fox.msc, Посмотрел на Вашу схему. Да, ситуация у Вас нерадостная. Начнем с малого. 1 Запомните раз и навсегда - у Вас не стояк ГВС, а водогрейная колонка. От этого далее и исходите. Поясню - при наличии стояка все упирается в его пропускную способность и способность квартирной разводки. В Вашем случае все упирается в производительность ГК. А она невелика. Для ГК можно смело убирать коллектор и ставить 25 ППР последовательной разводкой. Остальное - излишество. Тут некоторые камрады предлагают ставить тубы наибольшего возможного сечения. В общем случае они правы, в данном - нет. Колонка - слабое звено. 2 ХВС. Тут все немного радостнее. Можно использовать коллекторы и трубы большего диаметра. Хуже от этого не будет. 3 Газовый бойлер\котел со встроенным бойлером\косвенник. Опять же, без рециркуляции 25 ППР. С рециркуляцией - хоть 40. Единственное, нужно нормально изолировать теплотрассы. И не забывать, что у бойлера конечный объем. Тем же тропическим душем его можно высосать минут за 5. 4 Ваши данные свидетельствуют или о недостаточном сечении ввода. В статике давление нормальное, в динамике сильно проседает. Или ввод или трасса. Второе вряд ли.