17.02.2013 в 11:27:32
Добрый день. собираюсь делать заземление и молниезащиту. набросал схему(в вложении), подскажите в каком месте нужно поставить устройства защиты от перенапряжения(и какие именно, а то даже не понял как правильно искать в магазинах.), - т.е. для защиты от молнии в случае если она ударит в приемник - чтоб все эти килоапмеры и киловольты не потекли в домашнюю сеть. и аналогично от приходящей воздушной линии защититься - на случай прихода 2х фаз, 10 киловольт и т.д.
17.02.2013 в 13:33:55
eraseral написал : подскажите в каком месте нужно поставить устройства защиты от перенапряжения(и какие именно,
17.02.2013 в 18:45:50
а от молнии такое защитит? PE соеденено же с молниеприемниками..
и если не сложно , можете тыкнуть вариант отсюда?
17.02.2013 в 18:56:16
Молния это "стрела божья", от нее нет 100% защиты...
17.02.2013 в 19:39:20
eraseral написал : и если не сложно , можете тыкнуть вариант отсюда?
17.02.2013 в 19:54:19
iyri написал : , да и чет у них там лажа в описалове, ток разряда в кВ
а какие параметры-характеристики искать? поищу тогда в спецификациях от первоисточника
17.02.2013 в 20:44:31
iyri написал : да и чет у них там лажа в описалове, ток разряда в кВ ?
Это напряжение защиты при токе Iimp.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.02.2013 в 21:03:05
Kamikaze, По тех. характеристике- это уровень напряжения защиты но не ток разряда как указано.
19.03.2013 в 17:22:36
тут
19.03.2013 в 17:30:58
Для однофазных TN-C-S и TN-S таких надо два. Обычно они многоразовые, но кол-во раз - ограничено
eraseral написал : и нужно ли (и как) защищаться от попадания молнии в молниеприемник и в участок рядом с домом, ведь разряд частично попадет и в РЕ проводник а через него на корпуса приборов и ванну например?
И ничего страшного не произойдёт, т.к. на всех доступных для прикосновения PE потенциал будет одинаков за счёт правильной организации СУП и ДСУП :)
19.03.2013 в 17:47:20
ksiman, понял, спасибо! и получается, что вот этот щит, впаренный с проектом местной электроторгующей организацией, придется перебирать? разрядники нужно же ставить между вводным автоматом и счетчиком ? или можно и после счетчика? геморой с этой конторой не хочется поиметь..
еще бы автомат вводной поменять на больший.. хотяб 32..может кто подскажет можноли в корпус от 25А потроха от 32А перестваить? или иной способ получить больший номинал ?