andrewkhv написал : ага, без счетчика и стояков...
Ну так... когда начал глазами искать стояк, тогда и допер....
22.08.2013 в 11:51:46
andrewkhv написал : ага, без счетчика и стояков...
Ну так... когда начал глазами искать стояк, тогда и допер....
22.08.2013 в 16:11:26
Брысь написал : проточному водонагревателю (5квт)
кабель - не менее 3х4, автомат С25. хотя, имхо, для проточника 5кВт - это мало. по-хорошему, заложить надо линию 3х6 и автомат С32, на случай роста мощности проточника в будущем. он уже куплен или только в планах?
22.08.2013 в 16:30:37
andrewkhv написал : кабель - не менее 3х4, автомат С25. хотя, имхо, для проточника 5кВт - это мало. по-хорошему, заложить надо линию 3х6 и автомат С32, на случай роста мощности проточника в будущем. он уже куплен или только в планах?
Если еще не куплен, то узнать все таки величину отпущенной мощности, и если там окажется 25А, то отказаться от его приобретения.
22.08.2013 в 16:36:48
это новостройка. думаю, там ввод не менее С50, но не будем гадать - подождем фоток
22.08.2013 в 22:14:55
andrewkhv написал : это новостройка. думаю, там ввод не менее С50
Прямо в точку :) сегодня сфоткал, в щитке на лестнице стоит ВКЗ 22-50С.142
23.08.2013 в 21:33:00
Ну вот, куда-то все пропали...
23.08.2013 в 22:40:52
Брысь написал : Ну вот, куда-то все пропали...
А в чем вопрос? Вводной диф С50, лучше не придумаешь, хотите подключить? так подключайте. P.S. проточник менее 8 кВт бессмысленен.
23.08.2013 в 22:46:42
Брысь, Меняйте свой АВВ на 50А и еще каких нибудь АВ16А и 10А добавьте по своему усмотрению. Вобщем составьте схему чего Вы хотите и тогда можно будет что то посоветовать. А так мы не знаем Ваших запросов.......
24.08.2013 в 00:38:21
DED@ПВО написал : Меняйте свой АВВ на 50А
Хорошо поменяю.
Rumato написал : А в чем вопрос?
Вопрос состоит в следующем, как всё сделать по уму?
Мне вот непонятна логика всего этого щитка. Ввод 50А, затем УЗО 25 к которому подключена плита через АВ 32А. Для чего ещё одно УЗО на 25А? То ли я чего-то не так понимаю, то-ли тут что-то не так?
24.08.2013 в 02:00:47
Брысь написал : То ли я чего-то не так понимаю, то-ли тут что-то не так?
То ли после строителей в нём покопался "специалист ... Замените вводное УЗО АВВ на рубильник 63А того же курского завода, а остальное вам уже сказали - розетки 3х2,5 ( автоматы 16А ), освещение 3х1,5 ( автоматы 10А ), нагреватель 3х4,0 ( автомат 25А ) ... А лучше всё выкинуть и сделать хороший щиток.
24.08.2013 в 03:08:49
avmal написал : Замените вводное УЗО АВВ на рубильник 63А того же курского завода,
Ну...УЗО ТС может оставить на другую группу в принципе. Там на нижней рейке места навалом!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.