестовину не могу поменять это общий стояк
9709414@ro.ru, Всего то, крестовина и муфта компенсационная. Не желания у вас.
24.05.2019 в 12:33:28
#6619647
Приветствую форум. Данному смесителю на фото более 10 лет.Насколько я понял чистокровный немец, но утверждать не буду, поскольку в этом вопросе дилетант.
24.05.2019 в 12:58:45
#6619670
24.05.2019 в 13:56:37
#6619706
Реклама сантехнических работ в метро. Крутят стилсоном хром. :applause:
24.05.2019 в 14:05:35
#6619716
Hitgher написал: Реклама сантехнических работ в метро. Крутят стилсоном хром
:D Это надо в тему "Брак, левак, косяк" "дорогим серпом по бесценнм яйцам" :) :) :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу