07.08.2011 в 21:55:03
на фото схема, которую собрать невозможно, разве что левую резьбу на байпасе нарезать...
08.08.2011 в 00:00:09
Что значит нельзя ? У меня все радиаторы в квартире точно так же подключены, разве что контргайки на байпасе нехватает.
08.08.2011 в 00:04:04
я про неё и говорю....
30.10.2011 в 14:08:56
девятиэтажка, панель, верхняя подача тепла, однотрубная, стояк- стальная труба труба 3\4 далее пластик труба 3\4, тройник на байпас( 1\2) и к радиатору (1\2). проблема- не прогревается радиатор. Один спец говорит, что это из-за заужения подачи к радиатору. Может подскажите в чем суть. И вообще, байпас д.б. меньше сечением чем подача к радиатору или можно и одного сечения?
30.10.2011 в 14:36:04
RUS75 Я так понимаю,что крана Маевского у Вас нет...
30.10.2011 в 17:08:25
есть, идет вода, полведра слил
31.10.2011 в 01:23:20
RUS75 написал : И вообще, байпас д.б. меньше сечением чем подача к радиатору или можно и одного сечения?
байпас должен быть заужен...и кстати сам стояк уже горячий или еле теплый? просто во многих домах еще не включили отопление на полную, и многие жильцы паникуют, что радиаторы холодные, а откуда им быть горячими если стояк 40 градусов...хотя как правило расчитаны на 70...
31.07.2012 в 14:31:26
Здравствуйте! Хочу услышать советы специалистов.
Ситуация следующая, был подоконник который ранее разделял зал с лоджией. Радиатор естественно был под этим подоконником, но после ремонта лоджию и зал объединили убрав подоконник и сейчас я решил установить его на торец стены которая ранее была краем подоконника и началом стены,вообщем на приложенном фото все видно.
31.07.2012 в 14:46:49
Андрей555 написал : своими руками
Стальными трубами на резьбе. Два угловых вентиля для однотрубной системы (верхний с ручкой, нижний с колпачком) и пара отрезков трубы с резьбами.
31.07.2012 в 15:11:57
Но это будет поворот под прямым углом. Будет выглядеть очень некрасиво, будет далеко топыриться от стенки, ведь стояк не трогали и труба изогнута так что бы можно было подключить радиатор, а не размещена плотно к стенке. Труба в этом месте идет на расстоянии 10 см вернее от центра трубы до стены.
Забыл еще добавить что стояк установлен не ровно, а под наклоном к стене, то есть верхний кран ближе чем нижний, проверял уровнем.
31.07.2012 в 15:17:54
Андрей555 написал : Труба в этом месте идет на расстоянии 10 см
Вместо двух прямых отрезков трубы взять два отступа с резьбой.
31.07.2012 в 15:29:30
А можно пожалуйста картиночку этих "отступов", а то не совсем понимаю о чем идет речь.
31.07.2012 в 15:33:17
31.07.2012 в 18:08:23
Спасибо за совет! Как выполню всю работу, сфотографирую и выложу оцените ее правильность и качество.
01.08.2012 в 00:09:27
без сварки вы тут ничего красивого не исполните, судя по ширине торца он 40-50 см, у вас в Одессе холодно не бывает и 5 секций будет достаточно? в наших широтах имхо было бы разумнее перевесить радиатор на соседнюю стену или вывести на лоджию с проходом через этот торец...