вот и меня терзают сомнения, а жаль хотелось инсталляцию сделать. Значит не судьба.
30.12.2020 в 13:51:25
вот и меня терзают сомнения, а жаль хотелось инсталляцию сделать. Значит не судьба.
30.12.2020 в 14:04:49
s.popov.mail, посмотрел фото, все там можно. И 50 отводы можно чуть ниже, если есть возможость двинуть раму вперед Но не судьба видимо:)
30.12.2020 в 14:09:23
s.popov.mail написал: Тут верхняя горловина точно под 90
она рассчитана на диапазон 90-100
30.12.2020 в 14:15:19
s.popov.mail, сделайте фото сбоку чуть поодаль - с воткнутыми серыми .... Не совсем понимаю, почему нельзя воткнуть угол 45 с отводом вбок раструбом вверх, а в раструб - 90 град поворот в горизонт? Слишком высоко? Если да, раструб 45го и гладкий конец угла 90 можно немного подрезать и спаять этот стык. ПП нормально паяется при некоторых навыках
30.12.2020 в 14:58:07
s.popov.mail написал: Вот смотрите
Что я должен увидеть на этом фото? То что диаметр "пояска" на раструбе 125 мм ... я это и так знаю. За каким ... перевернута крестовина :killyourselfbywall: Наверное, чтобы появилась "яма" для скопления гадостей и торможения потока :scare Понял, что в третий раз задавать один и тот же вопрос бессмысленно-коль на первые два раза ответа нет.
Тоо BV,
BV написал: попробуйте разогнуть такой 45й угол с помощью прогрева тех феном
Там правильнее не 45-ый угол гнуть (его бы не разгибать, а сгибать пришлось-что само по себе плохо, а при наличии 50-ых отводов на нем :tambourinedance: ). Гораздо реальнее разогнуть 90-ый штатный переход. Или вырезать из него сектор 15 градусов и спаять. Я это там изображал даже.
master.msk написал: все там можно
master.msk написал: Но не судьба видимо:)
Видимо да, ведь предложение
Inter написал: вернуться в ту тему, это не мелкий вопрос
не прокатило
BV написал: почему нельзя воткнуть угол 45 с отводом вбок раструбом вверх
так и было, только "на старте" стоит чугунная крестовина с отводом под косой унитаз, т.е. угол отвода относительно вертикали (стояка) 60 градусов. Я предложил воткнуть 15-ый угол после 45-ого угла с отводами на пятьдесят. Получился вертикально расположенный раструб 15-ого угла на высоте 175 мм от уровня чистового пола. Дальше по плану был
Inter написал: Переход 90/110 Airfit 81109SK - выпирает всего на 2мм в высоту от 110 трубы (считай жесткая муфта) Фановый отвод Alcaplast M908 90/90. У него плюс, что нет зауженной юбочки у угла (по крайней мере на фото и чертеже нет), значит его можно воткнуть в переход до самого угла (на всю глубину после подрезки).
Таким образом, выходили на высоту около 225 мм. Что пошло не так и почему взлетел
s.popov.mail написал: на 47 сантиметров унитаз
для меня загадка, два раза просил открыть тайну-после второго раза такое фото...
30.12.2020 в 15:01:28
Inter написал: только "на старте" стоит чугунная крестовина с отводом под косой унитаз, т.е. угол отвода относительно вертикали (стояка) 60 градусов.
Спасибо, понял.
05.01.2021 в 12:40:28
master.msk, ответите на пару вопросов по Вашей фотографии с прошлой страницы?

Горизонтальная консоль для крепления инсталляции? Что за марка: Hilti, Mupro, Walraven? Достаточно такого крепления для консоли или будет ещё дополнительное усиление?
На входе в бойлер по холодной воде заменили штатный предохранительный клапан? На FAR похоже, но не разобрать.
На выходе (на переднем плане) что за элемент с 3-мя отводами? Трехходовой термостатический клапан? Если да, то что за марка/модель.
PS По креплению бойлера спасибо всем ответившим. Гнул-гнул один из глухарей. Трубы не нашлось, пытался газовым ключом. Быстрее получилось бормашиной расточить окна.
06.01.2021 в 01:36:40
Всем привет! Добрался до сантехшкафа, из оборудования стоят фго и счетчики. Каких-то особых претензий к качеству воды нет. Измерил давление: холодная 3,5 бар, горячая 4,5 бар. Что мне имеет смысл установить:
07.01.2021 в 21:26:09
ace1, привет, кроме инсталляции что-то планируется (смесители фирменные, ПМ/СМ)? Спрашиваю, поскольку формулировка задачи:
ace1 написал: Добрался до сантехшкафа
и отсутствие претензий к качеству воды - недостаточны для принятия решения от тратах на десятки-сотни тысяч.
Это как: "доехал на своей Ладе-Гранта до Мерседес-Ауди-центра. К Гранте претензий нет. Какую машину мне имеет смысл купить?
08.01.2021 в 02:32:05
AKI, да, конечно, смесители и стиралка с посудомойкой. Думал что это и так понятно, они уже и сейчас установлены...
08.01.2021 в 12:20:39
ace1, уточните: вам нужен дополнительный комфорт, которого нет, просто потратить деньги, хочется долгой работы дорогой (сердцу) сантехники или хочется как у всех на фото - много арматуры и крантиков.
Я не шучу, я вас совсем не понимаю. Обычно люди начинают с комфорта: спустил воду в унитазе - жена в душе заорала - ошпаренная. Или вода "чистая", а ФГО забит мусором... Или с протечек, плохого напора и так далее. А у вас все хорошо. Чего же еще желать?
Вы хотя бы фото того, что есть в сан тех шкафу выложили. Глядишь то, что вам кажется нормальным вызовет шевеление волос у мастеров...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.