21.11.2014 в 10:40:41
Всем привет. Пару вопросов для уважаемого сообщества. На примере этого фото (только схема подключения - диагональ)
при подключении второго радиатора, оба радиатора будут греть одинаково или дальний (от стояка) будет другую теплоотдачу выдавать? Типа чем дальше от стояка тем хуже греет?
имеет ли значение (для теплоотдачи) удаление второго радиатора от первого? имею в виду, будет ли разница если труба между радиаторами 15 см или 1 метр?
Спасибо.
21.11.2014 в 11:01:57
21.11.2014 в 11:58:54
Mazayac написал :
- Одинаково. При нижней подаче наоборот - дальний от стояка греет чуть-чуть лучше.
- Расстояние в пределах разумных единиц метров не повлияет.
ОК.Большое спасибо.
21.11.2014 в 12:37:25
Mazayac написал :
- Одинаково.
Не согласен. Предлагаю подумать. Это же получается участок однотрубной ленинхратки без байпасов. Уже очень давно прошу Вас изыскать возможность сделать термограмму как раз ленинхратки, особенно с биметаллическими радиаторами. Если сможете сделать термограмму такой "ленинхратки" (как на фото), то по ней и будет понятно, "одинаково" или нет будут греть радиаторы. И как будет зависеть теплоотдача от массового расхода теплоносителя через радиаторы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.11.2014 в 12:40:21
RitDik написал :
- при подключении второго радиатора, оба радиатора будут греть одинаково или дальний (от стояка) будет другую теплоотдачу выдавать? Типа чем дальше от стояка тем хуже греет?
Очень сильно будет зависеть от величины массового расхода теплоносителя через весь участок такой ленинхратки. Если массовый расход средний, или тем более ниже среднего, то левый радиатор (по фото) будет иметь с секции меньшую теплоотдачу. Это известная "болезнь" всех однотрубных систем.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.11.2014 в 14:09:29
Inch1964 написал : Очень сильно будет зависеть от величины массового расхода теплоносителя через весь участок такой ленинхратки. Если массовый расход средний, или тем более ниже среднего, то левый радиатор (по фото) будет иметь с секции меньшую теплоотдачу. Это известная "болезнь" всех однотрубных систем.
Похоже я слегка ввел в заблуждения всех. Подобрал первую попавшуюся фотография для примера, а на стояк не обратил внимания. Может это принципиально ни чего не меняет, но для чистоты эксперимента уточняю: по условию задачи система однотрубная со смещенным байпасом.
21.11.2014 в 15:10:33
RitDik написал : Похоже я слегка ввел в заблуждения всех. Подобрал первую попавшуюся фотография для примера, а на стояк не обратил внимания. Может это принципиально ни чего не меняет, но для чистоты эксперимента уточняю: по условию задачи система однотрубная со смещенным байпасом.
Как всегда не ищете лёгких путей? ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.11.2014 в 15:12:55
А вы как всегда нравоучением занимаетесь?;)
21.11.2014 в 16:44:53
RitDik, да "делайте" - никто же не против! ;) Потом пожалуетесь здесь в очередной раз на Ваш полученный печальный результат.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.11.2014 в 01:42:16
Inch1964 написал : Не согласен. Предлагаю подумать.
Вы совершенно правы. Я выстроил неверную картинку из фотографии и устной корректировки. Хоть как изображай диагональ из образца - будет не айс.
RitDik, Вы бы не ленились оформлять свои вопросы в более понятной форме - меньше была бы вероятность получить неверный ответ. Отменяю своё поспешное заключение.
Спарка или тройка радиаторов при нижней подаче, рабочая схема:
29.11.2014 в 08:34:26
Добрый день. Помогите в сложившейся ситуации советом. В квартире 4 радиатора - 3 радиатора по 6 секций и 1 радиатор 12 секций. Радиаторы RoyalThermo, краны и регуляторы LUXOR. Радиаторы монтировали прошлой осенью, предварительно мой мастер и представитель ТСЖ в подвале выяснили где подача, а где обратка. В итоге в трёх комнатах подача оказалась снизу, а в одной сверху. Меня это сразу насторожило. Разве такое бывает? Радиаторы смонтировали. На подачу мастер поставил регуляторы, подводку сделал медью. Начался отопительный сезон. Пока теплоноситель осенью был не совсем горячий, судя по стоякам, батареи все прогревались равномерно, вентили на входе и выходе одинаково теплые. С повышением температуры теплоносителя заметил следующее - регулятор на одном из радиаторов стал холодным и батарея стала прогреваться только сверху на половину. Позвонил мастеру, он сказал, что перепутали подачу и регулятор нужно будет переставить вверх. Летом это было сделано. Этой осенью ситуация повторилась. С повышением температуры теплоносителя батарея становится холоднее. Как только котельная сбавляет температуру, радиатор становится равномерно теплым и оба крана теплые. В чём проблема? Подскажите, пожалуйста.
По остальным радиаторам - на одном 6-ти секционном можно яйца жарить, второй 6-ти секционный мог бы быть и горячее, но хоть прогревается равномерно, 12-ти секционный прогревается полностью, но тоже мог бы быть горячее. Подключение у всех одинаковое, на фото видно.
29.11.2014 в 10:35:55
ДимаК, повезло Вам с "мастерами" - дебилами.
Для понимания Вашей загадки не хватает точных измерений температуры отводов и по плоскости самого радиатора.
29.11.2014 в 12:00:38
Mazayac; Спасибо, за ответ. Почему остальные три радиатора работают нормально, кроме всего на одном из них можно обед готовить? Может быть дело в регуляторе? Почему при снижении температуры теплоносителя батарея начинает прогреваться полностью? Я уже ничего не понимаю. Если бы все 4 батареи, дак нет - одна...
29.11.2014 в 12:09:13
ДимаК написал : Почему остальные три радиатора работают нормально, кроме всего на одном из них можно обед готовить?
Риторический вопрос. Зависит от того, на какой ветви стояка (восходящей или нисходящей) висит радиатор, от того, насколько покалечен стояк вандалами с кранами на байпасах. Ну и может Вы не увидели:
Mazayac написал : Для понимания Вашей загадки не хватает точных измерений температуры отводов и по плоскости самого радиатора.
Вот так:
Без измерений можно сказать только одно: замена ублюдочных вентилей Luxor на пару шаровых полнопроходных кранов существенно улучшит ситуацию.
ДимаК написал : Почему при снижении температуры теплоносителя батарея начинает прогреваться полностью?
А так бывает, когда подача нижняя, а подключение лже-сантехник оставил боковым (Ваш случай). В этом случае внутри радиатора "соперничают" естественная циркуляция (сверху вниз) и принудительная (снизу вверх). При определённом сочетании температур и скорости циркуляции в стояке радиатор то прогревается полностью, то начинает греться только верх.
29.11.2014 в 13:29:04
ДимаК написал : С повышением температуры теплоносителя заметил следующее - регулятор на одном из радиаторов стал холодным и батарея стала прогреваться только сверху на половину. Позвонил мастеру, он сказал, что перепутали подачу и регулятор нужно будет переставить вверх.
Ситуация нетипичная. Судя по описанию, пока температура низкая, циркуляция в стояке не совсем ничтожная. При повышении температуры сначала должны "опрокидываться" дальние секции, но в первой от подачи должно сохраняться движение снизу вверх и нижний кран должен быть горячим. А у Вас "опрокидывается" вся батарея сразу. Это возможно, если одновременно существенно ухудшается циркуляция.
Предполагаю, что кто-то из соседей по этому стояка перекрыл байпас и "регулирует" весь стояк.
ДимаК написал : По остальным радиаторам
Который из остальных подключен сверху - вниз?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу