Серго прав, скорее всего при пайке труб её где-то сильно перегрели и в этом месте сильное заужение внутреннего диаметра. Отсюда и плохая циркуляция. А ещё у Вас на фото не видно стояки. Как подключена батарея последовательно или параллельно. Может здесь проблема.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.01.2013 в 13:35:10

Спасибо за ответы Немного корректировки Так подключены 5 батарей, у одной расстояние от стояков до батарей 0,4м, так вот она греет хорошо. У остальных 4 расстояние от 0,5 до 1м.
Квартира расположена на 4 этаже 15 эт дома. У соседей на 2 и 13 эт, подключены так же, греют хорошо. Делали одни и те же сантехники.

Где можно посмотреть схему регулятора ?
Понимаю что он вкручен просто в тройник? Чтобы его безболезненно поменять.

Может подключить вот так, только с одной стороны?

0
Вложение
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

23.01.2013 в 14:19:02

серго-70 написал : Скорее всего где-то сильное заужение в пластике. Плохо спаяно точнее не правильно. Переделать придется.

Да там сам пластик - вполне себе заужение. Его внутренний диаметр, навскидку, раза в 1,5 меньше, чем у стали. Получите в 3 раза бОльшее сопротивление, распишитесь.

костя72 написал : головка терморегулятора направленна вверх-неправильно, для начала просто снимите ее

Во-во, может при этом и заработать.

костя72 написал : если подача нижняя-хуже-может вообще не работать, тогда только переделка

Тоже согласен.

Короче, Равшанов везде хватает...

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.01.2013 в 14:38:19

Пока топикстартер не скажет нижняя или верхняя подача, двухтрубка или однотрубка, мало чего можно посоветовать... И пока не даст фото побольше, со стояками. И пока не расскажет, что до замены радиаторов у него стояло.

Стояков не видно, чтобы по наличию байпасса можно было отгадать. Прямо какая то "битва экстрасенсов"...

При заужении в пластике (хоть от неверной сварки, хоть от использования неверного диаметра труб), но при наличии нормальной циркуляции в однотрубке или нормальном перепаде давлений в двухтрубке, радиатор все равно бы работал. Другое дело, что такая халтура ухудшает работу отопления всего стояка отопления и если уважать соседей и самого себя, то нужно переделать по правильному.

Если однотрубка, то где байпасс? И термоголовка перекрывает весь стояк?

Если двухтрубка, то правильно ли выбран термовентиль под термоголовку (если не имеет преднастроек, то должен на обратке стоять балансировочный вентиль, но не шаровый кран), и не "роняет" ли такое подключение перепад давлений между стояком подачи и стояком обратки?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

23.01.2013 в 18:03:23

Inch1964 написал : то должен на обратке стоять балансировочный вентиль,

разве на радиаторы ставят балансировочные ? какие (бренд , модель , фото) ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

23.01.2013 в 19:29:36

kryl70kryl написал : спаивать нужно профессионально

начнем с того что спаивать в многоквартирных домах запрещено по ГОСТу, всмысле работать материалом который не держит 100гр С...

RomanC написал : Может подключить вот так, только с одной стороны?

если у вас нижняя подача носителя, то только так биметалл и будет греть, кстати для справки, подача может быть разной в одной квартире но по разным стоякам...так как правило в хрущевках...

посмотрите мои варианты, в одной квартире все возможные случаи-верхняя и нижняя подача, радиатор длиннее 10 секций...а то что вы показали на фото, это лишнее все...кроме того что дорого...даже самый лютый фанат нержавейки или меди, в здравом уме конечно, вам скажет что если стояки из стали, то только сталь и сварка должна подходить к радиаторам (медь, нержавейка-лишнее, м/п-халтура, полипропилен-лютая халтура)

либо как вариант вам повезло так же как мне однажды, пока еще после отпуска полностью не прочитал чем там полемика закончилась, но чувствую ни чем результативным...

0
Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

23.01.2013 в 19:35:47

Олегович, аккуратные работы, чем трубу гнёте? А вот стояки подзаузили, с 1" перешли на 3/4", подобное ужЕ встречал в работах santex-SVARа, признавайтесь, кто у кого учился?:)

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

23.01.2013 в 19:47:33

Толмач написал : Олегович, аккуратные работы, чем трубу гнёте?

гидравлическим трубогибом

Толмач написал : А вот стояки подзаузили, с 1" перешли на 3/4", подобное ужЕ встречал в работах santex-SVARа, признавайтесь, кто у кого учился?

подводы к биметаллическому радиатору не могут быть никакого диаметра на однотрубке кроме как 3/4", (можно конечно краны 1" в радиатор вкрутить без пробок, но такое получится только при стояке справа, и я как то до такого не додумался еще) потому что байпас не может быть меньше 1/2", соответственно не важно какой стояк, подводы всегда 3/4...учился сам у себя на собственных ошибках...даже если стояк 1/2, подводы все равно 3/4"...исключение двухтрубка, но там байпасов нет....

а вообще я не парюсь на эту тему, заужен-незаужен...мне в одной новостройке регулярно дают распечатку проектного исполнения при переделке конвекторов, так там четко указано что на стояке Ду-20-байпас Ду-15, на стояке Ду-25-байпас так же Ду-15...единственный дом в Москве и Московской области где мне настойчиво рекомендуют ознакомится с проектными условиями и расписаться по прочтении....странно, во всех остальных домах москва или область не важно, процесс идет по "мнению" слесарей...впрочем они как правило не перечут, толи после сварки, то ли после 5-ти желтых чемоданов с надписью Rems :)

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

23.01.2013 в 19:55:26

Олегович написал : даже если стояк 1/2, подводы все равно 3/4".

это что за маразм ? или прикол такой ? почему не может быть иначе ? например подводка 1/2 и байпас 1/2

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

23.01.2013 в 20:01:21

Олегович

или обязательно (принципиально) байпас должен быть меньше подводок ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

23.01.2013 в 20:11:16

santex-SVAR написал : почему не может быть иначе ?

потому что небывает стальных труб 3/8", а байпас должен быть заужен на диаметр относительно подводов...

santex-SVAR написал : это что за маразм ?

для меня является маразмом монтаж отопления полипропиленом, тем более в Сибири, а для вас это норма, судя по фото, тем более прокладка труб в офисном помещении в открытую, хотя по СНиПу и в жилых пластик должен быть только в коробе....так что все относительно, ведите себя культурно...

santex-SVAR написал : обязательно (принципиально) байпас должен быть меньше подводок ?

иногда при хорошей циркуляции прокатывает и без заужения, но есть ньюанс, во-первых нет желания проверять собственными силами насколько хороша циркуляция и в грустном случае бесплатно переделывать, а во-вторых циркуляция со временем может сильно ухудшиться, а отопление это капитальные вложения на много лет...

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

23.01.2013 в 20:16:25

Олегович написал : хотя по СНиПу и в жилых пластик должен быть только в коробе...

а наш полипропиленщики / сибирские или новосибирские / про это вообще незнают . сколько брака в квартирах они уже наделали !

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

23.01.2013 в 20:17:13

Толмач написал : А вот стояки подзаузили

а такой вариант вас устраивает? или опять косяк?:)

santex-SVAR написал : а наш полипропиленщики / сибирские или новосибирские / про это вообще незнают

ну и зря, перед тем позиционировать себя как специалиста и выкладывать фото на всю страну нужно хотя бы ознакомится со строительными стандартами...я к сожалению не помню конкретно в каком СНиПе прописано что пластик должен быть только в коробе, так просто лень искать...но как и все положения любого строительного норматива это не лишено смысла-представьте в вашем офисе (всмысле там где смонтировали) секретарша каблуками зацепиться, или кто-то стол толкнет ближе к стене, или любое подобное механическое воздействие...и что?- душ из кипятка в несколько атмосфер, там и жмурами может пахнУть...а металлу это не страшно...максимум согнется...но не рванет...так что читайте СНиПы и ГОСТы...будете там у себя в Новосибе понимать что к чему, а не по "мнению" работать...основные внизу этой страницы...

0
Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

23.01.2013 в 20:20:17

Олегович, никого обидеть не хотел, и уж тем более провоцировать на ругань:confused:,
Трубы на 3/8" есть. Байпас заужать в таком случае не обязательно, после загиба 1" делаете байпас на 3/4", отводы так же на 3/4", не совсем красиво, но теплоносителю проще идти по прямой, соответственно и продавливать будет. Полипропилен допустим СНиПом 41-01-2003 "6.4.1 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с полимерными трубами следует применять, как правило, соединительные детали и изделия, одного производителя." Но только: "6.1.2 В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей." Лично видел новостройки, полностью спроекторованные и смонтированные на полипропилене, да и на вторичном жилье, например авиа и военные городки г. Обь подвалы разведены полипропиленом.

0
Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

23.01.2013 в 20:22:00

Олегович написал : а такой вариант вас устраивает? или опять косяк?:)

Отличные работы. Паковка супер:applause: Похвастайтесь трубогибом, да и комплектом REMS, если не трудно.

0