eraseral
eraseral
Новичок

Регистрация: 26.01.2012

Москва

Сообщений: 74

17.02.2013 в 11:27:32

Добрый день. собираюсь делать заземление и молниезащиту. набросал схему(в вложении), подскажите в каком месте нужно поставить устройства защиты от перенапряжения(и какие именно, а то даже не понял как правильно искать в магазинах.), - т.е. для защиты от молнии в случае если она ударит в приемник - чтоб все эти килоапмеры и киловольты не потекли в домашнюю сеть. и аналогично от приходящей воздушной линии защититься - на случай прихода 2х фаз, 10 киловольт и т.д.

0
iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

17.02.2013 в 13:33:55

eraseral написал : подскажите в каком месте нужно поставить устройства защиты от перенапряжения(и какие именно,

0
Вложение
eraseral
eraseral
Новичок

Регистрация: 26.01.2012

Москва

Сообщений: 74

17.02.2013 в 18:45:50

а от молнии такое защитит? PE соеденено же с молниеприемниками.. и если не сложно , можете тыкнуть вариант отсюда? http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1113.html

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

17.02.2013 в 18:56:16

Молния это "стрела божья", от нее нет 100% защиты...

0
iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

17.02.2013 в 19:39:20

eraseral написал : и если не сложно , можете тыкнуть вариант отсюда?

  • не знаю, не приходилось с такими работать, да и чет у них там лажа в описалове, ток разряда в кВ ? , было как- то без разрядников указанных в проекте не мог сдать объект, пришлось искать согласно спецификации, самодеятельность здесь не катит.
0
Вложение
eraseral
eraseral
Новичок

Регистрация: 26.01.2012

Москва

Сообщений: 74

17.02.2013 в 19:54:19

iyri написал : , да и чет у них там лажа в описалове, ток разряда в кВ

а какие параметры-характеристики искать? поищу тогда в спецификациях от первоисточника

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.02.2013 в 20:44:31

iyri написал : да и чет у них там лажа в описалове, ток разряда в кВ ?

Это напряжение защиты при токе Iimp.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

17.02.2013 в 21:03:05

Kamikaze, По тех. характеристике- это уровень напряжения защиты но не ток разряда как указано.

0
eraseral
eraseral
Новичок

Регистрация: 26.01.2012

Москва

Сообщений: 74

19.03.2013 в 17:22:36

тут http://www.news.elteh.ru/arh/2005/31/34.php вычитал что "К первой группе отнесем здания, в которые наиболее вероятно прямое попадание молнии, а следовательно, возникновение тока с формой волны 10/350 (например: здания с внешней молниезащитой, с воздушным вводом или высотой более 20 метров). В этом случае для защиты рекомендуется использовать OVR серии HL (тип 1+2) на 15 кА." у меня как раз молниезащита. если правильно понял, то мне нужно две штуки таких :? http://www.electro-mpo.ru/card12027.html и нужно ли (и как) защищаться от попадания молнии в молниеприемник и в участок рядом с домом, ведь разряд частично попадет и в РЕ проводник а через него на корпуса приборов и ванну например? и еще вопрос - эти устройства -узип, одноразовые чтоли ?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.03.2013 в 17:30:58

Для однофазных TN-C-S и TN-S таких надо два. Обычно они многоразовые, но кол-во раз - ограничено

eraseral написал : и нужно ли (и как) защищаться от попадания молнии в молниеприемник и в участок рядом с домом, ведь разряд частично попадет и в РЕ проводник а через него на корпуса приборов и ванну например?

И ничего страшного не произойдёт, т.к. на всех доступных для прикосновения PE потенциал будет одинаков за счёт правильной организации СУП и ДСУП :)

0
eraseral
eraseral
Новичок

Регистрация: 26.01.2012

Москва

Сообщений: 74

19.03.2013 в 17:47:20

ksiman, понял, спасибо! и получается, что вот этот щит, впаренный с проектом местной электроторгующей организацией, придется перебирать? разрядники нужно же ставить между вводным автоматом и счетчиком ? или можно и после счетчика? геморой с этой конторой не хочется поиметь..

еще бы автомат вводной поменять на больший.. хотяб 32..может кто подскажет можноли в корпус от 25А потроха от 32А перестваить? или иной способ получить больший номинал ?

0