Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.02.2013 в 09:34:26

SCB, На фото последствия чего? ТТ котел обвязан?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.02.2013 в 09:43:35

SCB написал : Те, которые совсем без мозгов, на дорогой инструмент накопить не могут.

Тем кто без мозгов и хороший не поможет. Кстати про мозги.Мозги продавцов.С какой гордостью они скручивают трубу в кольцо и укладывают в багажник!Типа - пластик универсален.Несколько раз заставлял вынуть и заменить,перевожу только прямые.Кто как относится к такой деформации труб?

0
Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

15.02.2013 в 10:05:50

SCB написал : ...Основная беда ПП в дешевом инструменте...

Именно так, хотя один мой земляк относит это к техно-маньячеству, ваяя свои поделки дешёвым "турком" и беря пример с гастарбайтеров:D И в этом случае полностью согласен с

касимов написал : Тем кто без мозгов и хороший не поможет....

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.02.2013 в 15:33:37

AlexMax написал : Поддержу беседу :) после того, как произошло радостное событие "я твой паяльник насадки шатал" силами привлеченных специалистов, я купил новые насадки (турков) и был поражен фактом - в новые насадки труба не лезет, а фитинги проскакивают. Так же хотелось бы услышать официальные ответь производителей о допусках на насадках, внешнем диаметре трубы и внутреннем муфты для различных типоразмеров. А я выводы сделал и, хоть и паяю раз в пятилетку, нормальные насадки прикупил

А труба чья была? Обычно бывает наоборот. В чешские насадки турецкая труба идет плохо, фитинги со свистом (европейская труба одинаково). В турецкие насадки наоборот европейская труба входит легко, а фитинги с трудом. Такое ощущение, что у турков свои представления о том какого размера должны быть труба и фитинги...

0
Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

15.02.2013 в 16:01:34

SVKan написал : ... В чешские насадки турецкая труба идет плохо, фитинги со свистом ...

Раз попалась турецкая ProAqva (брал в "Инженерных сетях"), которая так же "со свистом":) Как пояснил менеджер, завод ProAqva, не справившись с возросшим объёмом, заказал трубу "на стороне":confused:

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.02.2013 в 17:38:11

vovikz написал : а если предварительно аккуратно прогревать стыкуемые детали несколько минут? Скажем, феном.

Тогда уж лучше "аккуратно" прогреть помещение буржуйкой в течение нескольких часов.

А если уж деваться некуда, и ситуация заставляет варить при отрицательной температуре, то Попробуйте спецнасадки "с дырочками". Помогает не забивать мозги с коррекцией времени нагрева при сильном отклонении температуры окружающего воздуха и температуры самой трубы от 20 градусов.

Ну и паяльник должен быть из сплава, приближенного к алюминию, а не силумину. Еще и пасту КПТ-8 используйте между насадками и утюгом. Я вообще то, всегда только с пастой КПТ-8 варю.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.02.2013 в 17:45:44

SCB написал :

Основная беда ПП в дешевом инструменте. Переделывали за одними архаровцами, так они умудрялись варить трубы прямо с самоклеюшимися ценникаи из Леруа Мерлена. Так в сварочник и запихивали, не отклеивая.

Это фото на мониторе.ру дружно обсуждали. Пришли к выводу, что к каечеству ПП фото не имеет никакого отношения. Налицо последствия пожара. Спецы пожарные тоже вроде как подтвердили.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

15.02.2013 в 17:49:42

Inch1964 написал : Тогда уж лучше "аккуратно" прогреть помещение буржуйкой в течение нескольких часов.
...

В 30 градусный мороз "за бортом" нас спасала тепловая пушка, поддерживающая температуру на двух этажах, общей площадью 140м.кв. более 20 гр.

0
Вложение
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.02.2013 в 17:59:56

Очень похоже, что рядом проводили газосварочные работы на черняшке, не отсоединив ППР.

К дефекту или браку ППР, думаю, это вряд ли можно отнести.

Скорее к мозгам сварных, которые проводили газосварные работы не отсоединив ППР. И просто его сожгли тупо изнутри.

Видно на фото, что горячий воздух от газосварки пошел по трубе изнутри. Внутренний слой ППР видимо вообще испарился, превратившись в хорошо заметную копоть, внутреннее армирование алюминием аж покрылось нагаром от сожженого ППР (тут уж температура всяко была выше, чем 300 градусов), а наружний слой на раскаленной алюминиевой армировке просто обуглился и слез лоскутами. Видно же следы обугливания.

Вообще, хороший способ для сварных, работающим по черняшке, запугивать людей подобными фотографиями. Свидетельствующими, якобы о том, что ПП нельзя использовать вообще.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

15.02.2013 в 18:33:07

SVKan написал : А труба чья была?

Не поверите - украинская. Кстати, вопрос снялся применением насадок от Dytron. Вавиновские паяли на ура, турки гробили стыки, Дитрон - опять же, идеально.

0
Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

15.02.2013 в 18:38:27

AlexMax написал : Не поверите - украинская.

Почему же ? Поверим. Помоему сейчас трубы из сшитого полиэтилена фирмы КАН тоже на Украине делают.

0
Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

15.02.2013 в 18:55:22

Толмач написал : Раз попалась турецкая ProAqva (брал в "Инженерных сетях"), которая так же "со свистом

У них завод и в Московской области есть http://www.polytron.ru/ru/contacts/contactsinfo/ . Я раньше частенько про аквой работал ,таких проблем не было.Около года назад перешел на полипропилен T3S System (Чехия).

0

Максим.

Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

15.02.2013 в 19:00:30

maximys78, спасибо за информацию, не знал. Думал ProAqva вся турецкая.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.02.2013 в 10:36:13

Никто не варил ПроАкву вместе со SPK?

Возникла потребность сварить ПроАкву 2012 года, с фитингами SPK 2006 года. Уголки обычные ПроАква с уголками SPK Вн/Нр....

Рисковать или нет?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

16.02.2013 в 15:43:51

Inch1964, было раз. Клиент закупил сам SPK, но не хватило 90 гр. отводов, доваривал своими ProAqva, полёт нормальный. К слову, отводы SPK от заказчика залетали со свистом в дитроновские насадки, но опрессовка на 8 бар в течении 2 часов брака не выявила. На фото немного видна надпись SPK, точнее её часть "PK":) И ещё один момент: я то сваривал ПП "свежего розлива":), а как поведёт себя 2006 г.в. не подскажу, не может он случаем стареть/высыхать, может кто из производителей подскажет.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу