vpalehin написал:
не совсем понял про "поджата до минимума"
это Ваша информация
vpalehin написал:
Туалет и раковину (ХВС) убавил уже до минимума на коллекторе
а теперь пишите
vpalehin написал:
Поджат у меня только туалет, все остальное открыто на максимум (вентили на коллекторе)
уже противоречие
vpalehin написал:
когда замерял давление, то в туалете тоже открывал на полную вентиль
так надо было раньше указать, невозможно угадывать действия, которые не оглашены, соответственно, и помогать трудно не имея достоверной информации
vpalehin написал:
Сейчас еще раз замерил (все вентили на коллекторе открыты на полную)
Холодная вода в статике - 3.5
Включаю лейку, падает до 2.8. Спускаю туалет, падает до 2. Пока наливается вода в бачок, открываю раковину, падает до 1.5. Ну и соответственно вода в бочке наполнилась, стрелка поднялась до 2. Выключаю раковину, поднимается до 2.8. Лейку - 3.5
vpalehin написал:
Холодная вода:
С лейкой - 14л/м
Просто шланг 19л/м
Горячая вода:
С лейкой 12л/м
Просто шланг 16.5л/м
Смешанная (смеситель на полную, рычаг по середине)
С лейкой обе воды по 8.5л/м
С шлангом обе воды по 10л/м
В принципе, всё не совсем печально, можно добиться приемлемого результата. Перечень того, что нужно обязательно делать:
ОК
фильтры тонкой очистки
подключение ванны через тройники, краны с американкой и нормальную комбинированную муфту
Теперь то что поможет целиком или если расставить приоритеты, то частично:
термостатический смеситель
редуктора на ХВС и ГВС
перепрокладка труб на ванну (большего диаметра)
Поясню про приоритеты, учитывая нежелание ставить термостатический смеситель, который бы более менее решил задачу после выполнения обязательной программы. И так, ставите редукторы, настраиваете их на 2,5 Бар и договариваетесь со своими домашними, что никто не будут пользоваться холодной водой, когда один из вас принимает душ. Ведь можно заранее сказать, что я сейчас пойду мыться и если кому не терпится, по сходите сейчас и пописайте, а не когда приспичит через пять минут. Также не запускать в это время стиралку, посудомойку. А если они уже запущены, то переждать до конца отжима у стиралки и начала сушки у посудомойки.
Таким образом, проблема внутриквартирного падения давления холодной воды будет решена, а от внешнего будут защищать РД.
Но приоритеты могут быть и другими, если не удаётся договориться внутри квартиры, тогда и телодвижения надо делать в другом направлении.