vovanich написал: Апполло, так что, смысла разбирать и смазывать термоэлемент нет?

ты у криворукого продавана решил спросить про смысл ремонта? :a

vovanich написал: Таки там точно резьба!

да я уж тоже разбирал... тот который после замены остался. но у меня не термостатировать перестал, а потёк... я так мыслю, что замена прокладки должна устранить течь, но проверять (переставлять всё взад))) лениво

Аватар пользователя
Ренат 2607

Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

04.12.2018 в 00:24:18

#6492677

На 4й год службы перестал регулировать температуру термостат hansgrohe SL1001. Вынул терморегулятор головкой на 24мм. он покрыт ржой при том, что на входе стоит сначала самосмывной фильтр на 100 мкн, а за ним банка с механическим фильтром 5мкн, которые меняю раз в полгода. Терморегулятор держал 1 сутки в растворе Трилона Б, затем 2 суток в растворе лимонной кислоты и Трилона Б, периодически нагревая его до +5 - +60оС и остужая до комнатной температуры. Он аж заблестел, но способность регулировать у него не восстановилась. Пробовал раскрутить за наружный шестигранник под голову 24мм и за шестигранник на торце - без тисков не смог разобрать. В итоге, заказал новый терморегулятор 94282000. Теперья в задумчивости. У меня таких хансгроэ 4 штуки в хозяйстве. Какую им делать профилактику? надо все их по очереди разобрать и замочить в лимонной кислоте +Трилон Б?

Аватар пользователя
Elnat

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Раменское

Сообщений: 7

02.02.2019 в 18:52:09

#6541636

В общем такие дела. Прошло полтора года с момента когда я разбирал термостат.

И вот снова подкапывать начало, на этот раз решил не заморачиваться и поставить новый

, а заодно и аквадиммер

А старый снова вскрыл, сразу оговорюсь, тогда даже не менял резинки, тупо подмотал ленты тангит под колечко. Сейчас разобрал, проверил сам термостат - рабочий полностью, и это за более чем 10 лет! А вот резинки в плачевном состоянии.

Реально за протечки отвечают две самые маленькие: одна самая мелкая перед стопорным кольцом (на фото в руках стопор снят) - на конце термостата, а вторая, та что после снятия этого стопора на термостате стоит. В общем все кто хочет отделаться именно от течи малыми средствами должен найти подходящие кольца.

Вот как примерно они расположены

Да весь комплект (за исключением более тонкого как два верхних кольца) на фото ниже.

Аватар пользователя
Elnat

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Раменское

Сообщений: 7

02.02.2019 в 21:03:32

#6541720

Для тех у кого перестала регулироваться температура. Маленький штифт должен ходить свободно в термостате, плавно вот именно тут не помешает смазка. Шлифуем нулевой шкупкой и проверяем как работает. Вставляем штифт, делаем метку на нём по краю касания с термостатом, потом сначала в холодную воду или на лёд, затем в горячую. Ход штифта в среднем около 5 мм.

Если не будет реакции, Вам не повезло, только замена термоэлемента целиком

Аватар пользователя
Elnat

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Раменское

Сообщений: 7

02.02.2019 в 21:06:02

#6541722

Ренат 2607, фотки бы того что вышло.

Аватар пользователя
Ренат 2607

Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

02.02.2019 в 22:38:17

#6541792

Без тисков не смог свой старый раскрутить. Положил его пока на хранение.

Аватар пользователя
Elnat

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Раменское

Сообщений: 7

03.02.2019 в 14:19:48

#6542137

Да кстати, провёл замеры температуры воды в ванной нового термоэлемента термостата при сливе унитаза. В общем результат порадовал, изменение около полутора градусов, если изначально 37°, то при смыве короткий скачок и далее не выше 38,2°, при заполнении бачка скачок вниз до 36,1° и снова на 37° ± 0.2°. Старый хоть и рабочий был, всё же так не отрабатывал.

Аватар пользователя
sedoxs

Местный

Регистрация: 08.02.2019

Витебск

Сообщений: 1

08.02.2019 в 09:16:42

#6546390

доброго дня всем. столкнулся с проблемой - примерно через три года после покупки вместо 38 градусов, после настройки в среднем положении, на выкрученом на макс.положения температуры течет градусов 30макс. Кто подскажет что сделать? что поменять? И вообще как разбирается термокрутелка? там ключи какие то хитрые нужны? Спасибо

Аватар пользователя
Elnat

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Раменское

Сообщений: 7

08.02.2019 в 22:10:30

#6546938

sedoxs, ну слева термоэлемент, откручиваем гайку

Далее разбираем и проверяем термостат, выше я описывал как. Для разборки термоэлемента никаких ключей не надо, всё руками разбирается. Хотя перед всей процедурой, не плохо фильтра проверить

Аватар пользователя
kaledoskopov

Местный

Регистрация: 12.03.2019

Сообщений: 1

12.03.2019 в 22:46:36

#6571951

Здравствуйте уважаемые форумчане. Вижу, что есть люди с удачным опытом виимки термоэлемента Grohe. У меня с этим возникли сложности. Возможно подскажите, как Вы справились с этой проблемой в свое время. Итак, речь идет о смесителе Grohe 34 227. Элемент 47 743 (который исполняет функцию фиксирующующе гайки) мне удалось выкрутить (на фото с левой стороны).

OlegCh написал: Сам термоэлемент еще не выкручивал

Тоже думал, что нужно термоэлемент выкручивать, но отбросил этот вариант, так на термоэлементе есть язычок, который ограничиваеть возможность выкрутки(на фото ниже обвел красным кружочком).

На этом этапе я застрял, так как вытянуть термоэлемент силой мне не удалось, не смотря на то что я несколько раз очищал возможное место застрявания, разогревал, вбрыскивал средство типа ВД-40. Но все на месте, есть только легкий милиметровый люфт вправо-влево, но вглубь- на ружу, ни малейшего люфта нет. Подстажите, плз, если кто-то столнулся с такой проблемой или знает ее решение.

sweetnighter написал: Коллеги, а подскажите, пожалуйста, к какой марке (шифр) может относиться мой термоэлемент

из того что вижу это может быть элемент с шифором 47 439 или 47 175, хотя, и другой может быть.

Аватар пользователя
Elnat

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Раменское

Сообщений: 7

30.03.2019 в 16:52:24

#6585662

kaledoskopov, тянем. больше ничего не держит

Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

04.04.2019 в 22:41:30

#6589345

kaledoskopov написал: на фото ниже обвел красным кружочком

чуть ниже обведённого видно отверстие для извлечения картриджа (так оно обозначено на гроевских схемах) - я сделал фанерную прокладку, чтоб смеситель не поцарапать (в фанерке просверлил отверстие диаметром той серебристой штуковины с отверстием для извлечения) и подцепил картридж за это отверстие вот этим крючком

Аватар пользователя
rtsuvs

Местный

Регистрация: 30.09.2019

Саранск

Сообщений: 2

30.09.2019 в 18:10:29

#6699755

Тоже начал термостат тупить.
Сначала горячее и горячее на средней отметке. После регулировки, постепенно температура повышалась, вот и назрел момент для полного разбора и чистки. Термоэлемент в ускусе замочил, почистил.

Собрал - вообще вода не идет. Потом понял - резьбу полностью затягивать нельзя ( пластиковый элемент там где затягивается пружина) - регулирует напор воды.

Опять собрал - итог еле теплая и холодная, термоэлемент вроде бы в порядке. Решил обновить резинки. Сходил в магазин сантехники, подобрал заменил. Собрал -все супер, как будто новый. Регулировка температуры - very good

Аватар пользователя
rtsuvs

Местный

Регистрация: 30.09.2019

Саранск

Сообщений: 2

10.11.2019 в 11:43:07

#6728097

Кстати, самую тонкую резинку заказывал здесь https://s.click.aliexpress.com/e/1uash3U

Аватар пользователя
superkonst

Местный

Регистрация: 27.02.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

10.12.2019 в 12:14:18

#6746872

Тоже столкнулся с разборкой, чисткой, и т.п. Вытащить из корпуса термостат - подцепить отверткой и т.п. за продолговатое отверстие снизу.

Раскрутить (если надо). Снимаем резинки, сеточки. Находим небольшие углубления напротив резьбы (она просвечивает) и аккуратно высверливаем их (похоже стали делать фиксацию, на картинках выше, их не увидел). После откручиваем, или руками, или за пазы в торце пинцетом или еще чем. После этого термоэлемент просто вытаскивается.

Если не устраивает максимальная температура, похоже надо чуть уменьшить высоту толкателя. Я сточил ~1.5 мм. Понаблюдаю как себя будет вести.

Аватар пользователя
superkonst

Местный

Регистрация: 27.02.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

16.12.2019 в 09:20:48

#6750685

superkonst, Не ненадо так делать. :) В общем после разбора работать вообще перестал. Так что пилить не надо. :)

Аватар пользователя
NeverminD81

Местный

Регистрация: 13.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

03.06.2020 в 03:19:09

#6843247

rtsuvs написал:

Собрал - вообще вода не идет. Потом понял - резьбу полностью затягивать нельзя ( пластиковый элемент там где затягивается пружина) - регулирует напор воды.

Опять собрал - итог еле теплая и холодная, термоэлемент вроде бы в порядке. Решил обновить резинки. Сходил в магазин сантехники, подобрал заменил. Собрал -все супер, как будто новый. Регулировка температуры - very good

rtsuvs, Вот прям всё тоже самое. Подскажите, какие резинки меняли? Все подряд, или только самые маленькие?

Аватар пользователя
NeverminD81

Местный

Регистрация: 13.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

21.06.2020 в 17:43:07

#6852724

Совсем забыл отписаться... Отмочил всё в лимонной кислоте и собрал. Резинки не менял, смазал самой дешёвой силиконовый смазкой, очень жидкой, самую маленькую прокладку. Вся проблема была в регулировке напора, он регулируется силой затяжения крышки с резьбой которая держит пружину. Вот с этой регулировкой помучился, то напор слабый, то вода горячая с тёплой, то холодная с тёплой... Разбирал аккуратно газовым ключём, не зажимая гайку, только прокручивая её. Пробовал все резинки смазывать силиконовой смазкой - была проблема из моего поста выше. Вывод: смазывать только самую маленькую прокладку! Смеситель вполне ремонтопригоден!

Аватар пользователя
GroheHyёe

Местный

Регистрация: 29.11.2020

Москва

Сообщений: 9

29.11.2020 в 18:28:36

#6929735

Мои 5 копеек в тему. Смеситель Grohe Grohtherm 1000 New куплен 01.2017, картридж Grohe 47439 000 (47439000) от 11.2016. Под конец 4го года использования утомил щелчками при повороте ручки температуры, решено было проинспектировать входные сетки и сам картридж.

Разбор прошел без вандализма, чуть дополнительного усилия потребовала подпружиненная гайка при откручивании. Термостат выдержал в лимонной кислоте, 9ть резинок и шестигранную часть корпуса смазал HUSKEY LVI-50 PTFE GREASE, 10я резинка в поршне термостата, но его не потребовалось разбирать, там всё норм. Аккуратнее с сетками, очень нежные. При сборке попал на проблему как у ребят выше, а именно при затягивании подпружиненной гайки 1, смотрите, чтобы поршень термостата 2 не перекрыл впускные щели корпуса 3, иначе воды не будет при запуске вообще. Термостат, перед сборкой, нагрел до 38 град, выкрутил регулятор 4 так, что бы термостат занял среднее положение между щелями(поймёте когда разберёте о чем речь), но гайка при затягивании всё равно сдвигает поршень 2, в итоге не докручено на ~1 виток резьбы.

Проблема ушла, всё работает как нужно, спасибо всем ранее отписавшимся по делу.

Аватар пользователя
GroheHyёe

Местный

Регистрация: 29.11.2020

Москва

Сообщений: 9

29.11.2020 в 19:41:39

#6929790

И да, перед установкой картриджа убедитесь, что в корпусе смесителя нет "мусора", мельчайшая песчинка на резинке приведёт к протечке.

Аватар пользователя
Step2019

Местный

Регистрация: 23.12.2020

Псков

Сообщений: 1

23.12.2020 в 17:19:56

#6942206

Добрый день! Может, кто подсказать, термоэлемент GROHE 47450 000 разборный или нет? Течь начал из центральной его части (вода течет изнутри термостата, где шпиндель на который давит ручка регулирующая температуру воды). Во внутрь заглянул там резиновое кольцо, толь ко как его поменять? Спасибо,

Аватар пользователя
Алексей О

Местный

Регистрация: 15.02.2021

Москва

Сообщений: 5

15.02.2021 в 11:25:22

#6958586

Добрый день . Не подскажите номер картриджа термостата на смеситель grohe grohtherm 3000 new покупал в 12 году и где можно купить . Спасибо.

Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

15.02.2021 в 14:19:44

#6958663

Не подскажите номер картриджа термостата

В инструкции к смесителю есть "взрывная схема" - на ней все артикулы подписаны инструкции, как правило, в интернет магазинах вместе с товаром живут - выбирайте свой: https://www.google.com/search?q=grohe+grohtherm+3000+new&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDqczf4evuAhViChAIHcgEANEQ2-cCegQIABAA&oq=grohe+grohtherm+3000+new&gs_lcp=CgNpbWcQA1Cj6gFYo-oBYOONAmgAcAB4AIABQ4gBQ5IBATGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=6VcqYMOQMOKUwPAPyImAiA0

я себе покупал в оффмагазине грое, дождавшись скидки...)

Аватар пользователя
Алексей О

Местный

Регистрация: 15.02.2021

Москва

Сообщений: 5

15.02.2021 в 15:01:44

#6958681

Спасибо .

Аватар пользователя
Gruvy

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Москва

Сообщений: 30

15.02.2021 в 17:21:51

#6958730

в полку криворуких прибыло) спустя 5 лет в крайних положениях зашумел но работал иправно,полез почистить и посмотреть артикул элемента, разобрав оказалось что термоэлемент в идеальной чистоте, резинки отличные ,открутил пластмасску в которой пружина, сейас понятно что делать этого не стоило, или хотябы поставить метки нужно было, собрал обратно приблизительно не затягивая, теперь если средний напор выставить на 38, то максимальный холоднее, струйка почти кипяток, при этом температура поворотом правой ручки регулируется плавно и точно, напор отличный, протечек нет -только перестало держать одинаковую температуру на разных напорах. подскажите для чайников как отрегулиповать ? ...нагреть до 38 правый регулятор,который толкает шестигрнник довести до касания шкифа, а что с левой пластмасской , 2 попытки сделал почти затянуто, и на 2 оборота открутил, как было не работает ( и там резинка внутри она получается не зажимается если до конца не завернуть ?)

Аватар пользователя
Алексей О

Местный

Регистрация: 15.02.2021

Москва

Сообщений: 5

16.02.2021 в 11:39:01

#6958927

Не подскажите какой картридж мне нужен , в инструкции два варианта https://www.manualspdf.ru/grohe/grohtherm-3000/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F?p=4 под номером 7 и 14 у них разные номера и цена соответственно https://www.manualspdf.ru/grohe/grohtherm-3000/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F?p=5

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

16.02.2021 в 11:55:29

#6958931

Не подскажите какой картридж мне нужен , в инструкции два варианта

Второй вероятно для криворуких установщиков, когда перепутана подача горячей и холодной: https://shop.grohe.ru/tehnicheskie-aksessuary/kartridzhi-kran-buksy/reversivnyj-termojelement-dlja-termostata-grohe.html

Первый для стандартной установки, когда не путали где должна быть горячая вода в соответствии с инструкцией по установке: https://shop.grohe.ru/tehnicheskie-aksessuary/kartridzhi-kran-buksy/kartridzh-dlja-termostata-grohe.html

Аватар пользователя
Алексей О

Местный

Регистрация: 15.02.2021

Москва

Сообщений: 5

16.02.2021 в 12:27:31

#6958937

Не путал , за 9 лет перестал работать . Они и внешне разные

Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

16.02.2021 в 13:08:42

#6958952

под номером 7 и 14 у них разные номера и цена соответственно

так у продавцов на сайте подписано у артикула 14 позиции:

Реверсивный термоэлемент Grohe G1/2 для термостата 47175000 для реверсивного подключения (подвод горячей воды справа)

Аватар пользователя
Алексей О

Местный

Регистрация: 15.02.2021

Москва

Сообщений: 5

16.02.2021 в 14:49:56

#6958969

Спасибо ,что объяснили .

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий