BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

03.08.2022 в 10:05:06

cineman написал: Если знаете, что такое ШИМ, то это именно то, как регулируют полы.

Это один из способов, самый простой.

cineman написал: для полов малой площади.

Насколько он хорош - вопрос, потому как труба испытывает постоянные температурные циклы.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.08.2022 в 18:20:43

BV написал: Это один из способов, самый простой.

Предлагаете по отдельному смесителю на каждый контур?

BV написал: Насколько он хорош - вопрос, потому как труба испытывает постоянные температурные циклы.

Настолько хорош, что Овентроп с Данфоссом выпускают для него арматуру. Я сам был в шоке от этого решения, но Unibox оказался очень популярным решением среди подрядчиков.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

03.08.2022 в 18:54:03

cineman написал: Овентроп с Данфоссом выпускают для него арматуру.

продается же... :)

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.08.2022 в 20:01:24

BV написал: продается же..

Предложите свой вариант.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

03.08.2022 в 20:35:04

cineman, а Вы уверены, что там регулятор с гистерезисом, и он работает on-off ? Честно скажу, в эти системы глубоко не лез, и не изучал - поэтому точно не знаю. Но что-то вот в ШИМ верится с трудом... если подумать.... То, что трубу там обязательно прокладывать петлей - улиткой знаю. (но и для других также)

cineman написал: Предложите свой вариант.

обычный, с насосом, и ТСУ - но ради одной петли - дорого.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.08.2022 в 22:05:18

BV написал: а Вы уверены, что там регулятор с гистерезисом, и он работает on-off ?

Так должно быть. Иначе это совсем лишено смысла.

BV написал: Но что-то вот в ШИМ верится с трудом... если подумать

Там нет крутых фронтов, как в транзисторной ШИМ, если в это не верится.

BV написал: обычный, с насосом, и ТСУ - но ради одной петли - дорого.

ТСУ можно сделать из двух вентилей или взять готовый термостат. Насос запускать от комнатного термостата. Но насос не может быть маленький ГВС-ный. У них у всех максимальный перепад 0,7-1,2 метра. Правда можно положить не одним контуром, а разбить на несколько встречных туда-сюда. Тогда и ГВС-ного насоса хватит. Однажды я делал баньку, где парилка имела две уличных стены. Радиатор туда не повесишь. В баньке было шесть радиаторов тихельманом. Их обратку трубой 20х2,8 я пустил в стяжке парилки. Что то подобное можно сделать и с этими радиаторами. Поставить переключатель потоков из двух термовентилей с термическими приводами. По команде комнатного термостата открывается подача обратки радиаторов в тёплый пол и закрывается вентиль бай-пасса.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

03.08.2022 в 22:11:29

cineman написал: Иначе это совсем лишено смысла.

или вы его не поняли :)

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.08.2022 в 22:25:50

BV написал: или вы его не поняли

На овентроповском семинаре Д М Макашвили называл график работы этого устройства пилой. И под давлением он признал, что это решение у производителя не из лучших. Тем более, что Овентроп предполагает это использовать с металлопластиком. Если вам легче от мысли, что я его не понял, не стану настаивать.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

03.08.2022 в 23:18:08

cineman, https://www.oventrop.com/Pools/Files/manual/en/L_102273580_94652d6b-c83a-43d5-baf0-4ab2ad7fffda.pdf стр 43 Flow Chart Допустим при перепаде давлений 1 бар разность между температурой воды и уставкой меняется с 2 до 4 К, тогда расход изменится примерно от 0.13 до 0.25 л/сек.

Какой еще шим?!!! Температура в трубе не может изменится моментально, характеристика клапана не вкл/выкл.

Характеристика очень похожа на характеристику термоклапана с термоголовкой.... https://www.oventrop.com/Pools/Files/hbtd/ru/db_1018080_ru_7792d7e1-094c-4fc6-9c04-4dd5f129cb5b_68b22a65-fde2-4927-bfb8-6927b90d7e2f.pdf стр 2

Вот еще регулятор температуры обратки без всяких боксов https://www.oventrop.com/Pools/Files/hbtd/ru/db_1024363_ru_e8a9823f-799d-4785-920c-51064efae748_47e387a1-1ca7-4306-9b96-33f6c3b3f97c.pdf подходящий в том числе и для радиаторов, и характеристики примерно такие же...

cineman написал: называл график работы этого устройства пилой.

Может Вы слышали на том же семинаре и попутали с управлением термоклапаном комнатным термостататом через термоэлектрический актуатор? Там действительно нечто похожее на ШИМ и действительно есть пила...

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.08.2022 в 23:30:37

BV написал: Характеристика очень похожа на характеристику термоклапана с термоголовкой....

Поему нет? Только разница между температурой подачи из контура отопления и температурой носителя, постоявшего в полу должна сильно отличаться.

BV написал: Может Вы слышали на том же семинаре и попутали с управлением термоклапаном комнатным термостататом через термоэлектрический актуатор? Там действительно нечто похожее на ШИМ и действительно есть пила...

Это совсем не похоже на ШИМ. Актуатор в паре с комнатным термостатом образуют грубую систему автоматического регулирования. А если учесть медлительность актуатора, пила будет совсем тупой.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

03.08.2022 в 23:40:57

cineman написал: А если учесть медлительность актуатора, пила будет совсем тупой.

пила бы была трапецией, если актуатор был бы быстрым ;) У более умных термостатов под актуаторы с учетом их времени открытия -закрытия заложено 12 циклов в час. Пилой делают псевдо-линейную характеристику, и это именно ПОХОЖЕ на ШИМ.

cineman написал: Актуатор в паре с комнатным термостатом образуют грубую систему автоматического регулирования.

Ну да, в которой есть ПИД и точность в полградуса... :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.