il67 написал :
ПОЛТОРА месяца назад выложена перегородка длиной 5 метров, высотой 3,05 метра
il67 написал :
плита к 17 этажу оказалась изрядно искривлена (просела внутрь опалубка сантиметра на три),
Если дом монолитный, провисание перекрытий - нормальное явление. Если не ошибаюсь, на приличных площадях до 5-ти см. бывает.
Вы "догрузили" плиту приличным весом, можно сказать "точечно", точнее "линейно", она еще чуть подсела, может на 1-2мм, ну и стена такого веса тоже просела.
Gipser написал :
Причину надо искать в конструктиве, а не в внезапной усадке дома.
Полностью согласен.
Позвоните в тех. службу кнауфа, какую площадь ПГП можно выкладывать без деф. шва?
Труженик написал :
Армированую кладку.
В такой ситуации никакая арматура не спасет.
Так сказать, эффект гипсовой межкомнатной перегородки, установленной на чепики. Частенько встречаю треснувшие, а там "заводская" арматура.