20.08.2013 в 20:38:38
uzerok, чем ниже - тем лучше . хотя между этими вариантами чисто теоретическая разница : практически очень маленькая величина
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
20.08.2013 в 20:45:29
santex-SVAR, еще раз спасибо Вам за советы, они мне очень помогли. Ну где поднабраться опыта, как не здесь!
20.08.2013 в 22:39:07
uzerok написал : Олегович, спасибо, понял. Позвольте задать, как практику, еще вопрос. Какое наиболее правильное расположение байпаса, относительно стояка и радиатора? Я заметил, на Ваших работах, там есть - как ближе к стояку, а есть - где ближе к радиатору. Или есть четкий регламент (СНиП) на этот счет, или как бы не критично? Извините, если надоел с вопросами , но у кого же спросить, как не у профи-практика.
вообще-то надо стараться ставить байпас ближе к радиатору, на всех моих работах за последние 2 года только так...ну а когда опыта набирался, бывало и ставил ближе к стояку по неопытности...хотя у меня лично дома вот-так,
оба радиатора прогреваются отлично...
uzerok написал : Извините, если надоел с вопросами
без проблем:)
21.08.2013 в 01:39:56
Олегович написал : в данном случае это абсолютно бесполезный девайс, при нижней подаче удлинитель потока не помогает полному прогреву радиатора, так как в данном случае нижняя подача...
Абсолютно неверно. "- Вы любите кошек?
uzerok, Вы имейте в виду, на форуме много практиков с огромным опытом, но не дружащих с физикой. То у них терморегуляторы забиваются, то сделать нельзя никак кроме того, как они делают...
22.08.2013 в 20:32:24
Уважаемые! Прошу посмотреть результаты работы. Возможно, что-то можно было сделать и поаккуратнее, и немного по другому, но, как говорится, что есть то и будем есть. Самое главное - чтоб не текло и грело. В конце концов, можно и переделать :o Конструктивная критика приветствуется! Картинки кликабельны.
Спасибо всем, кто помогал и еще поможет, советами.
22.08.2013 в 21:43:56
во всем доме стояки из полипропилена?
22.08.2013 в 21:59:43
Олегович написал : во всем доме стояки из полипропилена?
Во всех 4-х подъездах, на всех 9-ти этажах, включая подвал.
22.08.2013 в 22:06:13
ну тогда парочка муфт конечно лишние...либо для вас экономия трубы важнее...и тройники бы я использовал 20*25*25 вместо 25*20*25, парой соединений было бы меньше и соответственно симпатишней...а так если честно, лично в моих глазах здесь нечего оценивать, вы уж простите, это все равно что спрашивать как ребенок собрал конструктор лего. но в целом все ровно. всмысле нормально. Santex-svar, это вы на будущее заготовку сделали, чтобы без работы не сидеть?:)
22.08.2013 в 22:17:05
Олегович написал : либо для вас экономия трубы важнее
Нет, была ошибка при пайке, даже 2-е, отсюда лишние муфты. Собирал один без помощника. Мне важна оценка - самого монтажа, в смысле грамотности, не нагородил ли херни какой.
22.08.2013 в 22:23:20
uzerok написал : Нет, была ошибка при пайке, даже 2-е, отсюда лишние муфты. Собирал один без помощника. Мне важна оценка - самого монтажа, в смысле грамотности, не нагородил ли херни какой.
в очередной раз убеждаюсь, что стальная труба самый оптимальный вариант для систем отопления многоквартирных домов.... сравните ваше фото там где у вас байпас не поместился и это....
впрочем, если главное чтобы грело и не текло, то главное не тянуть пластиковые муфты газовым ключом :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.