I.V.A.N. написал : Ну меня пока только гибкий шланг стиральной машины интересует......

В самой супернадежной системе самое слабое звено - человек :-). Вот он то и есть источник потопов...

0
Аватар пользователя
Nicolais

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Москва

Сообщений: 306

29.07.2010 в 10:36:25

Winerdragon написал : В самой супернадежной системе самое слабое звено - человек :-). Вот он то и есть источник потопов...

Оно, конечно, верно, но как раз в супер-пупер и должна стоять защита от "дурака"! Если её нет, то и система ненадёжна, как бы её не превозносили производители.

0
Аватар пользователя
Winerdragon

Местный

Регистрация: 25.03.2009

Москва

Сообщений: 102

29.07.2010 в 22:45:22

Nicolais написал : защита от "дурака"

полностью согласен, именно это и должна делать любая система, именно для этого она и нужна :-), а вся сантехника и так считаем что должна быть сделана качественно.

0
Аватар пользователя
seddo

Местный

Регистрация: 19.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

02.05.2011 в 17:48:26

Nikolais, много времени прошло, как устройство, готово? Подбираю что-нибудь от протечек, дайте знать, если запустили в производство.

0
Аватар пользователя
Nicolais

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Москва

Сообщений: 306

03.05.2011 в 08:30:08

Seddo, написал в личку.

0
Аватар пользователя
andrei30

Местный

Регистрация: 21.12.2009

Тюмень

Сообщений: 28

03.05.2011 в 15:41:58

Короче как раньше я писал самое надежное это трап. Его то я поставил у себя в ванной, а вот в туалете заморачиватся не стал о чем в последствии и пожелел. Вот и пришел момент "Х" жена ночью идет в туалет и наступает в лужу. Влетаю я в туалет перекрываю краны, но не тут то было бежит не у меня а бежит от соседей сверху вдоль стояков я на 8 никого нет на 9 сосед с 9 с просони говорит что у него суха но когда рассмотрел говорит что у него тоже бежит. значит погнали уже вдвоем выше на 10 никого 11 не жилая 12 тоже не жилая ну все приплыли. Аварийка перекрыли стояки и все праздники без воды. Вои и получается протечка произошла на верхних этажах и вода благополучно бежала вдоль стояков через коряво заделаные отверстия ко мне. а я как ответственный житель многоквартирного дома ответственно подошел к гидроизоляции сан. узлов собрал всю воду получил в итоге лужу в туалете. Вот теперь и жалею что не сделал трап в туалете. Да безусловно у трапа тоже есть недостатки приходится раз в месяц туда стакан воды выливать чтобы гидрозатвор пополнить. А насчет всяких там анти, мульти, гидро - может не ты, так тебя.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111761

03.05.2011 в 18:52:46

andrei30 написал : Да безусловно у трапа тоже есть недостатки приходится раз в месяц туда стакан воды выливать чтобы гидрозатвор пополнить.

Применяете Hepvo или Senzo - сухой сифон - и не надо никаких стаканов

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.05.2011 в 07:59:40

andrei30 написал : Короче как раньше я писал самое надежное это трап.

А ещё лучше сделать в квартире как бы крышу с водостоком в унитаз.

0
Аватар пользователя
Gnawer

Местный

Регистрация: 25.02.2011

Ярославль

Сообщений: 333

13.05.2011 в 08:33:34

Не очень понятна на самом деле такая нелюбовь к системам защиты. 12 манометров навтыкать вам не лень, а один кран - сложно? Это не волшебная защита от всего, просто она может помочь в НЕКОТОРЫХ ситуациях. Например бабуля бросила тряпку в раковину без перелива и ушла поговорить с соседкой - расскажите мне, какие фитинги за миллион рублей от этого помогут. Трап, конечно, поможет, но сколько людей при ремонте в хрущёвке делают трап, причём сразу в ванной, туалете и на кухне? По-моему, у многих такое отношение только из-за того, что это что-то уж больно непонятное, какая-то электроника задействована, ну как откажет, а нам отвечать. И вообще деды так не делали, значит неправильно.

Просьба не читать это как "системы защиты всегда рулят, а все кто против неправы". Системы защиты имеют право на жизнь в определённых, довольно распространённых, условиях. Есть другие случаи, когда толку от них не будет. Например на первом этаже можно и не париться.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.05.2011 в 08:44:26

Gnawer написал : Есть другие случаи, когда толку от них не будет. Например на первом этаже можно и не париться.

А как же с заливом своей квартиры?
Было дело, устранял этакое, - бассейн высотой 10 см, щели в полу не успевали
пропустить горячую воду, бьющую под напором из сорванного крана на кухне.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111761

13.05.2011 в 10:55:41

Gnawer написал : Есть другие случаи, когда толку от них не будет. Например на первом этаже можно и не париться.

Я так не считаю. Не так уж и дорого отдать

0
Аватар пользователя
VAT

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1412

22.05.2011 в 00:41:29

это еще спасибо Ньютону, что у нас есть земное притяжение.. а то плавали бы капли в пространстве..

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.12.2018 в 14:51:08

Не могу найти на форуме тему производителя системы с извещателем по сети. Была такая тема, или мне приснилось?

0
Аватар пользователя
Pioneer1

Местный

Регистрация: 17.02.2014

Новороссийск

Сообщений: 169

22.12.2018 в 16:21:29

У Гидролок есть

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.12.2018 в 17:10:24

Pioneer1 написал: У Гидролок есть

Pioneer1, хочу его сменить на что по-лучше.

0
Назад