AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

20.10.2012 в 00:47:51

В нескольких обратных клапанах смысла нет. Как показывает практика, ОК одного качества отказывают практически одновременно, а ставить дешевый и рядом дорогой - ну, это нужно быть счастливым на всю голову. Недорогой и низкокачественный откажет первым.

0
Македонский
Македонский
Местный

Регистрация: 28.05.2011

Казань

Сообщений: 627

20.10.2012 в 00:57:20

Alex-Alex написал : просто делаем как на схеме.. меньше будет голова болеть..

Тролль...

0
Македонский
Македонский
Местный

Регистрация: 28.05.2011

Казань

Сообщений: 627

20.10.2012 в 00:59:46

AlexMax написал : В нескольких обратных клапанах смысла нет. Как показывает практика, ОК одного качества отказывают практически одновременно, а ставить дешевый и рядом дорогой - ну, это нужно быть счастливым на всю голову. Недорогой и низкокачественный откажет первым.

А если последовательно задвижку и шаровый кран (среднего качества) на вход? Надежность по идее должна возрасти. Будет ли это надежнее, чем просто шаровый кран "профессионального" качества? Офтоп конечно малость.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

20.10.2012 в 01:11:08

AlexMax написал : В нескольких обратных клапанах смысла нет.

Если стоит редуктор, то смысл есть поставить ОК до него. И ОК на ветки от гребенки - ближе к источникам г/у, смесителям - г/душа, термосмесителям, электроклапанам. водонагревателям. - они там полезны как для снижения вреда от г/у, так и для предотвращения подмеса воды.

0
Македонский
Македонский
Местный

Регистрация: 28.05.2011

Казань

Сообщений: 627

20.10.2012 в 08:27:16

Alex-Alex Приношу извинения, вчера это у меня был день граненого стакана, этим можно объяснить не вполне адекватную реакцию. Хотя ваши загадочные ответы усилили мое представление, я на самом деле подумал, что вы прикалываетесь. Никогда не встречал обратки на ГВС. А насчет ОК так и не понял, зачем он именно там, а вы не разъяснили.

0
Sergey N
Sergey N
Местный

Регистрация: 29.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 185

20.10.2012 в 11:54:50

Alex-Alex написал : [*]Шаровой кран на перемычку «байпасс» или заужение

Вот за такие вот краны хочется руки поотрывать. Особенно когда при этом отводы на ПС делают 3/4 при стояке 1 1/4. А кран на перемычке закрывают. А некоторые идиоты умудряются изредка и все 3 крана закрыть. Нужно перераспределить поток - ставьте участок трубы на одну ступень ДУ меньше. Мало - делайте смещенную перемычку. Но кран на стояке - это за гранью. Не знаю, кто эту схему придумал и нарисовал, но выкладывать её со словами "отличная типовая схема, пользуйтесь все" - это тоже надо определенную долю ответственности нести.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

20.10.2012 в 13:14:37

Sergey N написал : Вот за такие вот краны хочется руки поотрывать.

не буду спорить с этой конкретной схемой. по перемычке меньшего диаметра скажу - не во всех гвс - заужение будет на пользу как дому - так и собственному пс.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

22.10.2012 в 20:19:13

Македонский написал : Будет ли это надежнее, чем просто шаровый кран "профессионального" качества?

Нет. UPD ayya, чтобы у Вас не возникло предвзятого отношения ко мне на основании моих постов, скажу лично Вам - Вы молодец и умница. Лично я знаю небольшое количество не только женщин, но и мужчин, у которых хватит смелости учиться чему-то новому. А, тем более, учиться работать руками. Во многом Вы правы, даете правильные советы, набили много шишек, но если занимаешься сантехникой (я - отоплением) долго, то от многих решений отбиваешься обеими руками. И ногами. А у Вас есть юношеский задор и масса времени(наверное?) переделывать "косяки". Лично мне, чем паять, проще прессануть, чем паковать на лен - легче серийно обезжирить соединения ацетоном. Пока обезжиришь все, первые можно начинать паковать анаэробом. И так далее.

0
Македонский
Македонский
Местный

Регистрация: 28.05.2011

Казань

Сообщений: 627

23.10.2012 в 09:34:07

Македонский написал : А если последовательно задвижку и шаровый кран (среднего качества) на вход? Надежность по идее должна возрасти. Будет ли это надежнее, чем просто шаровый кран "профессионального" качества?

AlexMax написал : Нет.

А можно развернуть, почему нет? Ведь "профессиональный" кран может оказаться бракованным, поддельным, подвергнуться критическим ошибкам установки итд. Вот он сломался и нет больше устройства, способного перекрыть ввод, нет второго рубежа обороны. Понятно, что это может случиться и с задвижкой, но вероятность, что сломаются оба запорных устройства одновременно - меньше. У задвижки литой корпус, достаточно толстые стенки, по сравнению с шаровым краном, чему там ломаться особо?

А если рассмотреть это в практической плоскости и сопоставить "задвижка Itap + шаровый кран Itap Ideal" и шаровый кран Oventrop Orbital?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.10.2012 в 10:03:12

Македонский написал : кран может оказаться бракованным, поддельным, подвергнуться критическим ошибкам установки итд.

"Непрофессиональному" будет в этом случае не лучше. Хотите резервирования - ставьте 3 "профессиональных" крана последовательно. Желательно, из разных партий.

0
Македонский
Македонский
Местный

Регистрация: 28.05.2011

Казань

Сообщений: 627

23.10.2012 в 10:07:38

AlexMax написал : "Непрофессиональному" будет в этом случае не лучше.

Ему - да. А системе в целом?

AlexMax написал : Хотите резервирования - ставьте 3 "профессиональных" крана последовательно. Желательно, из разных партий.

Это труднодостижимый и к тому же весьма затратный способ. Т.е. нереальный.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу