Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4981

28.10.2013 в 15:30:34

Serg777-79 написал : У меня шаровые стоят только как отсечные,на радиаторе стоят балансировочные вентиля.

так в том то и дело, что проблема не в вашей квартире, а в любой другой, или одновременно во множестве других квартир разбросанных по дому. Суть балансировки в следующем, все радиаторы должны иметь одинаковое гидравлическое сопростивление, его можно создать лишь при наличии регулировочных вентилей, если у кого-то в квартире меняют вентиля от строителей на шаровые, сопротивление потоку в этом радиаторе сразу падает, и он конечно отлично греется, но это также значит что на какие то радиаторы уже не хватает...примерно так...

я откровенно сказать слабо ориентируюсь в тонокостяк теории по данному вопросу, просто неоднократно монтировал двухтрубные системы в коттеджах, где обязательно приходится регулировать все радиаторы по дому вентилями так чтобы они все равномерно прогревались....шаровыми кранами в свою очередь регулировать не получается....

на практике происходит примерно следующим образом, слесаря шестигранниками устанавливают необходимое положение вентиля на обратке, для того чтобы по всему дому радиаторы работали, а у жильцов остается лишь возможность регулировать мощность радиатора регулировочным вентилем на подаче...так как вентиль на обратке недоступен для обывателя...

поправьте меня если я где-то ошибаюсь...

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.10.2013 в 15:37:34

Все равно жильцы, даже, если и не поменяют балансировочные клапаны на обычные шаровые краны, руками неграмотных сантехников, то уж колпачек то обязательно с клапана снимут, и полностью, для "себя любимого" откроют его полностью на максимум. В результате, у других соседей, как раз и перестанут греть батареи. Потом другие, в ответ на это действие, выкинут балансировочные с заменой на шаровые - и тогда уже даже общий сбор жильцов на месте не поможет, в попытке вновь отбалансировать систему, как при сдаче дома.

Тогда следующим шагом только останется только "война насосов". :(

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111098

28.10.2013 в 15:41:31

Serg777-79 написал : Складывается ощущение что обратка передавливает подачу,хотя такого быть не может.

Легко :) После шаманства новеселов с системой отопления.

Serg777-79 написал : Думаю если бы было он мне сказал бы. Сам сидел со мной полчаса и гадал что не так.

Не так - разность давлений подача/обратка становится почти нулевая и начинает работать гравитационная составляющая после того как новоселы меняют регуляторы на полнопроходные шаровые убивая (полнопроходный шаровый - это короткое замыкание) систему.

Еще бывает, что в новых домах отопление не запускаю на полную, пока жильцы не станут собственниками квартир - экономят.

Надо смотреть в первую очередь разность давлений подача-обратка в подвале....

0
Аватар пользователя
Serg777-79

Местный

Регистрация: 06.09.2012

Краснодар

Сообщений: 310

28.10.2013 в 15:41:43

на практике происходит примерно следующим образом, слесаря шестигранниками устанавливают необходимое положение вентиля на обратке, для того чтобы по всему дому радиаторы работали, а у жильцов остается лишь возможность регулировать мощность радиатора регулировочным вентилем на подаче...так как вентиль на обратке недоступен для обывателя...

поправьте меня если я где-то ошибаюсь...[/QUOTE]

Ну у меня примерно так получается если судить с Ваших слов. От застройщика я описал выше какие краны стояли. Так вот как раз нижний вентиль у меня и вызывает недоумение. Дело в том что закрыть его можно с помощью ключа для Маевского-т.е квадрат. А в "квадрате" находиться какой то винт-он под отвертку,но при его вкручивании или выкручивании ничего не меняется. Местные санты тоже толком ничего не знают-я просил ключ под этот кран чтоб открыть батарею-говорит все просто-отверткой покрути винт и откроешь,я отверткой а там тишина,а сам квадрат затянут так что пластиковый ключ который у меня был для маевского просто лопнул и обошелся,кран так и не открыл. При том что я сам снял эти краны и поставил ФАР угловые (сами видели на фото) и в рассматривая его в руках не понял для чего же этот винт. Сегодня взял ключи на работе буду открывать другие батареи

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4981

28.10.2013 в 15:41:49

для меня если честно, остается загадка, зачем строители в многоквартирных домах монтируют двухтрубки, зная о том что потом что жильцы кто в лес кто по дрова...в частном доме это актуально, ведь все радиаторы доступны...но в многоквартиром, это только головная боль.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.10.2013 в 15:42:53

Олегович написал : поправьте меня если я где-то ошибаюсь...

Все верно, но ошибаетесь в главном! В том, что балансировочный клапан недоступен для жильцов! ;) Сами же понимаете, что обязательно будут его крутить, "ШОБЫ горячее грело!". :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111098

28.10.2013 в 15:46:52

Олегович написал : Суть балансировки в следующем, все радиаторы должны иметь одинаковое гидравлическое сопростивление, его можно создать лишь при наличии регулировочных вентилей,

Практически правильно, но небольшое уточнение. Сопротивление дальних радиаторов может быть установлено ниже, чем у ближних. Ограничивается максимальный расход. Точную регулировку можно делать по расходомеру (примерно так-же как регулируются ветки теплого пола на коллекторе с раходомерами), если все сильно разрегулировано может понадобиться второй проход по стояку.

Олегович написал : поправьте меня если я где-то ошибаюсь...

Все верно.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4981

28.10.2013 в 15:46:56

Inch1964 написал : Все верно, но ошибаетесь в главном! В том, что балансировочный клапан недоступен для жильцов! Сами же понимаете, что обязательно будут его крутить, "ШОБЫ горячее грело!".

ну я имел ввиду среднестатического российского обывателя, который не лезет в инжденерную часть коммуникаций. Хотя у нас конечно за пределами МКАДа кулибиных больше чем обычных людей...

0
Аватар пользователя
Serg777-79

Местный

Регистрация: 06.09.2012

Краснодар

Сообщений: 310

28.10.2013 в 15:47:29

Это все класно-мне то что делать????? Искать по каждому этажу у кого что стоит кто что поменял? Если будет разница по давлению на обратке в большую пользу-значит сантхехник должен искать виновника и причину

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4981

28.10.2013 в 15:48:48

BV написал : Сопротивление дальних радиаторов может быть установлено ниже, чем у ближних. Ограничивается максимальный расход. Точную регулировку можно делать по расходомеру, если все сильно разрегулировано может понадобиться второй проход по стояку.

правильно ли я также понимаю, и это наверняка будет небезразлично Serg777-79, что на убитой двухтрубке, как ни старайся в отдельно взятой квартире, ничего невозможно сделать, чтобы неработающий радиатор начал греть?

Serg777-79 написал : Это все класно-мне то что делать????? Искать по каждому этажу у кого что стоит кто что поменял? Если будет разница по давлению на обратке в большую пользу-значит сантхехник должен искать виновника и причину

не платить УК за оказание услуг которые не оказываются, пригразить походом в прокуратуру, и пусть сами разбираются, это не ваша проблема..., если главный инженер УК не в зуб ногой по вопросу, порекомендуйте почитать мастерсити, если уж он не по профилю образования получает з/п.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.10.2013 в 15:49:16

Serg777-79 написал : А в "квадрате" находиться какой то винт-он под отвертку,но при его вкручивании или выкручивании ничего не меняется.

ВО! Уже все пошло вразнос! И Вы уже "покрутили", лишив других тепла. И другие жильцы, и возможно еще до Вас, тоже "покрутили", и оставили в полностью открытом положении, ведь всё равно у них то лично "ничего и не меняется". А то, что этим своим действием уже других лишили отопления - так обычно, и к большому сожалению, многим на это абсолютно пофигу.

Получается, что коллективные двухтрубки не годятся для эрефиянского менталитета. Хоть и энергосберегающие.

Делают их в расчете на энергосбережение. Но не учитывают эрефиянский менталитет.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111098

28.10.2013 в 15:51:28

Serg777-79 написал : Искать по каждому этажу у кого что стоит кто что поменял?

Искать кто поменял регуляторы на шаровые. Смотреть в подвале - разница двалений подача/обратка. Еще могут быть разрегулированы отдельные стояки - ближние к насосу (элеватору) открыты на полную, а дальним просто не хватает. Это тоже надо регулировать.

Буквально - ходить вместе с сантехниками смотреть и вникать. Многие сантехники из УК элементарно не понимают, как выполнятся регулировка системы.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4981

28.10.2013 в 15:53:54

BV написал : Многие сантехники из УК элементарно не понимают, как выполнятся регулировка системы.

если честно, по опыту общения с ними при отключении стояков, они все непонимают по сути данного вопроса, а не только некторые...как это ни грустно и ни странно

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111098

28.10.2013 в 15:55:08

Serg777-79 написал : Если будет разница по давлению на обратке в большую пользу

Это трудно измерить. Нужен дифманометр. На практике просто нулевая разница давлений.

Нормально на стояке перепад давлений - в малоэтажных домах (3-5 эт) хватает небольшого перепада ~ 0.3 бар уже достаточно, чтобы все работало нормально. В многоэтажных домах с регуляторами перепад давлений может быть и 2-3 бара...

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.10.2013 в 15:56:22

Олегович написал : правильно ли я также понимаю, и это наверняка будет небезразлично Serg777-79, что на убитой двухтрубке, как ни старайся в отдельно взятой квартире, ничего невозможно сделать, чтобы неработающий радиатор начал греть?

Есть вариант. Не вредящий соседям. И гарантированно помогающий. Но недешевый. Это установка насоса, автоматического регулятора расхода, соответственно с байпассом, на котором установлен перепускной клапан.

Т.е. забирать из стояка строго ТОЛЬКО необходимое количество теплоносителя. Ни больше, и не меньше, чем нужно. Это и общую систему не разрегулирует. Дело только в сознательности при настройке регулятора расхода. Т.е. регулировать его не так, чтобы полностью весь радиатор был одинаково горячий по всей поверхности, а в соответствии с проектной дельтой Т. Например 70/55/ХХ. Потому, что можно конечно, с помощью насоса вогнать радиатор и в режим 70/69/ХХ, но это будет уже обворовывание тепла у соседей. Даже не обворовывание в свою пользу, а как "собака на сене" - и сам тепло не израсходовал, а тупо просто его "через себя" в обратку слил, не дав возможности забрать тепло у "слитого" теплоносителя своим соседям.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу