05.11.2009 в 10:49:57
При ремонте поставил вертикальные стальные радиаторы. Подали отопление - не греют. Ставили их прошлой зимой, после установки грели (несколько дней точно). Потом их сняли для продолжения ремонта. Когда поставили - отопительный сезон закончился. Сейчас снова дали тепло в дом (три биметаллические греют, два таких вертикальных - нет, стоят в разных комнатах). Пробовал крутить кран Маевского, открутил оборотов на пять - ни шипения, ни воды. Вопросов несколько:
05.11.2009 в 11:24:36
Dimas06 написал : Пробовал крутить кран Маевского, открутил оборотов на пять - ни шипения, ни воды. Вопросов несколько:
Открутите крышечки на фото 3, там шестигранником откройте клапаны.
05.11.2009 в 11:25:42
Dimas06 написал : зачем внизу на радиаторе стоят две заглушки и еще одна сбоку
Под заглушками клапаны Для балансировки
05.11.2009 в 13:35:34
те, что на фасаде -либо вентили, либо шаровые краны -не важно - ими перекрывать можно, поэтому еще два шара зря поставлено. тот что сбоку - регулирует байпас -то есть перепускает теплоноситель мимо радиатора . эти вентилем регулируется количество перепускаемого (применяется в однотрубных системах при отсутствии трубного байпаса.
05.11.2009 в 14:03:59
Пижон написал : поэтому еще два шара зря поставлено.
Не, хорошо что поставили.После летних промывок системы ЦО ( а моют как правило "против шерсти" ,по обратке),узлы подключения радиатора бывает забиваются.С краниками хоть разобрать и промыть можно,не отключая стояки. Честно говоря,узлы хороши на автономке,а на ЦО бывают заморочки с ними. Это ИМХО ,как говорится обжегшись на молоке,дуешь на воду.
08.11.2009 в 11:16:46
Гвоздь написал : Открутите крышечки на фото 3, там шестигранником откройте клапаны.
Открутил, оба клапана открыты (повернуты против часовой стрелки до упора).
13.11.2009 в 11:46:50
2 NNN
13.11.2009 в 18:16:28
Так в чём может быть проблема?
13.11.2009 в 19:54:23
Dimas06 Если краны открыты, воздуха нет, тогда только вариант, что грязь заткнула узкое место. Демонтаж, промывка и вывод, что шаровые по окончании сезона перекрывать не забыв стравить давление маевским.
04.10.2010 в 14:29:21
Коллеги, прошу совета. Живу в сталинке с однотрубнной системой ЦО, подача воды сверху, этаж верхний. При ремонте заменил трубы стояков и радиаторы на биметалл. Первый радиатор подключен так:
Когда подали отопление, у радиатора нагрелась только верхняя часть. Низ холодный, нижняя труба холодная. Воздух выпускал. Второй радиатор подключен так:
Трубу пришлось согнуть, т.к. сварщик облажался - трубы не в размер радиатора. За стенкой такой же вертикальный стояк идет. Второй радиатор вообще весь холодный, верхняя и нижняя трубы теплые. Выпустил воздух и два таза воды через кран маевского, при выпускании верх батареи слегка нагревается, после выпускания опять остывает. Что делать?
Прошлой зимой, когда давление в трубах было сильным, оба радиатора нагревались. Осенью тоже были похожие проблемы, но второй хотя бы в верхней части был теплый
04.10.2010 в 14:46:18
Верните на место сталь на подводке к радиаторам. Сечение сделайте расчетным -Ду 15.
04.10.2010 в 14:48:19
Автор Вы, попадете в историю данного форума. Как человек вобравший при ремонте отопления max ошибок
04.10.2010 в 14:49:29
ну раз открытие Маевского помогало, так поставьте того спеца, кот. делал отопление, ряодм с краном и пусть хоть с утра до вечера открывает-закрывает :)) а если серьезно - переделывать надо эту х..ню.
04.10.2010 в 14:50:05
ага вполне реально сделать пп или сталью......... и греть будет............ шляпа гриба реальная мощная
04.10.2010 в 14:53:10
Я хоть и не специалист, но я не вижу причины, по которой горячая вода должна заходить в радиатор... Стояк 3/4, заужения стояка между подачей и обратки нет, а заужение в фиттингах для 16 мп огромное. Если переваривали стояки, то почему радиаторы на железо не посадили? Это надо в Брак левак и косяк. Особенно вторую фотку:)