DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

22.08.2013 в 11:51:46

andrewkhv написал : ага, без счетчика и стояков...

Ну так... когда начал глазами искать стояк, тогда и допер....

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.08.2013 в 16:11:26

Брысь написал : проточному водонагревателю (5квт)

кабель - не менее 3х4, автомат С25. хотя, имхо, для проточника 5кВт - это мало. по-хорошему, заложить надо линию 3х6 и автомат С32, на случай роста мощности проточника в будущем. он уже куплен или только в планах?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

22.08.2013 в 16:30:37

andrewkhv написал : кабель - не менее 3х4, автомат С25. хотя, имхо, для проточника 5кВт - это мало. по-хорошему, заложить надо линию 3х6 и автомат С32, на случай роста мощности проточника в будущем. он уже куплен или только в планах?

Если еще не куплен, то узнать все таки величину отпущенной мощности, и если там окажется 25А, то отказаться от его приобретения.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.08.2013 в 16:36:48

это новостройка. думаю, там ввод не менее С50, но не будем гадать - подождем фоток

0
Брысь
Брысь
Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

22.08.2013 в 22:14:55

andrewkhv написал : это новостройка. думаю, там ввод не менее С50

Прямо в точку :) сегодня сфоткал, в щитке на лестнице стоит ВКЗ 22-50С.142

0
Вложение
Брысь
Брысь
Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

23.08.2013 в 21:33:00

Ну вот, куда-то все пропали...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.08.2013 в 22:40:52

Брысь написал : Ну вот, куда-то все пропали...

А в чем вопрос? Вводной диф С50, лучше не придумаешь, хотите подключить? так подключайте. P.S. проточник менее 8 кВт бессмысленен.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.08.2013 в 22:46:42

Брысь, Меняйте свой АВВ на 50А и еще каких нибудь АВ16А и 10А добавьте по своему усмотрению. Вобщем составьте схему чего Вы хотите и тогда можно будет что то посоветовать. А так мы не знаем Ваших запросов.......

0
Брысь
Брысь
Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

24.08.2013 в 00:38:21

DED@ПВО написал : Меняйте свой АВВ на 50А

Хорошо поменяю.

Rumato написал : А в чем вопрос?

Вопрос состоит в следующем, как всё сделать по уму?

Мне вот непонятна логика всего этого щитка. Ввод 50А, затем УЗО 25 к которому подключена плита через АВ 32А. Для чего ещё одно УЗО на 25А? То ли я чего-то не так понимаю, то-ли тут что-то не так?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.08.2013 в 02:00:47

Брысь написал : То ли я чего-то не так понимаю, то-ли тут что-то не так?

То ли после строителей в нём покопался "специалист ... Замените вводное УЗО АВВ на рубильник 63А того же курского завода, а остальное вам уже сказали - розетки 3х2,5 ( автоматы 16А ), освещение 3х1,5 ( автоматы 10А ), нагреватель 3х4,0 ( автомат 25А ) ... А лучше всё выкинуть и сделать хороший щиток.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

24.08.2013 в 03:08:49

avmal написал : Замените вводное УЗО АВВ на рубильник 63А того же курского завода,

Ну...УЗО ТС может оставить на другую группу в принципе. Там на нижней рейке места навалом!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.