Вынесу в отдельную тему:
После включения отопления зашумели термоклапаны, установленнновые на батареи Рифар Монолит.
Двухтрубная система, диагональное подключение.
В теме "Тема для мелких вопросов по сантехнике и отоплению" указали на необходимость установки регулировочного вентиля.
Засим, в моём скромном уме появилось несколько вариантов решения проблеммы (если я не прав, поправьте, пожалуйста):
Переваривать существующую систему, для установки балансировочного клапана - самыы трудозатратный способ.
Попробовать поменять термоклапан, на Данфосс для однотрубки с увелич.проходом - возможно ничто не изменится, т.е. шило на мыло.
Попробовать поменять термоклапан на регулировочный вентиль без термоголовки, ФАР, например - возможно ничто не изменится, т.е. шило на мыло.
Отказаться от термоклапана Данфосс, заменив его удлинителем+американка Виега - выбрасываем на ветер деньги за термоклапана с головками, тратимся на Виегу.
Прикрыть обратку шаровым - не вариант в принципе. Почему - здесь писано перенаписано.
Шаровый на обратке меняем на Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб
У тебя какая система-то? Может, и не надо переваривать, а только отрезать кусок и резьбу нарезать. Или трубы в стене или еще где?
А какое сейчас шило стоит?
Такие обычно не шумят.
Нафига американки Виега на батарею? Они же уродские, хотя бы. Что, нормальных хромированных/никелированных американок нету? Тот же Фар рублей 250 стоит 3/4, я уже не говорю про Дженерал за 150, или джакомини рублейза 180-200...
...
Да можно, че. Только на запорный тогда уж. И можно на Данфосс. Могу подсказать, где запорный Данфосс 3/4 стоит рублей 200. Да и 1/2 найдется, если все же скажешь, какая у тебя система и калибр.
Причина - повышенный перепад давлений подача-обратка в системе. Решение (если не изменять настройки всего стояка) - надо либо выбрать термоклапан с бОльшим допустимым давлением без возникновения шума, либо нахлобучить обслуживающую организацию за недопустимый режим работы СО: если термоклапана эти проектные - шуметь не должны. А не наоборот ли, не против потока стоит термоклапан?..
В обратную сторону он вообще не пропускал бы, если это данфосс для 2хтрубной "с красной крышечкой"
Где байпасс? Если весь дом качает через твою батарею - тут кто хочешь загудит.
Кстати, а кто скажет: в данфосе для двухтрубной сепаратор(пластиковая заглушка с 4 дырками) нужен? По-моему, бесполезная фича, только лишнее сопротивление создает.
касимов написал :
redcat07, Сходи к соседям внизу.посмотри подключение их батарей.Если от двух труб/двухтрубка/,то ты им не помеха при отсутствии байпаса
Вряд ли: многие своими валтеками душат стояк - но шума нет.
Я не допер, что последний этаж, хотя это и очевидно...
Так ты сходил/посмотрел? А то как бы не получилось, что все батареи таки последовательно подключены.
redcat07 написал :
Двухтрубная система, диагональное подключение.
Вы уверены, что система двух трубная? А не однотрубная закольцованная на вашем верхнем этаже. Как у соседей ниже батареи подключены? Может потому и шуметь начинает, когда клапан циркуляцию всего стояка душить начинает, т.к. нет байпаса для прохода мимо регулятора и радиатора...
А если система всё же двух трубная, тогда где перемычка с балансировочным регулятором для циркуляции носителя (хотя может где на другом стояке имеется), когда все батареи перекрыты.
**я, я реальный лошара!!! ЛОШАРА!!! Л-о-ш-а-ра-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ни **я у меня не двухтрубка. Личный визит к соседям, а не на словах, как у этого сварщика-го***на, показал, что однотрубка, закольцованнная у меня. Я давлю весь стояк через свой несчастный терморег, ***!!!!
****!!!! ****!!!!!
А главное определится, какая из труб является подачей, а какая - обраткой. Потом сделать байпас, и все станет хорошо. Возможно даже без замены термоклапана.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
redcat07 написал :
Уже сказал :-) А то что система двухтрубная - так трубы то две, сказал он :-)
Так переделывать будет? или денег с вас требует за продолжение работ?
Ведь если будут проблемы с циркуляцией УК к вам первому придёт (ведь вы подавали заявку на отключение стояков) и даже имеет право выпилить всю красоту и вернуть как было, за ваш счёт естественно...
…ситуация практически анекдотична, так что, в назидание остальным:
..байпасы тогда были вварены, от шума практически избавились. Неправильные клапаны RA-N остались те же, предназначенные для двухтрубки. Тот сезон (отопительный) в квартире не жили, казалось – жара, и так и не поменяли.
А сейчас не то что зябко, а как то не совсем комфортно. Самое первый виновник, который приходит в голову – кроме меня, конечно, это неподходящий клапан. Даже если посмотреть на kvs прямого RA-N 20мм равный 1.40 м³/ч, и kvs прямого RA-G 20мм равного 3,81 м³/ч, получается при прочих равных я зажал радиатор в 1,4/3,81=2,7 раза!
Засим выводы:
я балбес!
необходимо для начала заменить клапаны на подходящие.
Но: RA-N длиной 98 мм, RA-G – 106 мм.
Поэтому 1 вариант: слив стояков\демонтаж радиатора\распаковка соединений\обрезка трубы\нарезание резьбы\паковка\монтаж другого в голову не приходит.
Либо 2 вариант, озвученный другом: на отсеченной батарее без слива, , цитирую: «Как вариант - кусок трубы вкрутить в батарею, а на другом конце муфта для соединения с американкой крана». А термореги – опосля.
Как то так. Ребят, поговорим? Сразу говорю, я сам виноватый, никого не виню