01.08.2022 в 11:12:59
У меня два FAR сгнили на ХВС до сквозного свища и микротечи через резьбу пробки в течение 6 лет.
О как Два поставил - два потекли, надо в азартных играх себя попробовать с таким везеньем Хромированные попробуйте FAR FA 2390 12 С
02.08.2022 в 18:00:34
Ребята, привет! Подскажите пару вопросиков новичку (сам для себя делаю ремонт) по схеме отопления на рисунке.
о системе, планируется: Трубы сшитый полиэтилен stout 20мм на магистрали, rehau stabil 16 на отводы к радиаторам (тройники 20/16/20). Вывод из стены к радиаторам с помошью метал. трубок rehau, присоединенным к угловым вентилям FAR 1/2" М24х19. Теплый пол Rehau pink 16мм (переход на них 20/16). Также планирую вывести регулировку пола в люке над инсталляцией.
Заранее огромное спасибо!
02.08.2022 в 18:10:24
Meshan написал: по схеме отопления на рисунке.
перед тем как думать о диаметре труб и байпасах - для начала подумайте, какая температура нужна батареям, какая - теплому полу, и на какую температуру будет настроен ваш котел. Ну и о минимальной мощности котла - тоже...
02.08.2022 в 18:44:07
BV, если честно - то все трубы уже есть, радиаторы тоже, котел от застройщика достался (navien deluxe 24К). Я выштробил старые трубы от застройщика из пола, тк нет доверия качеству монтажа (у соседей бфли косяки), и решил заменить на новые. Думал для однушки особо нечего париться по расчетам :(
02.08.2022 в 19:27:52
Meshan, у застройщика и теплый пол был? :)
02.08.2022 в 19:32:42
Meshan написал: Думал для однушки особо нечего париться по расчетам
ну да и думать незачем - не Вы же там жить будете? ;) У застройщика горячий пол был?
02.08.2022 в 22:05:07
Meshan написал: Нужен ли байпас перед теплым полом?
Не останавливайтесь на этом. Сделайте короткое замыкание в каждой розетке.
02.08.2022 в 22:45:33
я понял, спасибо, вы очень помогли.
03.08.2022 в 08:58:02
Meshan написал: я понял, спасибо, вы очень помогли.
Я очень помогу, если поймёте, что все Ваши планы - нагромождение где то подсмотренного, но непонятого. Нет смысла тянуть "магистраль" на два радиатора. Сделайте возле котла коллектор из обычных резьбовых тройников и крестовин. От этого коллектора тянете к каждому радиатору пару труб Пинк или Флекс 16х2,2 безо всяких нержавеющих трубок. Просто сгибаете пекс трубу до нужной формы с помощью фена и внутренней пружины для изгибания металлопластика. После охлаждаете изогнутую трубу холодной водой, удерживая в нужной форме около минуты с пружиной внутри. Концовки Рехау для подключения Пинка/Флекса к евроконусу очень хороши, лишены недостатков прежних концовок. Теплый пол нельзя регулировать как радиатор, внесением регулируемого сопротивления в контур. Если знаете, что такое ШИМ, то это именно то, как регулируют полы. Тянете к санузлу трубу непосредственно от котла, и там же, под котлом устанавливаете регулятор обратного потока. Этот регулятор нагревается водой обратки пола и запирается с большим гистерезисом по температуре. Регулятор остаётся полностью закрытым, пока не остынет. Когда он откроется, через него проходит объём воды, что неподвижно охлаждался в полу. Когда к регулятору подходит горячая вода, прошедшая через контур пола, регулятор снова запирается. Так работает нехитрый ШИМ для полов малой площади.
03.08.2022 в 18:20:43
BV написал: Это один из способов, самый простой.
Предлагаете по отдельному смесителю на каждый контур?
BV написал: Насколько он хорош - вопрос, потому как труба испытывает постоянные температурные циклы.
Настолько хорош, что Овентроп с Данфоссом выпускают для него арматуру. Я сам был в шоке от этого решения, но Unibox оказался очень популярным решением среди подрядчиков.
03.08.2022 в 18:54:03
cineman написал: Овентроп с Данфоссом выпускают для него арматуру.
продается же... :)
03.08.2022 в 20:35:04
cineman, а Вы уверены, что там регулятор с гистерезисом, и он работает on-off ? Честно скажу, в эти системы глубоко не лез, и не изучал - поэтому точно не знаю. Но что-то вот в ШИМ верится с трудом... если подумать.... То, что трубу там обязательно прокладывать петлей - улиткой знаю. (но и для других также)
cineman написал: Предложите свой вариант.
обычный, с насосом, и ТСУ - но ради одной петли - дорого.
03.08.2022 в 22:05:18
BV написал: а Вы уверены, что там регулятор с гистерезисом, и он работает on-off ?
Так должно быть. Иначе это совсем лишено смысла.
BV написал: Но что-то вот в ШИМ верится с трудом... если подумать
Там нет крутых фронтов, как в транзисторной ШИМ, если в это не верится.
BV написал: обычный, с насосом, и ТСУ - но ради одной петли - дорого.
ТСУ можно сделать из двух вентилей или взять готовый термостат. Насос запускать от комнатного термостата. Но насос не может быть маленький ГВС-ный. У них у всех максимальный перепад 0,7-1,2 метра. Правда можно положить не одним контуром, а разбить на несколько встречных туда-сюда. Тогда и ГВС-ного насоса хватит. Однажды я делал баньку, где парилка имела две уличных стены. Радиатор туда не повесишь. В баньке было шесть радиаторов тихельманом. Их обратку трубой 20х2,8 я пустил в стяжке парилки. Что то подобное можно сделать и с этими радиаторами. Поставить переключатель потоков из двух термовентилей с термическими приводами. По команде комнатного термостата открывается подача обратки радиаторов в тёплый пол и закрывается вентиль бай-пасса.