Схема нарисована условно :) Конкретно в Вашем случае, шина N будет стоять после всех вводных защит :)
Для начала, почитайте например тут ;)
http://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml
Если ввод защищён дополнительным аппартом защиты (например автомат в щите учёта на улице), то можно уменьшить его сечение, ИМХО. Кстати, АВВГ не подходит для улицы без дополнительной защиты.
Ptols написал :
Не понял где поделить требуется. Вроде везде рекомендуют делить до счетчика.
mvs87 написал :
До счётчика ставится шина.
от неё берется РЕ и рабочий ноль на счётчик.
А если счётчик на улице в отдельном щите, то получается надо делать полноценный контур именно у уличного щита, а в дом заходить пятижилкой, так что ли?
Ptols написал :
Понял. Но у нас электрик затаскивает 10 квадратов.
Если он эти "квадраты" цепляет прямо на линии ВЛ т.е. на опоре нет автомата, то до дома 16мм2 Ал или 10мм2 Cu(дорого и стоит тратиться только при подземном вводе). И не "меньфе". Если воздушный ввод то СИПом 16 мм2, а не кабелем.
Bor написал :
Это где такое написано что при голяке только ТТ? Впервые слышу.
В новомодных комментариях Росэлектромонтажа. Есть такая шарага.Которая часть ПУЭ составляла.
[URL написал :http://www.proektant.ru/content/2831.html[/URL]"]
3. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
Bor написал :
А если счётчик на улице в отдельном щите, то получается надо делать полноценный контур именно у уличного щита, а в дом заходить пятижилкой, так что ли?
Со столба, по столбу в ящик который на столбе 4-х жильный.
В ящике разделяем на РЕ и рабочий ноль
От ящика в дом идёт 5-и жильный. (3ф+N+PE)
В домашнем щите ГЗШ(если я ничего не путаю в терминологии, вобщем шина РЕ) дополнительно цепляется к контуру заземления.
Сам такого не делал. Видел такю схему принципиальную на просторах необъятного тырнета.
p.s.
Это вообще, получается не до TN-C-S и не до TT, на мой взгляд.
Ибо, нулевая разделяется на РЕ и рабочий ноль, и еще к контуру заземления цепляется.
Обычно, если ТТ, то в схеме отсутствует разделение нулевого на РЕ и рабочий ноль, а в TN-C-S нет заземляющего контура.
ВТБ! написал :
Разве есть запрет использовать для ответвлений кабель на тросе?
Запрета по моему нет. Есть рекомендации использовать СИП.
немного Офф топа из того-же источника.
http://www.proektant.ru/content/2831.html написал :
Однако необходимо учитывать то обстоятельство, что современные зажимы, в отличие от приведенных в ГОСТ 10434-82, имеют, как правило, гнездовую конструкцию, в которой многопроволочная жила проводника не выжимается, не выдавливается из-под головки винта или шайбы, а, напротив, обжимается, прессуется в конструктивно ограниченном сечении зажима.
4. В разборных соединениях должна быть обеспечена совместимость многопроволочной жилы проводника с соответствующими зажимами аппаратов и соединителей. В этом случае требование о необходимости замоноличивания многопроволочной жилы методом пайки, как и опрессовки гильзой, увеличивающее переходное сопротивление, является излишним и ухудшающим эксплуатационную надёжность современных разборных соединений.
Во как. Теперь в автомат - без опрессовки можно. В шину под торец винта пока с опрессовкой
mvs87 написал :
а в TN-C-S нет заземляющего контура.
mvs87 написал :
Со столба, по столбу в ящик который на столбе 4-х жильный.
В ящике разделяем на РЕ и рабочий ноль
От ящика в дом идёт 5-и жильный. (3ф+N+PE)
В домашнем щите ГЗШ(если я ничего не путаю в терминологии, вобщем шина РЕ) дополнительно цепляется к контуру заземления.
То есть получается что нужно делать 2 полноценных контура? Один у щита учёта, другой около дома?
Я честно говоря, сколько уже передалал вводов с выносом учёта на трубостойке, никогда не заморачивался разделением и заземлением PEN-проводника до учёта. Схема всегда классическая. Щит учёта на улице: 3-х полюсной автомат, PEN с ВЛ вошёл в счётчик, вышел из него и пошёл в дом вместе с фазными проводниками. Заземляю только корпус щита. А вот в доме уже и начинается та самая "бодяга" с разделением на PE и N проводники. Соответственно PEN с ВЛ и провод с контура защитного заземления приходят на ГЗШ, а затем разделяются на на PE и N. Стараюсь всегда применять систему TN-C-S, если присутствуют "повторники" на линии. "МОЭСК" и "Энергосбыт" к такой схеме притензий никогда не имели.